Können vom Überspannungsschutz kurze Ausfälle erzeugt werden?

OP #7766406
Lesenswert?

Ich habe mal einen Frage zu diesem Überspannungsschutz der in der Regel direkt auf den Kupferschienen montiert ist (Rote Einheit von Dehn).

Wir hatten im Urlaub eine Ferienwohnung, wo das so der Fall war, es gab an einem Tag ein Gewitter wo es im Umkreis von einigen km auch Blitzeinschäge gab. Es gab dann immer wieder kurze Stromausfälle ca. 1 Sekunde, also TV ging kurz aus und wieder an.....

Mich würde es interessieren, meint ihr das kommt so vom Stromversorger, das da kurz eine Schutzeinrichtung anspricht oder könnte das durch den Überspannungsschutz im Haus verursacht worden sein, das der vielleicht kurz durchbricht und die Spannung dann soweit runterzieht, das die Geräte kurz ausgehen.

Da sind ja meist diese Gasentladungsableiter drin, muss da die Spannung auf 0V absinken das der Funke gelöscht wird oder ist das eher so das dies schon oberhalb von 260V erlischt.

Gast #7766453
Lesenswert?

Lichtbögen haben einen sehr geringen Innenwiderstand. Wenn durch Überspannung ein Lichtbogen gezündet wurde, fällt die Spannung daher stark ab.

Thomas schrieb:

Da sind ja meist diese Gasentladungsableiter drin, muss da die Spannung auf 0V absinken das der Funke gelöscht wird

Das passiert bei Wechselspannung normalerweise 50 mal pro Sekunde. Gleichspannung (z.B. von Solarzellen oder E-Fahrzeugen) ist an diesem Punkt viel schwieriger zu handhaben.

#7766454
Lesenswert?

Wohl eher nicht ;-))

Die kleinen Dinger würden ja dann den Ortsnetztrafo "kurzschließen"; diese Energie würde die Ableiter (und ihr Umfeld) pulverisieren.

Die Ableiter schließen tatsächlich nur die Überspannung oberhalb der Ansprechspannung kurz. Da diese Überspannung praktisch nur in Impulsform vorkommt (bei blitzinduzierten ÜS im µs Bereich) ist die Energie darin dann beherrschbar.

Deine beschriebenen Ausfälle müssen daher von Schutzorganen kommen die "weiter vorn" in der Lieferkette stehen und von ihrer physischen Größe her für so etwas geeignet sind.

Gast #7766455
Lesenswert?

Thomas schrieb:

Da sind ja meist diese Gasentladungsableiter drin

Thomas R. schrieb:

Die Ableiter schließen tatsächlich nur die Überspannung oberhalb der Ansprechspannung kurz.

Das trifft nicht auf Gasableiter zu.

"Anders als bei anderen Überspannungsableitern (Suppressordioden, Varistoren) sinkt also die Klemmenspannung gegebenenfalls weit unter die Nennspannung ab, was bei Netzanwendungen einem Kurzschluss gleichkommt."

"Während der Strom nach dem Ansprechen fließt, stellt sich eine Brennspannung von weniger als 25 Volt"

"Anwendungen: Blitzschutz an Netzanschlüssen, auch in Überspannungsschutz-Zwischensteckern oder -Steckdosenleisten. Sie führen hier beim Ansprechen zur Auslösung der vorgeordneten Sicherung."

https://de.wikipedia.org/wiki/Gasableiter

#7766462
Lesenswert?

Thomas schrieb:

Da sind ja meist diese Gasentladungsableiter drin, muss da die Spannung auf 0V absinken das der Funke gelöscht wird oder ist das eher so das dies schon oberhalb von 260V erlischt.

Lichtbögen haben einen negativen differentiellen Widerstand: Wenn die einmal gezündet sind, erzwingen sie eine ziemlich niedrige Spannung (bei den Wohnungs-Gasentladern 10 bis 30 V), solange die Quelle ihnen genug Strom dafür liefert.

#7766469
Lesenswert?

Sherlock 🕵🏽‍♂️ schrieb:

"Anders als bei anderen Überspannungsableitern (Suppressordioden, Varistoren) sinkt also die Klemmenspannung gegebenenfalls weit unter die Nennspannung ab, was bei Netzanwendungen einem Kurzschluss gleichkommt."

Gut zitiert, nur inhaltlich nicht verstanden. Nach wenigen Millisekunden ist es vorbei mit der Leitfähigkeit des Gasableiters zumal der Nulldurchgang der Netzspannung der Entladung den Boden unter den Füßen weg zieht.

Gast #7766480
Lesenswert?

Rainer W. schrieb:

Gut zitiert, nur inhaltlich nicht verstanden. Nach wenigen Millisekunden ist es vorbei mit der Leitfähigkeit des Gasableiters zumal der Nulldurchgang der Netzspannung der Entladung den Boden unter den Füßen weg zieht.

Das habe ich doch geschrieben!

Sherlock 🕵🏽‍♂️ schrieb:

Da sind ja meist diese Gasentladungsableiter drin, muss da die Spannung auf 0V absinken das der Funke gelöscht wird

Das passiert bei Wechselspannung normalerweise 50 mal pro Sekunde.

Gast #7766515
Lesenswert?

Thomas R. schrieb:

Aber wir sind uns einig daß die kleinen Dinger NIEMALS den Strom eines Ortsnetztrafos aushalten

Ja

Bei uns gibt es große Sicherungen am Hauseingang, dahinter Stromzähler und jeweils 3 Schmelzsicherungen pro Wohnung. Erst dahinter kommen die Verteilerkästen der Wohnungen, von denen einige mit Überspannungs-Schutz Bausteinen ausgestattet sind.

By the way:

Sherlock 🕵🏽‍♂️ schrieb:

Das passiert bei Wechselspannung normalerweise 50 mal pro Sekunde.

Der aufmerksame Leser (Typ Erbsenzähler) mag bemerkt haben, dass es normalerweise 100 mal pro Sekunde passiert.

#7766574
Lesenswert?

Thomas R. schrieb:

Aber wir sind uns einig daß die kleinen Dinger NIEMALS den Strom eines Ortsnetztrafos aushalten bzw dessen Ausgangsspannug auf nahe Null ziehen können?

Was die Spannung angeht: Die sinkt am Trafo natürlich nicht merklich. Dennoch ist sie am Lichtbogen so gering wie gesagt, das kann man auch messen. Der Rest der Spannung fällt dann eben auf der Leitung dazwischen ab.

(Firma: Hobbytheoretiker) #7766752
Lesenswert?

Thomas R. schrieb:

Aber wir sind uns einig daß die kleinen Dinger NIEMALS den Strom eines Ortsnetztrafos aushalten bzw dessen Ausgangsspannug auf nahe Null ziehen können?

Wenn so ein Trafo auf der letzten Meile mit 630kVA einen Kurzschlussstrom von rund 100kA hat, deshalb die NH-Sicherung ein Auschaltvermögen (IEC) von 120kA können muss, so ein kleiner Überspannungsableiter 20...40kA kann, dann hätten zehn Häuser damit hinter so einem Trafo zusammen bereits 200...400kA.

Daher könnten die Dinger die Ausgangsspannung durchaus nahe Null ziehen. Wenn also zehn davon sich die vielen Kilo an Ampers fair aufteilen würden, würden diese das ungefähr 3 bis 5ms aushalten, also weniger als eine Halbwelle lang.

Gast #7766891
Lesenswert?

Manfred P. schrieb:

H. H. schrieb:

Manfred P. schrieb:

Nicht in einem fernen Land, sondern in Niedersachsen.

Also doch in einem fernen Land.

Kommt drauf an, der Süden Deines (Bollene) lässt sich mit 12h im Auto erreichen.

