Wie oft prüft ihr eure FIs?

#7748407
Lesenswert?

Hand aufs Herz: wer macht es zu Hause wirklich und auch noch regelmässig? Früher sollte man es monatlich machen soweit ich mich erinnere, völlig realitätsfremd. Jetzt ist die Empfehlung wohl alle 6 Monate. Ich habe mir jetzt vorgenommen das immer Neujahr zu machen. Hintergrund: ein Video von Freunde des Stroms, ein FI muss auch bei abgetrenntem Nullleiter funktionieren. Dachte ich mir: schau mal nach was deine so machen - einer schaltete nicht ab. Hinterher stellte sich heraus dass er auch mit N nicht abschaltete, also einfach kaputt. Das ist natürlich blöd wenn es denn mal drauf ankommt und dann funktioniert das Teil nicht.

#7748410
Lesenswert?

So oft wie ich an der Hausinstallation rumfummele fliegt der ständig. Daneben fliegt er auch aufgrund fehlerhaften Equipments oder zu viel Ableitströmen wenn man die vollbepackte PC-Steckerleiste anschliesst.

Hinzu kommt das Drücken auf den Auslöser aus purer Langeweile, wenn man grübelnd vor dem Verteilerkasten steht.

Um deine Frage zu beantworten, also mehrmals im Jahr.

#7748413
Lesenswert?

Mir passiert halt häufiger, dass wenn ich an der Elektrik fummele,wobei ich selbstverständlich die Leitung über den LS stromlos gemacht habe, der Fi fällt weil ich N und PE zusammen bringe.

Beispiel eine Lampe. Du hast den LS gelegt, aber beim Durchziehen der Leitung durch ein Loch berühren sich N und PE und peng. Das geschieht bei mir so ähnlich öfter mal.

#7748445
Lesenswert?

H.Joachim S. schrieb:

Hintergrund: ein Video von Freunde des Stroms, ein FI muss auch bei abgetrenntem Nullleiter funktionieren.

Ein RCD funktioniert auch bei abgetrenntem Neutralleiter, wenn er nicht kaputt oder irgend ein ominöses Produkt ist.

Nur die Testtaste funktioniert dann eben nicht. Dazu müsste man also Strom Richtung PE fließen lassen, bpsw. mit einem entsprechendem zweipoligem Spannungsprüfer, der eine Last eingebaut hat.

#7748477
Lesenswert?

H.Joachim S. schrieb:

Hand aufs Herz: wer macht es zu Hause wirklich und auch noch regelmässig? Früher sollte man es monatlich machen soweit ich mich erinnere, völlig realitätsfremd. Jetzt ist die Empfehlung wohl alle 6 Monate.

Wenn mann einen FI richtig prüfen will, ist das Drücken des Tasters zu wenig, danach muß man auch mit einem Leitungsprüfer die Netztrennung messen.

HolgerR

#7748479
Lesenswert?

Zweimal im Jahr bietet es sich an die Prüftaste zu drücken: immer dann wenn die Uhr umgestellt wird und man die im Haus eh neu stellen müsste. Gibt bestimmt bessere, bzw. vollständigere Tests als die Prüftaste, aber prinzipiell kann man damit schon testen ob er noch geht. Die Taste schaltet ja nen Fehlerstrom ein und ist kein mechanischer Ausschalter.

#7748500
Lesenswert?

da ist nicht viel drin was kaputt gehen kann, diese 6 Monate Test wird eher zum Haftungsausschluss der Hersteller sein, wobei ich nicht denke das dies funktioniert. Erinnere mich an ein Urteil, mit dem Reifen der sich selbstständig gemacht hat und die Werkstatt auf die Rechnung verwies das die nach xy km nachgezogen werden müssen, wurde einkassiert.

Früher dachte ich immer das wäre wie eine elektromagnetische Wippe aufgebaut, die bei Differenz dann wegkippt und den federgespannten Hebel auslöst.

Angehängte Dateien:
#7748517
Lesenswert?

