Hallo zusammen,
ich musste feststellen, dass einer unserer Teststände in China unzureichend angeschlossen wurde. Nicht nur, dass 5x0,75mm² verwendet wurden (statt 5x1,5mm²) sondern der PE hat gefehlt.
Seit längerem kämpfe ich hier über Fernwartung mit Busausfällen an einem Prüfstand, den wir nach China geschickt haben. Jetzt hat sich herausgestellt, dass der PE nicht angeschlossen war, und der FU damit die Störströme gar nicht ableiten konnte...
Für den nächsten Teststand suche ich jetzt nach Möglichkeiten der Netzüberwachung. Und wenn ich schon eine einbaue, dann würde ich gerne überwachen, ob alle Leiter angeschlossen sind.
Ich habe da zwar jetzt einiges aus dem maritinem Bereich gefunden (Landstromüberwachung), aber das ist vergoldetes Spezialspezial.
Welche gängigen Methoden sind euch bekannt für die Außenleiter-, Neutralleiter- und Schutzleiterüberwachung?
Die Elektronik darf also durch die Gleichanteile im Ableitstrom des FU nicht "blind" werden.
Habt ihr da Referenzen?