Forum: Haus & Smart Home Räuchergerät schießt immer Sicherung


von Karsten S. (karschti)



Lesenswert?

Hallo,

bei meinem Räuchergerät schießt er immer die Sicherung.
Kann das an einem defekten Kondesator liegen?

Ich schließe es an und kurze Zeit von 3 Sekunden fliegt die Sicherung.

Welchen Konsator soll ich da einbauen, da nur 640V drauf steht?

Bilder vom Aufbau habe ich mal angefügt.

von H. H. (hhinz)


Lesenswert?

Das Ding wird eine Heizung haben, und die hat einen Isolationsfehler.

Der Kondensator ist unschuldig, obwohl er unterdimensioniert ist.

von Udo S. (urschmitt)


Lesenswert?

Karsten S. schrieb:
> Kann das an einem defekten Kondesator liegen?

Nicht raten messen!

"Fliegt die Sicherung" heißt was genau?
Löst ein Sicherungsautomat aus, oder ein FI Schalter?
Welche elektrische Funktionen hat dieses Räuchergerät?
Ich sehe einen Motor (Ventilator?).
Gibt es da noch eine Heizung?

von Karsten S. (karschti)


Lesenswert?

Hallo, ja da gibt es noch eine Heizung eine Art Spirale die zum Wärmen 
da ist. Es fliegt im Sicherungskasten die große Sicvherung also nicht 
nur der keline Automat.

von Karsten S. (karschti)


Lesenswert?

Soll ich mal das Din Heizung un den davor Motor ausbauen, oder wie finde 
ich den Isoalationsfehler am besten? Kann das durch den betrieb der 
Heizung sein, Kann man den Heizstab oder das Din messen?

von Karsten S. (karschti)


Lesenswert?

der fi fliegt... sorry falsche Wortwahl

von Michael B. (laberkopp)


Lesenswert?

Karsten S. schrieb:
> Es fliegt im Sicherungskasten die große Sicvherung

Das ist keine Sicherung, sondern ein RCD FI Schalter.

Also ist es ein

H. H. schrieb:
> Isolationsfehler.
> Der Kondensator ist unschuldig

Wie ist die Heizung aufgebaut ?

von H. H. (hhinz)


Lesenswert?

Karsten S. schrieb:
> Kann man den Heizstab oder das Din messen?

Du hast sicherlich keine dafür geeigneten Messgeräte.

von Udo S. (urschmitt)


Lesenswert?

Karsten S. schrieb:
> Es fliegt im Sicherungskasten die große Sicvherung also nicht
> nur der keline Automat.

Keiner kann deinen Sicherungskasten schauen. Du musst schon genauer 
beschreiben was genau "fliegt".

Karsten S. schrieb:
> wie finde
> ich den Isoalationsfehler am besten?

Indem du die einzelnen Komponenten abklemmst und schaust ob das Problem 
verschwindet. In diesem Fall erst mal die Heizung abklemmen, ist das 
Problem dann weg ist es sehr wahrscheinlich dass die Heizung der 
Übeltäter ist.

Zwei Punkte:
1. Dir ist bewusst, dass du mit 230V arbeitest? Das ist gefährlich, 
falls du nicht genau weißt wie man hier sicher arbeitet lass das 
jemanden machen der weiß was er tut. Es gibt z.B. Repair Cafes.
2. Bemühe dich mal etwas besser zu formulieren und auch die 
Rechtschreibung halbwegs korrekt zu benutzen, im Moment sind deine 
Beiträge so nur schwer verständlich.

von H. H. (hhinz)


Lesenswert?

Michael B. schrieb:
> Wie ist die Heizung aufgebaut ?

Ist bestimmt ein Rohrheizkörper.

von Udo S. (urschmitt)


Lesenswert?

Karsten S. schrieb:
> der fi fliegt... sorry falsche Wortwahl

Ok, das hat sich mit meinem Beitrag überschnitten

von Udo S. (urschmitt)


Lesenswert?

Hat das Gerät länger in einem ungeheizten (feuchten) Raum gestanden, 
z.B. Keller?

von Rainer W. (rawi)


Lesenswert?

Karsten S. schrieb:
> Es fliegt im Sicherungskasten die große Sicvherung also nicht
> nur der keline Automat.

Warum fliegt "die große Sicvherung" (Fehlerstrom oder Überstrom)?
Entstehen die 3s Verzögerung durch die Sicherung oder durch eine 
Einschaltverzögerung im Räuchergerät.

von H. H. (hhinz)


Lesenswert?

Rainer W. schrieb:
> Einschaltverzögerung im Räuchergerät.

Billigheimer aus dem Reich der Mitte hat sowas teures nicht.

von Rainer W. (rawi)


Lesenswert?

Karsten S. schrieb:
> 20250811_105149.jpg
> 20250811_105221.jpg

Wegen falscher Fokuslage und absolut untauglicher Beleuchtung kann man 
mit den beiden Bilder überhaupt nichts anfangen.
Guckst du die Bilder überhaupt an, bevor du sie hochlädst?

von Wolf17 (wolf17)


Lesenswert?

Die Heizung muss zum testen allpolig abgeklemmt werden.

Wird das Gerät über Stecker angeschlossen? Wenn man den dreht und die FI 
Auslösezeit ändert sich, weist das auch auf einen Isolationsfehler im 
Heizstab hin. (weil dann im Rohrverlauf am Fehlerort eine andere 
Spannung anliegt)

von .● Des|ntegrator ●. (Firma: FULL PALATINSK) (desinfector) Benutzerseite


Lesenswert?

Räuchergerät klingt so nach "Saisongerät".
paar Wochen nutzen dann ca 10 Monate lang im Schapp.

Da könnte man das Heizelement mal mit ner Lötlampe anheizen.
vielleicht ist irgendwo Wasser rein gekrochen.
Wenn das raus ist, läufts wieder.

So habe ich mal eine längere Zeit ungenutzte Waschmaschine
auf Vordermann gebracht.
Lief danach noch ein paar Jahre ohne Probleme.

von Peter D. (peda)


Lesenswert?

Wie das teilweise zu lesen ist, dürfte der 150nF der Phasenschieber für 
den 5W Motor sein. Bei einem defekten 150nF bleibt dann der Motor 
stehen.

Das Wichtigste zeigst Du aber nicht, nämlich die Heizung. Ich vermute 
mal, die ist offen um einen Keramikträger gewickelt. Und wenn sich der 
Heizdraht ausdehnt, berührt er das Metallgehäuse.

von Jens G. (jensig)


Lesenswert?

Udo S. schrieb:
> 2. Bemühe dich mal etwas besser zu formulieren und auch die
> Rechtschreibung halbwegs korrekt zu benutzen, im Moment sind deine
> Beiträge so nur schwer verständlich.

Scheint eine Selbstbeschreibung zu sein ...

von Jens K. (jensky)


Lesenswert?

Karsten S. schrieb:
> der fi fliegt... sorry falsche Wortwahl

Karsten S. schrieb:
> fliegt die Sicherung

Poste die scheiß Bezeichnung der Sicherung!