Moin, bzgl §14a EnWG EVU-Kontakt Steuereinrichtung / steuerbaren Verbrauchseinrichtung (SteuVE) Langsam wirds im Schaltkasten eng und ich will meine Möglichkeiten wissen und ich hoffe auf Input zu den Punkten. 1) Wie mach ein Elektriker die Steuerung von zwei steuerbaren Verbrauchseinrichtungen mit nur einen potenzialfreien Kontakt am Zähler/Rundfunkempfänger? Darf man den Freigabekontakt von zB Wallbox und Wärmepumpe in Reihe schalten oder muss zwingend ein weiteres Relais eingebaut werden? 2) Man muss ja seine größeren Verbraucher anmelden und hat ua die Wahl pauschal das "reduzierten Netzentgelt" zu wählen. Macht es Sinn mit der Wärmepumpe direkt auch eine Wallbox (zZ nicht benötigt) anzumelden? Versteh ich das Gesetz richtig, dass man so die max. elektr. Netzbezugsleistung erhöht und so quasi die Wallbox sich selbst abgezahlt? So teuer sind die Wallboxen ja nicht mehr. 3) Geht das Anmelden der steuerbaren Verbrauchseinrichtung (SteuVE) bei irgendwem im Netzgebiet ohne Installateurbetrieb? Ich finde im Gesetz nirgends die Angabe das dies zwingend erforderlich wäre, mein Netzbetreiber verlangt es aber. Ich finde es immer lustiger was die sich alles ausdenken :-) Greez Ert
Nils P. schrieb: > Moin, > > bzgl §14a EnWG EVU-Kontakt Steuereinrichtung / steuerbaren > Verbrauchseinrichtung (SteuVE) > > Langsam wirds im Schaltkasten eng und ich will meine Möglichkeiten > wissen und ich hoffe auf Input zu den Punkten. > > 1) Wie mach ein Elektriker die Steuerung von zwei steuerbaren > Verbrauchseinrichtungen mit nur einen potenzialfreien Kontakt am > Zähler/Rundfunkempfänger? > Darf man den Freigabekontakt von zB Wallbox und Wärmepumpe in Reihe > schalten oder muss zwingend ein weiteres Relais eingebaut werden? Wie will man sinnvoll die Freigabekontakte von Zwei Geräte, die die Spannung selbst liefern in Reihe schalten? > > 2) Man muss ja seine größeren Verbraucher anmelden und hat ua die Wahl > pauschal das "reduzierten Netzentgelt" zu wählen. Macht es Sinn mit der > Wärmepumpe direkt auch eine Wallbox (zZ nicht benötigt) anzumelden? > Versteh ich das Gesetz richtig, dass man so die max. elektr. > Netzbezugsleistung erhöht und so quasi die Wallbox sich selbst > abgezahlt? So teuer sind die Wallboxen ja nicht mehr. Netzkundenbetreuung des jeweiligen NB fragen. > > 3) Geht das Anmelden der steuerbaren Verbrauchseinrichtung (SteuVE) bei > irgendwem im Netzgebiet ohne Installateurbetrieb? Ich finde im Gesetz > nirgends die Angabe das dies zwingend erforderlich wäre, mein > Netzbetreiber verlangt es aber. Wahrscheinlich nicht, da es zum Zählerplatz gehört. > > Ich finde es immer lustiger was die sich alles ausdenken :-) Wer ist die? Das kommt letztendlich über den Gesetzgeber. > > Greez Ert
Nils P. schrieb: > 1) Wie mach ein Elektriker die Steuerung von zwei steuerbaren > Verbrauchseinrichtungen mit nur einen potenzialfreien Kontakt am > Zähler/Rundfunkempfänger? Mittels eines Koppelrelais!
Nils P. schrieb: > Zähler/Rundfunkempfänger? Rundfunkempfänger? Das Teil nennt sich Rundsteuergerät!
ach das Koppelrelais und FI für Wallbox darf ich ja sogar in den Anlagenseitiger Anschlussraum (AAR) einbauen. - Da hab ich noch alles frei. Das macht das ganze ein bisl einfacher. Gibt es spezielle Anforderungen an des Relais? Muss das plombierfähig sein? Macht imho keinen Sinn dann müsste Wallbox und Wärmepumpe ja auch mit einer Plombe versehen werden
Nils P. schrieb: > Gibt es spezielle Anforderungen an des Relais? Muss das plombierfähig > sein? Nein, du kannst ein ganz normales 230V~ Schütz mit 4 Schaltkontakten NO verwenden.
Ich hatte diesbezüglich nun auch schon mehrere Gespräche mit Netzbetreiber/WP-Installateurbetrieben etc: Selber machen ist bei solchen Dingen scheinbar nie erlaubt, sondern es muss immer ein (irgendwo) eingetragener Elektriker sein mit Ausweisnummer (steht jedenfalls in den Anmeldeformularen bei unseren Netzbetreiber so). Was das Thema angeht, dass mehrere Verbraucher gesteuert werden sollen: Hier soll der Kunde sich dann scheinbar ein Energiemanagmentsystem ins Haus holen, dass keinen 0/1-Schaltbefehl mehr vom Rundsteuerempfänger bekommt, sondern (über) das Smart Meter Gateway und über die so genannte FNN Steuerbox und ein noch nicht ganz feststehendes Protokoll (eventuell EEBUS) welche Geräte gedrosselt werden müssen (auf 4,2kW). ABER: Scheinbar gibt es alles noch nicht, und wie alles realisiert wird (z.b. ob die Funktion des SMG und der FNN-Steuerbox einem Gerät integriert sein werden) ist nicht klar. Schön blöd, wenn der Kunde sich nach dem 01.01.2024 sich eine WP/Wallbox/Speicher holt und irgendwie Platz für etwas vorhalten können soll, von dem jetzt noch nicht klar ist, wie es aussieht und man dazu auch Null Informationen findet. Man kann nur hoffen, dass die NB so kulant sind und später, wenn der Rollout stattfindet, die dann das Ganze großzügig handhaben. Jetzt z.b. eine WP holen und dann später nochmal Zählerschrank für 10k€+ umbauen, weil kein Platz mehr für irgendwelches Zeug sollte ja auch nicht sein. Just my 2 cents.
Timo N. schrieb: > ABER: Scheinbar gibt es alles noch nicht, und wie alles realisiert wird > (z.b. ob die Funktion des SMG und der FNN-Steuerbox einem Gerät > integriert sein werden) ist nicht klar. Schön blöd, wenn der Kunde sich > nach dem 01.01.2024 sich eine WP/Wallbox/Speicher holt und irgendwie > Platz für etwas vorhalten können soll, von dem jetzt noch nicht klar > ist, wie es aussieht und man dazu auch Null Informationen findet. Man > kann nur hoffen, dass die NB so kulant sind und später, wenn der > Rollout stattfindet, die dann das Ganze großzügig handhaben. Ja das ist in der Tat alles ziemlich verworren, weil die NB unsinnige Vorgaben der Regierung umsetzen sollen. Dort wird ja komplett ohne technischen Sachverstand gearbeitet. Ich musste hier für die Wallbox auch einiges machen, weil 2016 als wir gebaut haben, war ein APZ Feld usw. noch keine Vorschrift. Daher jetzt APZ und zRFZ nachgerüstet, die Wallbox hat einen Downgrade Eingang und der Elektriker hat noch die Stromversorgung im plombierten Bereich eingebaut. Den Rest hab ich selbst gemacht. Plombenöffnungsmeldung und Anmeldung der Wallbox muss über einen eingetragenen Installateur erfolgen, richtig. Und dass man keine Infos findet, stimmt so nicht, unser VNB hat das detailliert auf der Homepage. Aber ob das jemals installiert wird? Unwahrscheinlich.
Weiß nicht ob ich da der Regierung die Schuld geben würde. Das sind alles Normgeschichten, die vom VDE entschieden werden. Auch das Thema mit dem APZ. Das wurde weit weit weit vor der letzten Regierung eingeführt und ist bis heute nur ein nutzloser Raum ohne Funktion. Nicht, dass ich jetzt die letzte Regierung verteidigen will, aber hier würde ich die Schuld woanders sehen. Als ob man ein Mobilfunkmodem /LAN Schnittstelle nicht in das SMGW einbauen könnte oder zumindest als REG in den RfZ. Der APZ-Raum nimmt einem gleich mal 2x12 TE weg und hat bis heute keine Funktion. Manche brauchen direkt einen neuen Zählerschrank deswegen. Wer sich das überlegt hat.... Die Idee war da irgendwie vom HÜP (von welchem Medium überhaupt?) eine Datenverbindung bis in den Zählerschrank zu schaffen. Heute haben min. 90% einen Internetanschluss und könnten dann auch das SMGW direkt anschließen oder es wird ein Mobilfunkmodem im SMG eingebaut. Den Netzbetreibern wurde jetzt zwar viel aufgelastet, aber in den letzten 20 Jahren ist dort auch überhaupt nichts in Richtung Digitalisierung passiert. Ob jetzt dafür wieder andere die Schuld tragen, weiß ich nicht, aber meiner Meinung nach haben die Netzbetreiber selbst auch zu wenig vorangebracht.
Timo N. schrieb: > Weiß nicht ob ich da der Regierung die Schuld geben würde. Das sind > alles Normgeschichten, die vom VDE entschieden werden. > Auch das Thema mit dem APZ. Das wurde weit weit weit vor der letzten > Regierung eingeführt und ist bis heute nur ein nutzloser Raum ohne > Funktion. > Nicht, dass ich jetzt die letzte Regierung verteidigen will, aber hier > würde ich die Schuld woanders sehen. Richtig, ausgedacht hat sich das dieser aufgeblasene Dackelzüchter Verein VDE. Aber dank deren Lobbyisten ist es in das Gesetz geflossen, und die NB wollen den Aufwand auch nicht. Man muss APZ und RFZ vorhalten, dabei würde das alles auf die Hutschiene direkt im Zähler passen. Mein EFR hat da Platz für SMGW und FNN, aber nee, das zählt nicht.
Timo N. schrieb: > Ob jetzt dafür wieder andere die Schuld > tragen, weiß ich nicht, aber meiner Meinung nach haben die Netzbetreiber > selbst auch zu wenig vorangebracht. Die leben halt vom Verteilnetz, alles,was die an Technik hineinstecken, müssen schmälert die Marge. So einfach ist das eben.
Timo N. schrieb: > Den Netzbetreibern wurde jetzt zwar viel aufgelastet, aber in den > letzten 20 Jahren ist dort auch überhaupt nichts in Richtung > Digitalisierung passiert. Ob jetzt dafür wieder andere die Schuld > tragen, weiß ich nicht, aber meiner Meinung nach haben die Netzbetreiber > selbst auch zu wenig vorangebracht. Stell Dir mal vor, NB hätten sich selbst Gedanken über Zählerfernauslesung gemacht, dann gäb es verschiedene Systeme und irgendwann kommt der Gesetzgeber mit dem BSI ums Eck und sagt so nicht. Die Zurückhaltung in der Branche verstehe ich durchaus. Wenn man sich MSBG, EEG und so weiter anschaut, und was da immer wieder für Ideen drin stehen. Wenn da jeder immer gleich auf den Zug aufspringt, dann wird Energie noch teurer, weil irgendwo muss die Kohle dafür ja herkommen.