Hallo zusammen,
ich habe hier folgenden Motor mit dem als Foto angegangenen Typenschild und möchte ihm einen Motorschutzschalter spendieren.
Dazu wollte ich sicherheitshalber nur kurz Fragen, ob meine Interpretation korrekt ist:
Allgemein gilt: Wir nehmen als Netzspannung die Spannung zwischen zwei Außenleitern, die bei uns in D 400V beträgt.
Die Info 230/400 besagt , dass die Strangspannung 230V beträgt und dieser Motor deshalb in unserem 400V Netz (da immer die Spannung zwischen den Außenleitern genommen wird) im Stern angeschlossen werden darf, aber nicht im Dreieck, denn im Dreieck würden pro Strang 400V anliegen.
Bei Nennleistung hat dieser Motor 250 Watt mechanische Leistung an der Welle.
D.h. pro Strang wären dass dann 83 Watt. Bei 230V Strangspannung würden bei 100% Wirkungsgrad und cos phi = 1 I=P/U = 83W/230V = 0,36A fließen. Wegen Wirkungsgrad von 73,6% bei 100% Leistung und cos phi von 0,74 beträgt der Strangstrom
I=0,36A /(0,74*0,736) = 0,665A.
Diesen Wert finden wir auf dem Typenschild in Kombination mit einem anderen Wert von 1,2. Ist letzteres der Anlaufstrom? Oder ist das der Strom, den man HÄTTE, wenn man den Motor fälschlicherweise im Dreieck betreiben würde? Rechnerisch käme ich mit dem Faktor Wurzel(3) auf 1,152A, was ja leicht von den 1,2A abweicht.
Wenn ich nun einen Motorschutz auswählen würde, könnte ich z.B. den ABB Motorschutzschalter MS116-1.0 (0,63-1,00A) auswählen und 0,7A einstellen.
Dann sollte er eigentlich bei Überlast auslösen. Was ist eigentlich mit dem Anlaufstrom? Diese sollen ja das 5-7 Fache vom Nennstrom betragen. Steckt so ein Motorschutzschalter das weg? Enthalten diese Motorschutzschalter so eine Art Zeitverzögerung, bis sie ansprechen?
Von den ABB Motorschutzschaltern gibt es zwei Versionen: einmal MS116 und einmal den MS132. Laut einem Dokument von ABB (finde ich im Moment gerade nicht mehr) hat der "kleine" 50000A und der andere 100000A maximalen Kurzschlussstrom.
Ist das so zu verstehen, dass man in einem sehr stabilen Netz, in dem Kurzschlussströme von über 50000 A möglich wären, den MS132 nehmen muss und bei kleineren maximalen Kurzschlussströmen den MS116 nehmen kann?
Gibt es überhaupt Stromnetze, die so einen hohen Kurzschlussstrom haben, die nicht direkt an einem Kraftwerk hängen?
Danke für Eure Antworten und viele Grüße Karli