Joachim B. schrieb:

Warum muss man eigentlich einen FI (RCD) regelmäßig testen

Weil sich beim RCD halt ein Prüftaster recht einfach realisieren läßt. Wollte man beim LSS einen Kurzschluss-Taster zum Prüfen einbauen, bräuchte es nur dafür zusätzlich einen Anschluss fürn N; außerdem würde der Taster eventuell recht schnell verschleißen.

Andere Begründung wäre eventuell, daß bei den 30mA bei denen der RCD spätestens auslösen soll recht wenig Spielraum für Toleranzen bleibt, während bei 'nem 16A LSS auch wenn er erst ein paar 100mA zu spät auslöst, das die Schutzwirkung nicht relevant beeinflusst.

#7748519
Lesenswert?

Thomas schrieb:

da ist nicht viel drin was kaputt gehen kann, diese 6 Monate Test wird eher zum Haftungsausschluss der Hersteller sein, wobei ich nicht denke das dies funktioniert. Erinnere mich an ein Urteil, mit dem Reifen der sich selbstständig gemacht hat und die Werkstatt auf die Rechnung verwies das die nach xy km nachgezogen werden müssen, wurde einkassiert.

Früher dachte ich immer das wäre wie eine elektromagnetische Wippe aufgebaut, die bei Differenz dann wegkippt und den federgespannten Hebel auslöst.

Beim Doepke befindet sich ein Platinchen verbaut? Erstaunlich, noch nie einen geöffnet.

Gast #7748561
Lesenswert?

H.Joachim S. schrieb:

Früher sollte man es monatlich machen soweit ich mich erinnere, völlig realitätsfremd.

Wozu? Damit die Geräte schneller verschleißen und häufiger ausgetauscht werden müssen und der Elektriker nach ein paar Jahren alles raus reißen will, weil er die veraltete Anlage sonst angeblich nicht anfassen darf?

#7748583
Lesenswert?

Sven L. schrieb:

Nur die Testtaste funktioniert dann eben nicht.

Das ist nicht allgemein gültig! Es gibt RCD die basteln ihren Testfehlerstrom zwischen L1 und L2. Eben genau für den Fall.

Thomas schrieb:

Früher dachte ich immer das wäre wie eine elektromagnetische Wippe aufgebaut, die bei Differenz dann wegkippt und den federgespannten Hebel auslöst.

Stimmt ja auch... nur ist die Wippe halt nicht mechanisch zu erkennen und bewegen tut diese sich auch nicht :) aber ein Summenstromwandler ist nicht viel anderes. Nur das dieser halt auslöst, egal in welche Richtung die Wippe kippt

#7748644
Lesenswert?

Christian B. schrieb:

Das ist nicht allgemein gültig! Es gibt RCD die basteln ihren Testfehlerstrom zwischen L1 und L2. Eben genau für den Fall.

Jetzt wo Du es sagst. Hager hatte tatsächlich mal umgestellt. Früher war es aber gegen N und bei zweipoligen ist es noch heute so.

Aber Du hast schon recht mit Deinem Hinweis.

Ich wollte eigentlich nur darauf hinaus, das weil man einen Teil der Zuleitung abklemmt und die Testtaste dann ggf. nicht funktioniert, dass nicht automatisch bedeutet das der RCD in jedem Fall defekt ist.

#7748651
Lesenswert?

Joachim B. schrieb:

Warum muss man eigentlich einen FI (RCD) regelmäßig testen ... und einen LS oder Motorschutzschalter nie?

Ein FI dient u.a. als Schutz beim direkten Berühren spannungsführender Bauteile oder beim Berühren im Fehlerfall spannungsführender Bauteile, schützt also direkt Personen und nicht nur Leitungen oder Motoren.

Thomas schrieb:

da ist nicht viel drin was kaputt gehen kann, ... Früher dachte ich immer das wäre wie eine elektromagnetische Wippe aufgebaut, die bei Differenz dann wegkippt und den federgespannten Hebel auslöst.

Es ist einiges darin, u.a. Summenstromwandler, Auslöser und Schaltschloss und alles muss perfekt zusammenarbeiten. Die Auslösemechanismen bei einem LSS sind deutlich robuster.

Eppelein V. schrieb:

Beim Doepke befindet sich ein Platinchen verbaut? Erstaunlich, noch nie einen geöffnet.

Bei einem zweipoligen EATON fand ich keine Platine. Das Öffnen war einfach, ich habe es aber nicht geschafft den abgenommenen Deckel wieder aufzusetzen. Egal, das Teil war aus der Elektroschrottkiste, ich habe es einfach weiter zerlegt.

Angehängte Dateien:
#7748664
Lesenswert?

Sven L. schrieb:

Ich wollte eigentlich nur darauf hinaus, das weil man einen Teil der Zuleitung abklemmt und die Testtaste dann ggf. nicht funktioniert, dass nicht automatisch bedeutet das der RCD in jedem Fall defekt ist.

Dann ist man aber auf der sicheren Seite: Löst nicht aus = irgendetwas ist nicht in Ordnung. Folgerichtige Aktion: In Ordnung bringen (lassen).

Meine Philosophie zum Prüfen: Im Jahresurlaub schalte ich alles stromlos (außer Kühl-/Gefrierkombi und einen der Rechner). Das mache ich per FI-Testtaster, anschließend schalte ich die LSs aus.

Bei der Uhrzeitumstellung? Was ist damit gewonnen, Uhren stillzulegen? Lieber eine Uhr, die nur eine Stunde falsch geht, als eine, die etliche Stunden daneben liegt?

Übrigens: Eine Uhr, die überhaupt nicht geht, ist die Beste. Sie zeigt einmal am Tag genau die richtige Zeit. Eine gehende Uhr schafft das nicht. Im Mittel ist also welche Uhr genauer? :-)))

(Firma: Starfleet) #7748699
Lesenswert?

Nö, einmal ein praktikabler Tipp, das mit der Zeitumstellung zu koppeln,

Da bekanntlicherweise die geregelte , aber nervende und Gesundheitsschädliche Zeitumstellung in naher Zukunft ausläuft wird sie dand wieder ein Grund für die Laien-Elektriker den Prüfungstermin zu verschlampen.

"Praktisch ist, was bequem ist" - der Leitspruch des Dorfdeppen. SCNR

#7748717
Lesenswert?

Ich nutze dazu regelmäßig dieses Gerät: https://www.bueromarkt-ag.de/steckdosentester_va-labs_gt0010_230_v,p-gt0010.html

Wobei mir der Unterschied zum deutlich teureren Gerät noch nicht klar ist: https://www.obi.de/p/2191054055172/pce-installationstester-rcd-1

Alle wichtigen Stromkreise wie Heizung/Solarthermie, EDV, Kühlgeräte usw sind über eigene FIs separat abgesichert. Die EDV wird vorher geordnet herunter gefahren, Solarthermie nur nachts oder bei mistigem Wetter geprüft, Kühlgeräte halten mind 24 Stunden die Temperatur ausreichend niedrig.

Rolf schrieb:

Bei der Uhrzeitumstellung? Was ist damit gewonnen, Uhren stillzulegen? Lieber eine Uhr, die nur eine Stunde falsch geht, als eine, die etliche Stunden daneben liegt?

Es soll schon seit längerem DCF77 basierende Funkuhren geben! Sowohl mit mechanischen Zeigeruhrwerken, als auch per Display anzeigende Uhren.

(Firma: 10.08.1985) #7749478
Lesenswert?

Ein Bekannter von mir ist Schornsteinfeger. Bei der hohen Zahl an Unfällen/Bränden im Niederspannungsnetz müsste es auch einen Bezirkselektrikermeister geben. Der kommt vorbei drückt den Prüfknopf, misst an der Steckdose ob die freigeschaltet ist und schick ne Rechnung über 50€ für 10 Minuten Arbeit.

Dann kann man sicher sein der kommt alle 6 Monate vorbei :-))

#7749483
Lesenswert?

David G. schrieb:

Ein Bekannter von mir ist Schornsteinfeger. Bei der hohen Zahl an Unfällen/Bränden im Niederspannungsnetz müsste es auch einen Bezirkselektrikermeister geben. Der kommt vorbei drückt den Prüfknopf, misst an der Steckdose ob die freigeschaltet ist und schick ne Rechnung über 50€ für 10 Minuten Arbeit.

Dann kann man sicher sein der kommt alle 6 Monate vorbei :-))

Da der Bezirksschorni immer weniger Arbeit hat wenn es mehr Wärmepumpen gibt, wäre das doch eine nette Alternativbeschäftigung, damit die vielen Schornis nicht arbeitslos werden. :-O

Moderator Persönliche Seite #7749487
Lesenswert?

David G. schrieb:

Ein Bekannter von mir ist Schornsteinfeger. Bei der hohen Zahl an Unfällen/Bränden im Niederspannungsnetz müsste es auch einen Bezirkselektrikermeister geben.

Da würde mich mal eine genauere Statistik interessieren. Beim IFS habe ich etwa 1/3 aller Brände gefunden wobei ich da keine absolute Zahl gefunden habe. Bei diesen 1/3 steht die weisse Ware offenbar an oberster Stelle und da die Kühlschränke/Gefriertruhen. Gibt es irgendwo eine weitere Aufschlüsselung? RCD-Tests bringen da wohl eher nichts. Löst der aus, brennt das Teil vermutlich schon.

Zum Thema: Hier wird alle halbe Jahre sowohl privat als auch gewerblich per Duspol ausgelöst. Die Eintragung im elektronischen Kalender sollte jedem zuzumuten sein.

#7749491
Lesenswert?

H. H. schrieb:

Die Abstimmung war 2018.

https://germany.representation.ec.europa.eu/zeitumstellung_de

Diese "Abstimmung" war ein Witz. Ein schlechter, reiner Populismus. Bei einer echten, repräsentativen, Befragung würden höchstwahrscheinlich völlig andere Ergebnisse herauskommen.

Die Leute würden sich auch wundern wo man nach Abschaffung der Zeitumstellung überall zweimal im Jahr Uhren umstellen muß ;-) (Ich habe selber einige Geräte "verbrochen" die automatisch die Zeit umstellen)

Uwe

Gast #7749492
Lesenswert?

Uwe B. schrieb:

https://germany.representation.ec.europa.eu/zeitumstellung_de

Diese "Abstimmung" war ein Witz. Ein schlechter, reiner Populismus. Bei einer echten, repräsentativen, Befragung würden höchstwahrscheinlich völlig andere Ergebnisse herauskommen.

True Scotsman!

Die Leute würden sich auch wundern wo man nach Abschaffung der Zeitumstellung überall zweimal im Jahr Uhren umstellen muß ;-) (Ich habe selber einige Geräte "verbrochen" die automatisch die Zeit umstellen)

Hätte man sicherlich leicht abschaltbar machen können.

#7749503
Lesenswert?

H. H. schrieb:

(Ich habe selber einige Geräte "verbrochen" die automatisch die Zeit umstellen)

Hätte man sicherlich leicht abschaltbar machen können.

Hätte man, man konnte aber nicht ahnen... Spaßig wird das wenn man Geräte entwickelt (Datenlogger für Baumaschinen in dem Fall) die auf dem ganzen Globus funktionieren sollen.

Bei meinem Peugeot Bus ist das schlau realisiert. Die Uhr synchronisiert sich am GPS, die Stunden muß man jeweils umstellen. Damit hat ein Entwickler sich einen Haufen Arbeit vom Hals geschafft.

Uwe

(Firma: Starfleet) #7749622
Lesenswert?

