Moin, mein Balkonkraftwerk liefert 600 W und dies entspricht auch ziemlich genau meinem Verbrauch. Es kommt also bei voller Mittagssonne durchaus häufig vor, dass der Stromzähler ziemlich genau 0 W anzeigt. Mein FI sitzt direkt hinter dem Stromzähler (genau: Stromzähler -> Hauptschalter -> FI -> Hauptsicherung -> Verteilung auf Sicherungsautomaten). Wenn nun also kein Strom mehr aus dem Netz gezogen wird und somit auch kein Strom über den FI fließt, kann dieser im Fehlerfall doch nicht auslösen, richtig? Besser wäre also, das BKW vor dem FI anzuschließen oder? Dann müsste man den FI natürlich auch hinter die Hauptsicherung setzen (die aktuelle Reihenfolge halte ich sowieso für fragwürdig). Und das BKW braucht natürlich einen eigenen Sicherungsautomat. Seht ihr das auch so? Danke schon mal für die Antworten!
Robert S. schrieb: > Seht ihr das auch so? Nein. Ein BKW kann den FI ausser Kraft setzen, indem seine Ausgangsstufe durch einen Fehler nur DC liefert oder zieht. Daher bräuchte man einen FI Typ B. Aber in der Installation fliessenden Fehlerstrom (also Strom von Phase nach Erde statt Null) kann es nicht ausgleichen, ein Fehlerstrom käme also immer aus dem Netz und würde entdeckt werden, ebenso wie der FI funktioniert wenn im Haus GAR KEIN Verbraucher an wäre.
Robert S. schrieb: > Moin, > > mein Balkonkraftwerk liefert 600 W und dies entspricht auch ziemlich > genau meinem Verbrauch. Es kommt also bei voller Mittagssonne durchaus > häufig vor, dass der Stromzähler ziemlich genau 0 W anzeigt. > > Mein FI sitzt direkt hinter dem Stromzähler (genau: Stromzähler -> > Hauptschalter -> FI -> Hauptsicherung -> Verteilung auf > Sicherungsautomaten). Wenn nun also kein Strom mehr aus dem Netz gezogen > wird und somit auch kein Strom über den FI fließt, kann dieser im > Fehlerfall doch nicht auslösen, richtig? > > Besser wäre also, das BKW vor dem FI anzuschließen oder? Dann müsste man > den FI natürlich auch hinter die Hauptsicherung setzen (die aktuelle > Reihenfolge halte ich sowieso für fragwürdig). Und das BKW braucht > natürlich einen eigenen Sicherungsautomat. > > Seht ihr das auch so? Danke schon mal für die Antworten! Nö, dein BKW ist ja erstmal beidseitig isoliert. Die Verbindung N zu Erde geschieht ja weiterhin auf der Netzseite vom RCD. Wenn du jetzt einen geschallert bekommst, geht es gesprochen so: L -> Körper -> Boden -> Erdungsschiene -> PEN Verbindung -> N auf dem RCD -> N Solarmodul. Der RCD macht auch auf, wenn bei L kein Strom fliesst aber am N. Mit dem BKW umgehst du nur deinen Leitungsschutz. Da kannst du freudig an der Steckdose im Stromkreis den Strom vom LS Schalter + BKW ziehen. Unschön für die Leitung.
Robert S. schrieb: > somit auch kein Strom über den FI fließt, kann dieser im > Fehlerfall doch nicht auslösen, richtig? Richtig, deshalb müssen Anlagen seit 2012 einen NA-Schutz aufweisen. Dieser soll aber nicht zu 100% zuverlässig sein, daher ist eine FI nur für die PV-Anlage ratsam. https://www.vattenfall.de/infowelt-energie/solar/balkonkraftwerk-sicherheit
Die Frage ist durchaus berechtigt. Folgendes Szenario aus dem Anhang ist denkbar: Die Anbindung über N und PE bzw. Boden zum FI-Schalter ist viel hochomiger, als zum Gehäuse des Wechselrichters. So ergibt sich ein Stromteiler, der bewirkt, dass der Körperstrom höher sein kann, als der Auslösestrom des FIs. Zumindest mein Hoymiles HM-1200 hat explizit ein "Schutzerde"-Symbol an seinem Montagebügel. Ich habe aber noch nicht gemessen, ob das Gehäuse tatsächlich eine Verbindung zum Schutzleiter-Anschluss des Netzkabels hat. Teo D. schrieb: > daher ist eine FI nur > für die PV-Anlage ratsam. Das sowieso, sonst steht man eines Abends im Dunkeln unter der Dusche, weil die Anschlussbox des Wechselrichters abgesoffen ist. - Fragt bitte nicht, wer und warum keine Entwässerungsbohrungen in die Kabelbox gehohrt hat ;-)
Funktionsskizze FI siehe Wiki. https://de.wikipedia.org/wiki/Fehlerstrom-Schutzschalter#/media/Datei:FISkizze.svg
Grundsätzlich speist der WR ja nur ein, so lange das Netz mit passenden Parametern für Spannung und Frequenz anliegt. Fällt das Netz weg, greift sofort der NA-Schutz des WR und schaltet die Ausgangsspannung ab. Detektiert der vorgelagerte FI einen Fehlerstrom und schaltet ab (dazu muss nicht zwingend Leistung aus dem Netz bezogen werden), dann greift auch hier der NA-Schutz des WR und schaltet den Ausgang ab. Bei YT hat jemand mal die Abschaltzeiten des FI + WR dabei gemessen, das lag noch unter 200ms, wenn ich mich recht erinnere. Der FI macht also vor dem BKW absolut Sinn. Als Schutzklasse I Gerät ist der PE der Zuleitung mit dem Gehäuse des WR verbunden. Man kann das mit der externen PE-Klemme noch weiter vermaschen, das ist aber bei einem BKW i.d.R. nicht notwendig. Da das BKW über eine Außensteckdose läuft, ist hier immer die Gefahr eines Feuchtigkeits- oder Kondenswassereintritts in die Steckdose gegeben. Auch spitzwassergeschützte Steckdosen sind nicht richtig geschützt, so lange ein Schuko darin steckt und der Deckel offen steht. Schon deshalb sollte nicht die ganze Wohnung oder das Haus über einen einzigen FI laufen. Sonst kommt man aus dem Urlaub und der Kühlschrank begrüßt einen schon an der Wohnungstür. Idealerweise läuft die Außensteckdose über einen separaten FI, zumindest aber nicht über den gleichen wie der Kühlschrank. Dann steht man im Fall des Falles auch nicht plötzlich in einer komplett dunklen Wohnung. Aufteilung auf mehrere FIs ist deshalb auch normativ für Neuinstallationen gefordert.
Marek N. schrieb: > Die Frage ist durchaus berechtigt. > Folgendes Szenario aus dem Anhang Schöne Skizze! :-) Marek N. schrieb: > Die Anbindung über N und > PE bzw. Boden zum FI-Schalter ist viel hochomiger, als zum Gehäuse des > Wechselrichters. > So ergibt sich ein Stromteiler, der bewirkt, dass der Körperstrom höher > sein kann, als der Auslösestrom des FIs. Das wäre nur dann möglich, wenn der gezeichnete Wechselrichter intern praktisch auch einen kombinierten PE und N benutzen würde. Das dürfte eher nicht der Fall sein. Ein vom Wechselrichter getriebener Fehlerstrom muss also immer über dessen L und N Klemmen fließen, daher ist nur der von Dir rot eingezeichnete Fehlerstrom möglich.
:
Bearbeitet durch User
Robert S. schrieb: > Seht ihr das auch so? Leider gibt es einen Fall, da wird der FI im Fehlerfall übergangen, weil sich beide Fehlerstroeme addierend aufheben. Den Fehlerfall erkennen aber die aktuellen Wechselrichter und schalten ab. Nachdem dies erfolgt ist, loest auch der FI aus. Die gesammte Abschaltungszeit verlaengert sich auf die Summe beider Reaktionszeiten.
Danke! Chris V. schrieb: > Das wäre nur dann möglich, wenn der gezeichnete Wechselrichter intern > praktisch auch einen kombinierten PE und N benutzen würde. Das dürfte > eher nicht der Fall sein. Klar, gerade bei einem umpolarisierten Schuko-Stecker dürfen die beiden stromführenden Adern der Netzzuleitung nicht direkt mit dem Chassis verbunden sein. Aber die Y-Kondensatoren im Wechselrichter lassen ja auch einen gewissen Ableitstrom durch, der aber geringer ist (typischerweise < 2 mA), als der Auslösestrom eines FIs. Jetzt müsste man sich überlegen, wie sich die Ströme aufteilen, wenn z.B. einer der Y-Kondensatoren durchschlägt und den PE Richtung N zieht.
Marek N. schrieb: > So ergibt sich ein Stromteiler, der bewirkt, dass der Körperstrom höher > sein kann, als der Auslösestrom des FIs. Der in der Zeichnung blaue Stromweg verbindet innerhalb des Wechselrichters dessen L-Anschluss mit dessen Gehäuse. Diesen Weg gibt es bei einem nicht-defekten WR aber im Prinzip gar nicht, er kann höchstens durch einen defekten/mangelhaften Entstörkondensator (Störschutz) im WR gebildet werden. Das aber hätte null Komma nichts mit PV, WR, Einspeisung usw. zu tun: Solche Kondensatoren gibt es auch in normalen Verbrauchern.
Marek N. schrieb: > wenn z.B. einer der Y-Kondensatoren durchschlägt und den PE Richtung > N zieht. Darum nimmt man Y-Kondensatoren und keine normalen, die schlagen konstruktionsbedingt nicht so durch, daß sie einen Kurzschluss bilden. Da hat schon jemand mitgedacht.
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten! Meine Frage ist eigentlich hierdurch beantwortet: Hannes schrieb: > Wenn du jetzt einen geschallert bekommst, geht es gesprochen so: L -> > Körper -> Boden -> Erdungsschiene -> PEN Verbindung -> N auf dem RCD -> > N Solarmodul. Also nochmals vielen Dank!
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.