hallo, dle defekt - würde ich gern reparieren. Erste Frage: wie funktioniert das Ding? Da das Wasser bei diversen Versuchen einmal kurz warm wurde gehe ich davon aus, dass die triacs ok sind und der Fehler in der Ansteuerung liegt. Das Teil ist per jumper umschaltbar von 11 - 13,5 -15kW. Vier Triacs, die über Optokoppler angesteuert werden. Drei Heizstäbe an drei Phasen + der Stern jeweils an einem Triac. Nullleiter ist nicht angeschlossen Um einen Heizstab zu aktivieren müssen jetzt vermutlich 2 Triacs geschaltet werden? Phase gegen Phase oder Phase gegen Stern? danke für wohlmeinende Unterstützung.
Das schwarze Teil oben links ist ein Mengenmesser, vielleicht ist der verkalkt?
Karl K. schrieb: > Drei Heizstäbe an drei Phasen + der Stern jeweils an einem Triac Ungewöhnlich. Eigentlich sind die nicht in Stern sondern Dreieck geschaltet https://www.elektrikforen.de/threads/anschluss-durchlauferhitzer-grundlegendes-zum-drehstrom.13996/ Karl K. schrieb: > Da das Wasser bei diversen Versuchen einmal kurz warm wurde gehe ich > davon aus, dass die triacs ok sind und der Fehler in der Ansteuerung > liegt. Luftblasenerkennung ? Durchflusssensor (meist Venturi-Druckdifferenz selten Propeller) verkalkt ?
Rüdiger B. schrieb: > verkalkt? würde ich ausschließen. Das Teil ist praktisch kaum gebraucht. Michael B. schrieb: > Eigentlich sind die nicht in Stern sondern Dreieck geschaltet Es sind halt vier Anschlüsse kann eigentlich nur 3Phasen und ein Stern sein.
Karl K. schrieb: > Es sind halt vier Anschlüsse kann eigentlich nur 3Phasen und ein Stern > sein. Wenn es Stern ist - fehlt da nich der N-Leiter (Sternpunkt) ? Ich sehe nur drei Leiter also Dreieck - oder ? Eventuell können die E - Profis fundierter antworten ... Hast Du Unterlagen incl. Schaltplan zu dem Gerät oder kannst Du uns die Typenbezeichnung nennen ?
:
Bearbeitet durch User
Beitrag #7886780 wurde von einem Moderator gelöscht.
Stefan schrieb im Beitrag #7886780:
> Bist grün-gelb-blind, dann guckst Du auf den Leiter rechtsoben.
hab ich schon gesehen - ist aber für das Problem des TO nicht relevant.
Es ging um die Diskussion ob Stern oder Dreieck
Beitrag #7886835 wurde von einem Moderator gelöscht.
Andreas S. schrieb: > Wenn es Stern ist - fehlt da nicht der N-Leiter (Sternpunkt) ? Spannende Frage. Wenn ich es richtig verstanden habe ist der Stern bei gleicher Belastung der N-Leiter. Wenn T1,T2,T3 durchgeschaltet sind braucht es Tn (Triac N-Leiter) nicht, es fließen die vollen 15kW - 5kW je Phase => 400V 12,5A. Durch PWM könnte man den DLE gradgenau steuern. Wie kommt er jetzt zu 11 bzw. 13,5 kW? Was passiert elektrisch, wenn z.B T1 und T2 durchgeschaltet sind? 305V + doppelter Widerstand? Was passiert elektrisch, wenn z.B T1 und Tn durchgeschaltet sind? 240V + welcher Widerstand?
Karl K. schrieb: > Wenn T1,T2,T3 durchgeschaltet sind braucht es Tn (Triac N-Leiter) nicht, > es fließen die vollen 15kW - 5kW je Phase => 400V 12,5A. D Das heißt dann aber Dreieck, nicht Stern. https://de.wikipedia.org/wiki/Sternschaltung https://de.wikipedia.org/wiki/Dreieckschaltung
Karl K. schrieb: > dle defekt - würde ich gern reparieren. Mal nebenbei: Was ist das auf dem IC rechts auf der Platine? Weißer Farbfleck oder Krater.
Michael L. schrieb: > Weißer > Farbfleck oder Krater Farbfleck. Ich habe jetzt mal die Kabel abgeschraubt und die Kontakte durchgemessen. pin1, pin2 und pin3 haben Durchgang gegeneinander und sind meiner Ansicht nach die im Stern verbundenen Heizleiter. pin 4 und 5 (von links unten nach rechts oben) - keine Ahnung, Stern ist es jedenfalls nicht. Parallel zu den drei Heizleitern liegen drei Hall-Schalter(?). zwei sind no - einer ist nc. Keine Ahnung, was die bewirken sollen. Ich vermute aber, dass das der Defekt ist.
zu früh geschrieben - es sind zwei reed-Kontakte und zwei eingeschraubte Temperatur(?)-Sensoren. H. H. schrieb: > Hat der Durchlauferhitzer denn auch einen Namen? => Bild
Karl K. schrieb: > zu früh geschrieben - es sind zwei reed-Kontakte und zwei > eingeschraubte > Temperatur(?)-Sensoren. Dann sind die Reed-Kontakte für die Durchflussmessung, und die anderen Sensoren für die Lufterkennung. > H. H. schrieb: >> Hat der Durchlauferhitzer denn auch einen Namen? > => Bild Beim Hersteller gibts ein Foto, auf dem der dicke Durchflussmesser eingangsseitig fehlt, daher obige Meinung. https://wijas.com.pl/wp-content/uploads/2017/07/23-5-1.jpg
:
Bearbeitet durch User
Wenn man den Fettfilm von der Smartphonelinse abwischt, werden die Bilder besser. Weichzeichner à la Hamilton braucht eigentlich keiner.
Karl K. schrieb: > Was passiert elektrisch, wenn z.B T1 und T2 durchgeschaltet sind? 305V + > doppelter Widerstand? Wenn die anderen Enden der Heizer miteinander und mit nichts anderem verbunden sind: 400 V + doppelter Widerstand. Vielleicht ist es aber auch so: Beitrag "Re: elektr. Durchlauferhitzer - Jugend forscht"
:
Bearbeitet durch User
Harald K. schrieb: > Fettfilm von der Smartphonelinse ich habe ein King kong mini 2. Das ist klein und passt in die Hosentasche - aber die Bedienbarkeit ist grenzwertig. Bin mir jetzt ziemlich sicher, den Fehler gefunden zu haben: Reed-Kontakt - Schwimmkugel mit Magnet. Wasser in der Röhre => reed-Kontakt geschlossen - dle läuft. Die Verbindung reed-Kontakt zu Stecker ist unterbrochen => dle darf nicht laufen.
Rolf schrieb: > Vielleicht ist es aber auch so: Das wird wohl so sein. DLEs werden wohl meist nach dem gleichen Prinzip aufgebaut sein.
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.