Phasenwechsel bei Wendeschützschaltungen

OP #7843551
Lesenswert?

Hallo auf Arbeit ist der Streit über das Obenstehende Thema ausgebrochen. Ein Teil der Belegschaft behauptet dass es egal ist, wo man bei Wendeschützschaltungen dne Phasenwechsel durchführt, ein Teil behauptet, dass der Phasenwechsel AUSSCHLIEßLICH auf der Sekundärseite der Schütze durchgeführt werden darf um versehentliches durchziehen des Linksdrehfelds auf der Primärseite zu vermeiden.

Ich habe auf und ab gegooglet, im Eaton Schaltungsbuch sind alle Zeichnungen auch mit Phasenwechsel sekundärseitig... Im Tabellenbuch Europa/Westermann/Christiani nicht. Ich hab es damals auch so gelernt, dass unten getauscht wird.

Könnt ihr helfen? Wie macht ihrs? Gibts eine Norm oder einen Industriellen Standard?

#7843755
Lesenswert?

Er meint die jeweiligen Eingangs- und Ausgangsklemmen. Im Schaltschrankbau sind die Nummerierungen an den Klemmen "heilig".

Die Klemmenbezeichnungen von Schützen, Hilfsschützen, Hilfskontakten und thermischen Überlastrelais folgen internationalen und europäischen Normen IEC 445, IEC/EN 947-1 und EN 50005.

#7843800
Lesenswert?

Christian schrieb:

versehentliches durchziehen des Linksdrehfelds auf der Primärseite zu vermeiden

?? Was meinst du damit? "versehentliches durchziehen"? Wenn beide Schütze gleichzeitig schalten hast du immer einen Kurzschluss zwischen den Phasen, egal ob auf der Primär- oder Sekundärseite gedreht wird und der Automat löst aus.

Was ich in dem Zusammenhang eher störend empfinde ist, dass immer L1 und L3 getauscht werden. Da muss man schon genau hinsehen um die Phasenlage zu erkennen. Würde man L2 und L3 tauschen sticht der Tausch sofort ins Auge. Sieht halt nicht schön symmetrisch aus. Aber: bauen wir Wohnzimmermöbel oder Schaltschränke?

Jürgen

OP #7843813
Lesenswert?

Jürgen F. schrieb:

Christian schrieb:

versehentliches durchziehen des Linksdrehfelds auf der Primärseite zu vermeiden

?? Was meinst du damit? "versehentliches durchziehen"? Wenn beide Schütze gleichzeitig schalten hast du immer einen Kurzschluss zwischen den Phasen, egal ob auf der Primär- oder Sekundärseite gedreht wird und der Automat löst aus.

Was ich in dem Zusammenhang eher störend empfinde ist, dass immer L1 und L3 getauscht werden. Da muss man schon genau hinsehen um die Phasenlage zu erkennen. Würde man L2 und L3 tauschen sticht der Tausch sofort ins Auge. Sieht halt nicht schön symmetrisch aus. Aber: bauen wir Wohnzimmermöbel oder Schaltschränke?

Jürgen

Hallo Jürgen! Stelle dir vor, wir haben Q1 ein normaler Netzschütz der rechtes Drehfeld an den Motor weitergibt. Dazu gibt es Q2, der den Motor in den Linkslauf schaltet. Der Phasentauch findet jetzt auf der Oberseite/Netzseite statt, also Q1.1 auf Q2.5 usw...

Die Anlage funktioniert, alles super. 2 Jahre später soll die Anlage um Q3 erweitert werden der ein Separates Drehstromgerät versorgt.

Sind wir ehrlich, vermutlich wird der Elektriker der jetzt den Q3 nachrüsten soll, nicht das Drehfeld prüfen und sich einfach von Q2 aus weiterklemmen um den Q3 mit Netzspannung zu versorgen.

Dadurch existiert ein linkes Drehfeld an Q3 von vornherein, wenn das Betriebsmittel das durch Q3 geschalten wird aber keinen Linkslauf unterstützt oder haben soll, kann sich die Anlage jetzt unvorhergesehen verhalten.

#7843822
Lesenswert?

Christian schrieb:

Die Anlage funktioniert, alles super. 2 Jahre später soll die Anlage um Q3 erweitert werden der ein Separates Drehstromgerät versorgt.

Im dem Fall richtig, aber: ist das realistisch? Wichtig ist das Drehfeldproblem ja nur bei einem Motor, und da schaltet man üblicherweise einen Motorschutzschalter davor. Bei einer Erweiterung nehme ich einen zusätzlichen Mot-Schutz den ich am ersten Mot-Schutz parallel schalte. Aber: jetzt verstanden was du meinst.

#7843824
Lesenswert?

Christian schrieb:

Der Phasentauch findet jetzt auf der Oberseite/Netzseite statt

Ohne Erfahrung im Schaltschrankbau zu haben, empfinde ich das auch als Pfusch.

Christian schrieb:

Sind wir ehrlich, vermutlich wird der Elektriker der jetzt den Q3 nachrüsten soll, nicht das Drehfeld prüfen

Das geht eigentlich gar nicht! Bevor ich etwas anschließe bei dem das Drehfeld wichtig ist prüfe ich das Drehfeld!

#7843826
Lesenswert?

Grau ist alle Theorie. Ich hatte schon Pumpen, da war vom Hersteller aus, im Klemmkasten des Motors die Phasenfolge vertauscht. Bei einer Kreiselpumpe fällt des auch nicht sofort auf. Nur wenn dann die Flussmenge nur noch 1/3 der üblichen Menge beträgt, wundert man sich erstmal. Folge: dann klemmt man am Schütz um, weil man da besser rankommt, als an die verbaute Pumpe. Ein paar Jahre später, beim nächsten Pumpentausch, kennt man dann hoffentlich die "Falle".

OP #7843829
Lesenswert?

Udo S. schrieb:

Christian schrieb:

Der Phasentauch findet jetzt auf der Oberseite/Netzseite statt

Ohne Erfahrung im Schaltschrankbau zu haben, empfinde ich das auch als Pfusch.

Mein reden, also ist es schon sinnvoll grundsätzlich den Phasentausch auf der Seite 2,4,6 durchzuführen als an der Netzseite? Die Kollegen behaupten, es sei egal.

Gerald B. schrieb:

Grau ist alle Theorie. Ich hatte schon Pumpen, da war vom Hersteller aus, im Klemmkasten des Motors die Phasenfolge vertauscht. Bei einer Kreiselpumpe fällt des auch nicht sofort auf. Nur wenn dann die Flussmenge nur noch 1/3 der üblichen Menge beträgt, wundert man sich erstmal. Folge: dann klemmt man am Schütz um, weil man da besser rankommt, als an die verbaute Pumpe. Ein paar Jahre später, beim nächsten Pumpentausch, kennt man dann hoffentlich die "Falle".

Das ist natürlich bitter... Aber daher auch meine Frage. Wie du schon sagst, an alles kann man gar nicht denken, schon gar nicht wenn der Hersteller pfuscht.

Aber jetzt nochmal Konkret, würdest du die Phasenfolge jetzt am Schütz an der 1 und 5 Tauschen oder an der 2 und der 6?

Beitrag #7843831 wurde von einem Moderator gelöscht.
#7843854
Lesenswert?

H. H. schrieb:

Murkser allüberall...

Zunächst verdrahtet der Monteur zuallererst so wie es der Schaltplan vorgibt. Davon abzuweichen eröffnet späteren Problemen Tür und Tor. Ausgehend von diesem Schaltplan wird bei einer Erweiterung die neu hinzukommende Verdrahtung geplant. Wenn die Fachkraft was taucht erkennt sie dass die Wendeschützschaltung oben am Schütz realisiert wurde und korrkgiert das in der Schaltung und im Schaltplan.

#7844043
Lesenswert?

Christian schrieb:

Aber jetzt nochmal Konkret, würdest du die Phasenfolge jetzt am Schütz an der 1 und 5 Tauschen oder an der 2 und der 6?

Ich würde schon versuchen, das unten am Abgang zu machen, außer da ist kein Platz zum Rankommen, das man sich die Pfoten bricht. Ist auch davon abhängig, ob ich auf Montage beim Kunden bin, wo ich nicht unter Zeitdruck bin, oder im Wartungsteam, wo mir im worst case schon die nächste Störung am Hacken hängt.

(Firma: Chipwerkstatt) #7844050
Lesenswert?

Christian schrieb:

2 Jahre später soll die Anlage um Q3 erweitert werden der ein Separates Drehstromgerät versorgt.

Sind wir ehrlich, vermutlich wird der Elektriker der jetzt den Q3 nachrüsten soll, nicht das Drehfeld prüfen und sich einfach von Q2 aus weiterklemmen um den Q3 mit Netzspannung zu versorgen.

Und warum soll er mit einem separaten Verbraucher an den Wendeschützen bitte rumfummeln? Das gehört da nicht dazu.

#7844203
Lesenswert?

Peter D. schrieb:

Christian schrieb:

Mein reden, also ist es schon sinnvoll grundsätzlich den Phasentausch auf der Seite 2,4,6 durchzuführen als an der Netzseite?

Ja man sollte die Verdrahtung schon möglichst deppensicher ausführen. Zusätzlich sollte man auch die genormten Drahtfarben verwenden. Dann sieht man sofort, welches Schütz die Richtung tauscht.

Es gibt keine "genormten" Drahtfarben !

Einzig der PE (grün/gelb) und der N (hellblau) sind in der VDE festgelegt. Und beide Adern werden beim verdrahten der Schützkontakte nicht benötigt.

Wenn Du der Empfehlung (!) folgst, und den Laststromkreis in schwarz verdrahtest, kannst Du es auch nicht "sofort" erkennen.

Steffen

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren