Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ersa RDS80 zeigt keine Temperatur mehr an und Lötkolben überhitzt


von Oliver (zakmckracken)


Angehängte Dateien:

Lesenswert?

Hallo,

meine Ersa RDS80 spielt verrückt.
Anstelle der Temperatur werden nach dem Einschalten nur drei Striche 
angezeigt.
Der Kolben heizt dann innerhalb kürzester Zeit so stark auf, dass die 
gesamte Spitze rot glüht.
Wenn ich den Stecker vom Kolben abziehe erscheint ERR (Error). Selbiges 
verhalten beim Einschalten ohne angeschlossenen Lötkolben.

Die Temperaturmessung/-regelung erfolgt bei der RDS80 über einen in das 
Heizelement integrierten Widerstand (Resistronic).
Laut Handbuch soll im kalten Zustand an den beiden Anschlusspinnen des 
Kolbens ein Widerstand von 2-3 Ohm Messbar sein, was auch der Fall ist.
Im aufgeheizten Zustand (ca 400°) Messe ich ungefähr 5,9 Ohm. Ist dieser 
Wert normal?

Eine Neukalibrierung, wie im Handbuch beschrieben habe ich bereits 
probiert. Nach Start des Kalibriervorgangs steigt die Temperatur auf dem 
Display sehr langsam an, während der Lötkolben stark aufheizt. Bei 35 
Grad hat die Spitze laut dem Temperatursensor an meinem Multimeter 
bereits 400 Grad erreicht, so dass ich den Kalibriervorgang abbrechen 
muss.

Die Platine habe ich ebenfalls ausgebaut, es sind jedoch m.e. keine 
sichtbaren Schäden, wie durchgebrannte Bauteile etc. vorhanden.
Die beiden dicken Elkos auf der Rückseite (25V 470μF) hatte ich vor 
einigen Jahren man getauscht, weil einer davon defekt war. Diese habe 
ich jetzt nochmal ausgetauscht und die Platine gereinigt.
Die Aktion brachte jedoch keinen Erfolg und der Fehler besteht 
weiterhin.

Da ich keine Erfahrung in der Fehlersuche bei elektronischen Schaltungen 
habe, wäre ich dankbar, wenn mir jemand erklären könnte, wie ich 
systematisch vorgehen muss, um den Fehler zu finden. Multimeter ist 
vorhanden.

von H. H. (hhinz)


Lesenswert?

Triac schon geprüft?

von Oliver (zakmckracken)


Lesenswert?

H. H. schrieb:
> Triac schon geprüft?

Zwischen MT1 und Gate messe ich 180 Ohm, ansonsten nichts (Triac ist 
eingebaut).

von Rainer W. (rawi)


Lesenswert?

H. H. schrieb:
> Triac schon geprüft?

Müsste nicht die Messung/Anzeige der Temperatur funktionieren, falls es 
am Leistungsschalter liegt?

von H. H. (hhinz)


Lesenswert?

Rainer W. schrieb:
> H. H. schrieb:
>> Triac schon geprüft?
>
> Müsste nicht die Messung/Anzeige der Temperatur funktionieren, falls es
> am Leistungsschalter liegt?

Die Temperatur wird gemessen während der Triac abgeschaltet ist.

von Matthias S. (dachs)


Lesenswert?

H. H. schrieb:
> Die Temperatur wird gemessen während der Triac abgeschaltet ist.

Das deutet schon stark auf einen durchgängiges Leistungsstellglied hin.
Sicher hilfreich bei sowas: ich habe mir eine LED parallel zum Kolben 
eingebaut, die flackert im Takt der Regelung, so habe ich auch aus dem 
Augenwinkel im Blick, ob die Station noch an ist.

Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.