Zum Thema: Hier wird alle halbe Jahre sowohl privat als auch gewerblich per Duspol ausgelöst. Die Eintragung im elektronischen Kalender sollte jedem zuzumuten sein.

Eben. Notorische Fortschrittsverweigerer können auch wie "damals" gut sichtbar Aufkleber o.ä. mit "Termin nächste Prüfung" dranpappen.

Angehängte Dateien:
#7749629
Lesenswert?

Hardy F. schrieb:

ich finde dazu aber keine Vorschrift, so wurde es mir mal auf einer Messe mit den smarten LSS von Siemens (die zählen das) gesagt.

Krass, was die so auf Messen erzählen...

Also ich kann hier gerne aufklären:

Beispielsweise ist ein B 16A LS-Automat in der Lage - oh wen wunderts - 16 A dauerhaft zu leiten. Dieser Automat kann eine gewisse Zeit gemäß der Auslösekennlinie einer Sicherung Überlastet werden.

Er MUSS bei einer Belastung 5-fachen Nennstroms 16A + etwaige Messabweichung auslösen. Zur besseren Erklärung: In einem Endstromkreis fließt ein Kurzschlussstrom von >80 A, so muss der Automat auslösen, tut er das nicht muss er ausgewechselt werden.

Die Frage wird kommen, wie kann man den Kurschlussstrom messen? Da sage ich nur, fragt eine Elektrofachkraft, die nach DGUV Vorschrift 3 berechtigt ist, eine Wiedeholungsprüfung durchzuführen.

https://www.bgetem.de/arbeitssicherheit-gesundheitsschutz/themen-von-a-z-1/elektrische-gefaehrdungen-1/elektrotechnische-arbeiten-qualifikation/pruefung-elektrischer-betriebsmittel/wiederholungspruefungen-ortsfester-elektrischer-anlagen-und-betriebsmittel

In der Tabelle steht auch, dass durch den Benutzer halbjährlich eine Betätigung der Prüfeinrichtung eines RCDs erforderlich ist. Die Elektrofachkraft kann spätestens alle 48 Monate eine vollumfassende Messung des RCDs durchführen, hier kann er die Ausläsezeit und den Auslösestrom beurteilen und entscheiden, ob der RCD zum Zeitpunkt der Messung i.O. ist oder ausgetauscht werden muss.

Angefangen hat der ganze Prüfwahn bei RCDs - jetzt wirds komisch - weil ich glaube ABB oder DOEPKE vor jahrzehnten Probleme mit den gefetteten Prüfkontakten hatte. Das Fett ist wohl sehr trocken geworden und hat eine Auslösung verhindert. Deswegen sind die Prüfintervalle durch die DIN VDE und die Berufsgenossenschaften öfters mal angepasst worden.

Wenn man viele RCDs in seinem Zuständigkeitsbereich hat, dann kann man diese Fristen auch nachoben hin anpassen, wenn man nachweisen kann, dass es keine bis wenige Ausfälle gab / gibt. Für Privatanwänder sicher uninteressant, aber wichtig zu erwähnen.

(Firma: Starfleet) #7749648
Lesenswert?

Nicht für Haushalte zuständig.

In dem Fall richtig, aber auch nicht falsch, was da drin steht.

Insbesonders, weil es um Unfallverhütung geht, "DGUV = Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung".

So ein "Unfall" fragt nicht, ob es Haushalt ist oder nicht.

Würde auch in Haushalten soviel Wert auf Unfallverhütung gelegt wie am Arbeitsplatz wäre "Haushalt" nicht Unfallort Nummer 1 in allen Statistiken:

https://www.hannoversche.de/wissenswert/zuhause-gefaehrlichster-ort-der-welt

Schwarzhumorige Charakter könnten aber im Phänomen "Haushaltsunfall" eine Möglichkeit zur Beschleunigung der menschlichen Evolution sehen; "Schutzeinrichtungen" gelten denen nur als Evolutionsbremsen ;-)

https://www.focus.de/wissen/mensch/dummheit-ist-toedlich-darwin-award_id_2186660.html

#7749663
Lesenswert?

^^ Meinen Humor trifft das.

Also ich prüfe meine Hauptverteilung auch nicht alle 4 Jahre und der RCD wird auch nicht scharf alle 6 Monate durch das Drücken der Prüftaste geprüft. Was ich aber gemacht habe... ich habe eine Erstprüfung gemäß der DIN VDE 0100-600 gemacht. Da sind Werte, wie Isolationswiderstand, Wirksamkeit von Schutzpotenzialausgleichsleitern und Erderwiderstand schon wichtig.

Ohne diese Werte löst auch kein RCD ordnungsgemäß aus.

Ach und wenn ich Stromkreise erweitere, mache ich eine Wiederholungsprüfung.

(Firma: Starfleet) #7749664
Lesenswert?

Nicht bemerkt, dass es sich um Werbung handelt?

Soll ich dir jetzt eine andere Quelle für die Unfallstatistik raussuchen oder kannste das auch selbstständig ?

https://de.wikipedia.org/wiki/Haushaltsunfall

Alternativ kannste auch mal einen Ersthelferlehrgang besuchen, auch da wird auf Haushalt als Unfallort numero uno hingewiesen.

Ansonsten läßt deine Prämisse das Werbung grundsätzlich gelogen sei, tief in den Character blicken ...

Moderator #7749706
Lesenswert?

H. H. schrieb:

Lass deine Wahnvorstellungen behandeln.

Für die Altergruppe >85 Jahre hat er (wenn man der Statistik in Wikipedia glauben darf) recht.

Interessant im Zusammenhang mit dem Threadthema wäre eine Statistik zu Stromunfällen im Haushalt. Ich habe dazu auf die Schnelle keine Zahlen gefunden, habe aber den Eindruck, dass sie extrem selten sind. Auch in meinem Bekanntenkreis (der natürlich nur eine kleine Stichprobe darstellt) kenne ich zwar ein paar, die schon einmal beruflich einen Stromunfall hatten, aber niemanden, dem so etwas im Haushalt passiert ist.

Deswegen (und auch aus anderen Gründen) ist meine Antwort auf die Frage

Wie oft prüft ihr eure FIs?

"nie"

Gast #7749717
Lesenswert?

Yalu X. schrieb:

Interessant im Zusammenhang mit dem Threadthema wäre eine Statistik zu Stromunfällen im Haushalt. Ich habe dazu auf die Schnelle keine Zahlen gefunden, habe aber den Eindruck, dass sie extrem selten sind.

Tödliche Unfälle sind sehr selten, andere werden nicht statistisch erfasst oder gar nicht ärztlich behandelt.

#7749784
Lesenswert?

●DesIntegrator ●. schrieb:

Der Vorteil, nicht-intelligente Geräte zu nutzen oder garnicht erst zu haben, zeigt sich wenn man sonst diverse Geräte nach FI-Auslösung neu einstellen muss

Du meinst, der nicht-intelligente Radiowecker aus den 80ern ist besser, weil er nach Stromausfall mangels Uhrzeit einfach seine primäre Funktion einstellt?

Dagegen kenne ich eigentlich überhaupt keine "smarte" Geräte, die nach einem Stromausfall irgendwelcher Aufmerksamkeit bedürfen.

#7749787
Lesenswert?

Mit der Prüftaste vielleicht zwei mal jährlich, mitm FI-Tester (Auslösestrom und Auslösezeit messen) jährlich, wenn ich die Messgeräte eh für eine DGUV V3 Prüfung in der Bude habe

(Nein, mein Toaster ist nicht V3-Geprüft, aber ich habe einige professionelle Geräte, die ich vermiete, die V3 dafür haben sollten)

(Firma: Funkenflug Industries) #7749804
Lesenswert?

Ich teste den LSS häufiger als den FI ...

Mit richtigen Kurzschlusstrom?

Naja... den FI teste ich so gut wie niemals.

Der LSS für den hauptsächlich genutzten Steckdosenkreis fliegt mir beinahe regelmäßig wegen irgendwelchen kaputten Netzteilen oder Dingen, auf die die Welt nicht kommt. Kumpel will für irgendwas Strom haben, glaube es war ein Handy-Ladegerät. Auf einen freien Platz in einer Steckdosenleiste verwiesen steckt er das Ladegerät rein - puff - Computer aus. Hab die Steckdosenleiste danach zerlegt, deutliche Spuren eines Lichtbogens an den stromführenden Leisten, aber kein Hinweis darauf, wieso es geknallt hat, also wodurch der Strom von der einen zur anderen Leiste kam. Was immer es war, das muss es wohl verdampft haben.

Nach 3x Mit vollem Strom ausgelöst muss ein LSS getauscht werden …

Klar, der wird dadurch nicht besser, aber ich gebe dem Ding schon ein paar Auslösungen mehr. Sowas auszutauschen ist auch gar nicht so einfach, erstens darf man es nicht selbst machen wenn man keine ausgebildete Elektro-Fachkraft ist und zweitens ist die Verteilung in meiner Bude schon etwas älter und hat nur einen FI für die Badstromkreise. Heißt man kann die Phasenschiene nicht freischalten, die man ja leider ausbauen muss bevor man einen LSS raus bekommt, sondern muss die komplette Bude freischalten.

Ich habe an dem Steckdosenkreis auch leider recht viele Schaltnetzteile... die Geräte laufen zwar niemals alle gleichzeitig, aber wenn man beim Einschalten des LSS nicht eines oder zwei (die Steckdosenleiste der PC-Ecke) rauszieht, hat der LSS gleich wieder eine Auslösung mehr auf dem Konto. Alles schon irgendwo nervig.

#7749817
Lesenswert?

Das ist echt lustig... Wenn man einen LS nach 3 satten Kurzschluss tauschen sollte... wie trackt man das? Schiefertafel neben der UVT?

Wie verhält sich das bei Überlast und folgendem Kurzschluss nach vorheriger geschmolzene Zuleitung einer 5x ineinander gesteckten Mehrfachsteckdose, wobei eine eine interne Verdrahtung von 0,75 mm² aufweist? Sorry... ich lass mich gehen... ;-)

#7749913
Lesenswert?

●DesIntegrator ●. schrieb:

Klaus schrieb:

Du meinst, der nicht-intelligente Radiowecker aus den 80ern ist besser, weil er nach Stromausfall mangels Uhrzeit einfach seine primäre Funktion einstellt?

Du meinst dass ich sowas nutze?

Hier darf man z.B. die Zeit bei der Heizungsanlage einstellen.

Ist eine Heizungsanlage, die zeitgesteuert hoch/runterfährt, für dich schon intelligent?

(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #7749924
Lesenswert?

Reinhard S. schrieb:

●DesIntegrator ●. schrieb:

Klaus schrieb:

Du meinst, der nicht-intelligente Radiowecker aus den 80ern ist besser, weil er nach Stromausfall mangels Uhrzeit einfach seine primäre Funktion einstellt?

Du meinst dass ich sowas nutze?

Hier darf man z.B. die Zeit bei der Heizungsanlage einstellen.

Ist eine Heizungsanlage, die zeitgesteuert hoch/runterfährt, für dich schon intelligent?

sabbel nich'!

Es reicht, dass ich da ran muss.

Ich möchte deshalb gar nicht wissen, was bei einem vollautomatisiert durchgestyltem Haus so alles fällig wird.

von Herden, die einem Menüvorschläge im Display anzeigen, über Shellys (nach stromausfall gerne offline) Wasserhähne die "alles können", Rolläden, die man neu anlernen muss, Raspis die nicht booten etcpp.

#7749989
Lesenswert?

●DesIntegrator ●. schrieb:

Ist eine Heizungsanlage, die zeitgesteuert hoch/runterfährt, für dich schon intelligent?

sabbel nich'!

Es reicht, dass ich da ran muss.

Nette Definition von "intelligentes Gerät". Also lieber eine Heizung, die ständig Volllast läuft, weil ja Tag sein könnte?

●DesIntegrator ●. schrieb:

Ich möchte deshalb gar nicht wissen, was bei einem vollautomatisiert durchgestyltem Haus so alles fällig wird.

Das holt sich die Zeit via NTP oder DCF :)

#7750004
Lesenswert?

●DesIntegrator ●. schrieb:

Ich möchte deshalb gar nicht wissen, was bei einem vollautomatisiert durchgestyltem Haus so alles fällig wird.

Mein Haus ist nicht vollautomatisiert durchgestylt, enthält aber doch eine nennenswerte Anzahl an "smarten" Komponenten und Features.

Nach Stromausfall blinkt die Uhr des Backofens. Alles andere funktioniert einfach wieder wie vor dem Stromausfall.

#7750015
Lesenswert?

Hier ebenso. Backofenuhr ist dumm und blinkt, den Herd kann man trotzdem benutzen. Zwei Rechner für Automatisierung starten automatisch und nach wenigen Minuten läuft da alles wieder. Per NTP holen die ihre Zeit und die stimmt immer ohne manuelle Eingriffe. Bei den Shellys zur Strommessung an den Kühlschränken ist der Einschaltzustand auf ‚ein‘ eingestellt, das ist auch wichtig…

FI teste ich trotzdem eher unfreiwillig, wenn ich mal aus Versehen an den Auslöser komme.

(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #7750021
Lesenswert?

Reinhard S. schrieb:

●DesIntegrator ●. schrieb:

Ist eine Heizungsanlage, die zeitgesteuert hoch/runterfährt, für dich schon intelligent?

sabbel nich'!

Es reicht, dass ich da ran muss.

Nette Definition von "intelligentes Gerät". Also lieber eine Heizung, die ständig Volllast läuft, weil ja Tag sein könnte?

Dummschwatz

#7750101
Lesenswert?

Hallo Moin,

also generell testet sich mein FI auch durch mein basteln.

Allerdings kann es auch schon gut Sinn ergeben den mal zu überprüfen. Falls irgendwer (warum auch immer) bestimmte Geräte wie ein Frequenzumrichter in seinem Eigenheim hat (und der Defekt ist) und nicht auf ein FI Typ B dafür umgestellt hat, kann es sein, das durch ein Gleichstromanteil der FI Typ A blind wird und nicht mehr auslöst. Ist natürlich etwas wo einige unglückliche Zufälle passieren müssen.

Also wir machen natürlich eh alles richtig, aber wollte nur mal drauf hinweisen.

Gruß T.

#7750151
Lesenswert?

Tymn schrieb:

Falls irgendwer (warum auch immer) bestimmte Geräte wie ein Frequenzumrichter in seinem Eigenheim hat (und der Defekt ist) und nicht auf ein FI Typ B dafür umgestellt hat, kann es sein, das durch ein Gleichstromanteil der FI Typ A blind wird und nicht mehr auslöst.

Nun ja, ich tippe auch mal darauf, dass hier der ein oder andere User noch einen Typ AC in der Verteilung sitzen hat. ^^

(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #7750424
Lesenswert?

Reinhard S. schrieb:

●DesIntegrator ●. schrieb:

Nette Definition von "intelligentes Gerät". Also lieber eine Heizung, die ständig Volllast läuft, weil ja Tag sein könnte?

Dummschwatz

Ich mag, wie du deinen Standpunkt fundiert, sachlich und mit Argumenten formulierst. Da bekommt man richtig Respekt und Wertschätzung für dich.

ich zitiere Dich NOCH einmal:

Also lieber eine Heizung, die ständig Volllast läuft, weil ja Tag sein könnte?

und DU schreibst von Respekt und Wertschätzung?

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren