Tilo R. schrieb:
Gut dass du überschlägig nachrechnest (ich habe das ehrlicherweise
vorher nicht gemacht)
Ich bin aber nicht so pessimistisch, was die Sicherung angeht.
Ich habe gerade nach einem Sicherungsdatenblatt gegoogelt und Eska gibt
für eine superträge 5x20mm-Sicherung bei 10A ein Schmelzintegral von nur
1600A²s an.
Wären für eine analoge 16A-Sicherung 4.100A^2s. Das Juckt den Draht nicht.
Aber ist halt ein typischer Wert. Als max.-Wert gibts vermutlich nur die 3s @10In. Das wären dann allerdings 76.800A^2*s.
Praktisch wird wohl kaum ein Hersteller auch nur annähernd in Richtung der 3s die Sicherungen designen. Aber garantierte max.-Werte gibt's halt selten. Von daher dürften auch die superträgen in der Regel funktionieren.
Spannung und Trennvermögen müssen halt noch passen.
Aber zumindest PTC gibt's auch deutlich langsamer. z.B. max. 28s bei 5-fachem Nennstrom.
Wenn man so langsame "Sicherungen" verwendet muss man halt einfach nochmal genau hinsehen.
Rainer D. schrieb:
Dass ist der Fehler in Deiner Rechnung. Verlegeart und
Umgebungstemperatur spielt ne Rolle mit!
Klar. Bei 10-fachem Nennstrom, also 100-facher Verlustleistung ist die Wärmeabgabe aber nicht mehr relevant. Bei Nennstrom darf sich die Leitung schon spürbar erwärmen. Bei 100-facher Leistung kann man den Kühleffekt dann getrost vergessen.
Wärmekapazität der Isolierung ist aber relevant. Die wird bei 1,5qmm H07V-U grob dem des Leiters entsprechen (2,5-fache spezifische Kapazität, knapp die Hälfte des Kupfergewichts). Sind dann immer noch +90 Grad im Extremfall. Wird die Isolierung aber trotzdem noch nicht grillen.