Leiterbahn für dauerhaft 10A DC

OP #7825239
Lesenswert?

Hallo zusammen

Auf meiner Leiterplatte muss eine Verbindung zwischen Steckverbinder und Relais-Pin hergestellt werden. Die Distanz ist mit gut 4mm nicht gross, es fliessen aber dauerhaft (Mehrere Stunden ohne Unterbrechung) 10A bei 12V DC. Aktuell ist die Leiterbahn 2.5mm breit und 35um dick. Die Leiterbahn ist auf der unteren und oberen Seite und damit bereits doppelt geführt. Dicke Dicke der Leiterbahn muss 35um bleiben.

Was ist Eure Meinung?

  • Funktioniert ohne weitere Massnahmen?
  • Untere Leiterbahn mit Lötzinn auffüllen? (Oben geht nicht)
  • Leiterbahn für bessere Wärmeverteilung grösser ausführen?

Vielen Dank und Gruss, Henner

Angehängte Dateien:
#7825244
Lesenswert?

Henner S. schrieb:

Aktuell ist die Leiterbahn 2.5mm breit und 35um dick.

Warum so sparsam? Da ist doch Platz genug.

  • Untere Leiterbahn mit Lötzinn auffüllen? (Oben geht nicht)

Die spezifische Leitfähigkeit von Lötzinn ist um einen Faktor 7 schlechter als die von Kupfer. Da kannst du besser 1.5mm² Cu-Draht über die Leiterbahn löten und würdest den Widerstand damit um einen Faktor 8 verringern, Freistellung im Lötstopp nicht vergessen.

Die Distanz ist mit gut 4mm nicht gross

Wie sich die Länge auswirkt, hängt davon ab, wie die Leiterbahn an den Enden abgeschlossen ist, d.h. wie dort Wärme abgeleitet wird.

Die Stromtragfähigkeit deiner Durchkontaktierungen hast du nachgerechnet? Oder sind das gleichzeitig Anschlüsse, die mit Pin/Lötzinn aufgefüllt werden?

OP #7825247
Lesenswert?

Rainer W. schrieb:

Hi Rainer, danke für Deine Antwort.

Henner S. schrieb:

Aktuell ist die Leiterbahn 2.5mm breit und 35um dick.

Warum so sparsam? Da ist doch Platz genug.

Ich kann die Fläche der Leiterbahn vergrössern. Bin mir aber nicht sicher, ob die thermischen Änderungen ausreichen und dadurch weitere Massnahmen tatsächlich unnötig werden.

  • Untere Leiterbahn mit Lötzinn auffüllen? (Oben geht nicht)

Die spezifische Leitfähigkeit von Lötzinn ist um einen Faktor 7 schlechter als die von Kupfer. Da kannst du besser 1.5mm² Cu-Draht über die Leiterbahn löten und würdest den Widerstand damit um einen Faktor 8 verringern, Freistellung im Lötstopp nicht vergessen.

Ja, das ist mir bewusst. Daher wäre es auch nicht meine favorisierte Lösung, die Frage ist ob es evtl. trotzdem ausreicht. 1.5mm² Cu-Draht über die Leiterbahn löten habe ich auch überlegt, wenn es nicht sein muss würde ich aber verzichten.

Nicht falsch verstehen, ich habe keine Angst vor Aufwand/Arbeit. Nur wenn es nicht sein muss, würde ich es mir bei Handbestückung von >50 Stück gerne ersparen.

Gruss Henner

OP #7825251
Lesenswert?

Rainer W. schrieb:

Den Artikel zur Leiterbahnbreite hast du gelesen?

Ja, den Artikel habe ich in meiner vorherigen Recherche bereits gelesen. Jedoch konnte ich keine abschliessende Sicherheit gewinnen, ob das Vergössern der Leiterbahn in der Praxis ausreicht um dauerhaft DC 10A zu leiten. Daher stelle ich die Frage und bin interessiert, was andere machen würden. Danke und Gruss

(Firma: Starfleet) #7825259
Lesenswert?

Jedoch konnte ich keine abschliessende Sicherheit gewinnen, ob das Vergössern der Leiterbahn in der Praxis ausreicht um dauerhaft DC 10A zu leiten. Daher stelle ich die Frage und bin interessiert, was andere machen würden.

Naja mit Fragen allein bleibt man der Theorie verhaftet und erreicht die Praxis nie. Das schafft halt nur ein Experiment oder reverse Engineering.

Zum Experimentieren eignen sich beispielsweise komplett kaschierte Platinen bei denen man durch Ritzen die gewünschte Breite erreicht.

#7825309
Lesenswert?

Linear Technology kennt eine ganz einfache Regel:

1
The minimum trace width for 1oz copper foil is 0.02" per amp
2
to ensure the trace stays at a reasonable temperature.

Danach sind 5mm genau vernünftig :) Aber zu dieser Frage findest du im Internet beliebig viele Antworten. Wenn ich daraus meinen Mittelwert nehme, bekäme eine /lange/ 5mm Leiterbahn 50 Grad Übertemperatur. Das finde ich nicht mehr vernünftig. Aber hier geht's um 4mm die vom Steckerpin und dem Kabel gekühlt werden (und leider auch vom Relais).

Gast #7825484
Lesenswert?

Norbert schrieb:

A: 2,5mm × 70µm = 0,175mm² L: 4mm = 0,004m I: 10A Rho: 0,0178 Ω*mm²/m

Ich komme da auf einen Widerstand von: R: 0,0178 Ω*mm²/m × 0,004m ÷ 0,175mm² = 0.407 mΩ Und eine Leistung von: P: 100 Quadratampere × 0.407mΩ = 40.7mW

Da müsste bestimmt aktiv gekühlt werden. ;-)

Endlich mal einer, der es nachrechnet. 40 mW ist doch Nasenwasser, wird so warm wie eine Led.

#7825493
Lesenswert?

Henner S. schrieb:

Was ist Eure Meinung?

Offiziell zu schmal.

Eigentlich könntest du sie verbreitern.

Praktisch kannst du eine in Betrieb befindliche Platine mit 10A belasten und per Thermometer messen ob die Leiterbahn nicht zu warm wird (bei IR Thermometer Emissionskoeffizient beachten). So machen es auch die Profis, weil jede Berechnung nur eine theoretische Abschätzung ist.

Denn: es kann Kühlung über die Lötpads erfolgen oder auch Wärmeeintrag.

BSH hatte mal das Problem, das die Leiterbahn die Warme nicht über den Lötkontakt ans Relais abgeben konnte weil das Relais seinerseits gerne die Leiterbahn als Kühlung gehabt hätte. Hat BSH Millionen gekostet

https://productsafety.bsh-group.com/gb/en/dishcare

#7825615
Lesenswert?

Henner S. schrieb:

es fliessen aber dauerhaft (Mehrere Stunden ohne Unterbrechung) 10A bei 12V DC.

Mich irritiert etwas der Ausdruck "10A bei 12V" – klingt danach, als wäre damit 12V Spannungsabfall an der Leiterbahn gemeint. Dann bräuchte man wohl tatsächlich eine aktive Kühlung für letztere. :-D

Natürlich ist sicher gemeint, dass die Leiterbahn ein Potential von 12V gegenüber irgendeiner Masse hat, was hier aber bei der Stromtragfähigkeitsbetrachtung gar keine Rolle spielt. (Für die Abstände hingegen schon, was aber wieder ein anderes Thema ist, und bei 12V auch eher irrelevant.)

#7825842
Lesenswert?

Norbert schrieb:

Meinst du: Nicht einfach mal kurz durchrechnen und nüchtern und sachlich bewerten?

kann machen wer kann, andere hauen 500% Zuschlag darauf weil sie die späteren Bedingungen noch nicht kennen.

Wen juckt breitere Leiterbahn und mehr Durchkontaktierungen? Für nicht verwendetes Kupfer auf Leiterplatten gibt es kein Geld zurück.

#7826107
Lesenswert?

Hardy F. schrieb:

Ist ist nicht sogar besser für das Ätzbad mehr Kupfer stehen zu lassen? Also sollte es einen Rabatt bei bei großer Kupferfläche geben.

Das kommt auf den Prozess an. Solange die Kupferschicht erst nach dem Ätzen auf Nennstärke gebracht wird (pcb copper deposition), spart weniger Fläche Kupfer.

Joachim B. schrieb:

Je weniger Widerstand der Leiterbahn umso weniger an dieser Stelle ohmsche Verluste mal unabhängig von der Umgebungstemperatur.

Die ohmschen Verluste steigen mit der Temperatur (0.004 1/K bezogen auf 20°C)

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren