Hallo, ich habe ein Hörmann-Tor mit SupraMatic 3 Antrieb, der in letztes Zeit bei jeder 3. - 4. Torfahrt spinnt. in dem Moment, wo die Endlage Zu erreicht wird, fährt das Tor wieder zurück und meldet den Fehlercode 3 (Blockade Fahrtrichtung Zu). Eine Blockade gibt es da aber nicht, es passiert auch genau in der Endlage. Nachdem ich nun mit Reinigen, Schmieren und neuen Lernfahrten alles versucht habe, hab ich nun in einem Gespräch gehört, dass es im Antrieb wohl ein Poti geben soll um die Empfindlichkeit der Blockadeerkennung einzustellen. Weiß jemand von euch wo das sitzt ? Viele Grüße Dominik
Dominik schrieb: > dass es im Antrieb > wohl ein Poti geben soll um die Empfindlichkeit der Blockadeerkennung > einzustellen. Dem ist nicht so.
Ok, erklärt warum ich dazu nichts gefunden habe. Danke
Das Plastikteil mit der Notentriegelung dran hat genug Spiel zu den Endkappen der Schienen? Beim Einlernen ein Brett oder Ähnliches ins Tor legen, damit es etwas eher stoppt. Danach nochmal Probefahrt ohne das Brett machen. Vg