Das ist doch noch weit im Norden.

Kurz nebenan wird übrigens ganz viel Strom erzeugt, woher ich das wohl weiß ..

Das hat dir der Teufel verraten!

#7767053
Lesenswert?

Dieter D. schrieb:

Manfred P. schrieb:

Kurz nebenan wird übrigens ganz viel Strom erzeugt,

... und das auch noch aus (fast) CO2-neutralen Energieträgern.

??? nonsens²

Bei Gewittern kommt es bei Freileitungen (20kV, 30kV, ...) meist zu Überschlägen an Isolatoren oder Ableitern. Dann wird die betroffene Leitung auf beiden Seiten kurz abgetrennt, der Lichtbogen verlischt und nach einigen 100ms wird wieder zugeschaltet in der Hoffnung, dass alles wieder OK ist. Das nennt sich KU (Kurzunterbrechung) und ist auf der 20kV Ebene 3-phasig, und auf Übertragungsebene auch 1-phasig (jeder Pol hat einen eigenen Antrieb).

#7767729
Lesenswert?

Dieter D. schrieb:

Schau Dir mal die Brennspannung vom LiBo am Überspannungsbuegel an im Hinblick darauf, was Sekundaerseitig am Trafo als Puls herauskommt.

Mist, ich hatte den Speicheroszi wieder zu spät eingeschaltet! Was kommt raus? U? Dauer? Bilder?

Das Spannungspulsproblem beim Freileitungseinschlag sehe ich nicht im anschließenden Kurzschlußlichtbogen, sondern in der Überspannung beim Blitzeinschlag davor.

(Firma: Hobbytheoretiker) #7767800
Lesenswert?

Wolf17 schrieb:

Was kommt raus?

Bei dem Überspannungselement handelt es sich um ein V-formigen Überspannungsableiter im Hochspannungsnetz von 110kV. Wenn der Blitz einschlagen sollte, dann zündet in der Nähe von 1MV an der Schmalstelle ein LiBo, der dann das V der Stäbe hochwandert und dann abreißt. Der Spike bis zum Zünden geht im Netz hoch bis in die Nähe von 2kV und bricht sofort wieder zusammen.

Daher sollten die Windungen einer kleinen Netzdrossel vor einem Kondensator nicht zwischen 1 bis 2kV bereits durchschlagen. Moderne Schaltschränke von Hausinstallationen nach neuer Norm haben allerdings bereits Überspannungsableiter.

#7767824
Lesenswert?

Dieter D. schrieb:

zündet in der Nähe von 1MV an der Schmalstelle... Der Spike bis zum Zünden geht im Netz hoch bis in die Nähe von 2kV und bricht sofort wieder zusammen.

Die Überspannungspulsdauer beim 8/20µs Blitz bis 1MV erreicht ist, wird dann im Niederspannungsnetz <8µs mit 2kVp bleiben. Also 2kVp bei Einschlag in das 110kV Netz. Aufgrund des Trafoverhältneses 110/20kV zu 380/20kV, ist die Pulsspannung dann entsprechend keiner bei Einschlag in das 380kV Netz? Und 5x so groß bei Einschlag ins 20kV Netz? Sollten die Trafoinduktivitäten solche kurze Pulse nicht stärker dämfen als wie das rechnerische Übersetzungsverhältnis?

(Firma: Hobbytheoretiker) #7768041
Lesenswert?

Wolf17 schrieb:

Sollten die Trafoinduktivitäten solche kurze Pulse nicht stärker dämfen als wie das rechnerische Übersetzungsverhältnis?

Die sekundärseitig induzierte Spannung ist um so höher je höher dI/dt primärseitig ist. Und primärseitiges dI/dt ist halt bei 1MV entsprechend höher als bei 110kV. Die Trafoinduktivitäten bewirken aber durch die Anstiegszeiten, dass der Großteil der Leistung vor dem Trafo bleibt und dort über die Bügel abfackelt.

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren