Hi. Ist es zulässig, 230Vac/400Vac und 24Vdc über eine gemeinsame Leitung zu führen und über einen gemeinsamen Stecker an der Anlage anzuschließen? 230Vac ist die Last, 24Vdc ist die Steuerspannung/Standby Versorgung Leitung ist Ölflex 5G1,5 (7G1,5 bei der Drehstrom Variante). Steckverbinder z.B. Harting Industriestecker o.ä. Strom ist 10A oder 3x3,5 A. Gruß
Es gibt spezielle Kabel die für etwas ähnliches gedacht sind, und zwar um 230V und KNX-Busleitung in einem zu führen. Heißt z.B. Lapp UNITRONIC BUS EIB COMBI. Ob es sowas auch in einer Drehstromvariante gibt weiß ich nicht.
Sven schrieb: > Ist es zulässig, 230Vac/400Vac und 24Vdc über eine gemeinsame Leitung zu > führen und über einen gemeinsamen Stecker an der Anlage anzuschließen? Ja, sonst wären ja alle AC Kabel für Elektroautos unzulässig
Hi, Ja, sowas hab ich auch schon gefunden, auch schon Multicore Kabel aus dem PA Bereich (Strom + DMX Steuerung). Bei denen ist die "Datenleitung" quasi mit Schirm + extra Mantel, und dann zusammen mit den stromführenden Adern im gemeinsamen Mantel. Man könnte da einen CEE Stecker dran bauen und die Datenleitung als "Pigtail" hinten raus gucken lassen und für die Datenleitung XLR Stecker nehmen. Ölflex habe ich allerdings massig liegen und ich hab nur 24V DC ohne Digitalsignal. Ich drehe einfach nur die Polarität der 24V, um Standby Versorgung der Steuerung und Ansteuerung des Lastschützes über 2 Adern zu ermöglichen. Schütz hat eine einfache Diode, Steuerung hat Brückengleichrichter.
Sven schrieb: > Ist es zulässig, 230Vac/400Vac und 24Vdc über eine gemeinsame Leitung zu > führen und über einen gemeinsamen Stecker an der Anlage anzuschließen? Wenn die 24VDC als FELV gelten dürfen.
Hallo, wir bei uns in der Anlagenbeleuchtung standardmäßig so gemacht. Ölflex 7G1,5 für 3x Phase, N und PE + 2 Leitungen für DALI. Alle Leuchten in den Produktionsbereichen sind dann mittels Leitung und Harting Han 7D steckbar verbunden. Funktioniert wunderbar und ist bis 10A belastbar. Alex
Es gibt auch 7-Polige CEE. https://de.wikipedia.org/wiki/IEC_60309#7-polig:_3L+N+PE+2Sonderleitungen,_Stellung_des_Schutzleiters_je_nach_Anwendung_von_1h_bis_12h
Kleinspannung (FELV) ist kein Problem in einem Kabel mit 230V (z.B DALI) Wenn es um Schutzkleinspannung (SELV) geht muss spezielle Leitung Verwendet werden, die eine entsprechende isolation besitzt. In einem NYM oder Ölflex geht das nicht.
:
Bearbeitet durch User
Danke, dann nehme ich wahrscheinlich sogar den 7 Pol CEE
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.