Hallo Ich möchte ein Erdkabel vom Gartenhaus bis zum Haus oberirdisch in einen Aluminium Leerrohr verlegen. Ein eingraben des Kabels ist nicht möglich. Kann das Aluminiumlerrohr einfach auf den Erdreich unter einer Hecke liegen oder muss es mit Schellen vom Boden weg gehangen werden?
Humussäure greift Alu an. Wie lange das dauert, hängt vom pH-Wert Deines Bodens ab. Kann von Monate bis Jahrzehnte alles sein.
Alu würde ich schon deswegen nicht verwenden, weil die Verbindung von Metall ohne Isolation mit Strom und Wasser potentiell gefährlich ist. Ja, man könnte das erden, aber da stellt sich auch die Frage, wie man diese Erdverbindung langfristig wetterfest bekommt. Mein Vorschlag: entweder ein PE-Rohr passenden Durchmessers z.B. 32mm/26mm (aussen/innen) z.B. https://www.pvc-welt.de/PE-Rohr-Druckrohr-32-x-30mm-DVGW-Rollen-und-Stangenware oder wenn PE zu störrisch ist - Wellrohr / Leerrohr flexibel z.B. https://www.kabelscheune.de/Leerrohr-Wellrohr-flexibel/Wellrohr-Leerrohr-flexibel-320-N-schwarz.html
Matthias S. schrieb: > ein PE-Rohr Achtung: PE ist per se nicht UV-stabil, es gibt aber Sorten, die sind das (meist schwarz) PVC-UV schlagzäh gäbe es auch noch, lässt sich gut mit Tangit kleben
Dann doch besser höher hängen. Das Problem ist das der Zaun in der Hecke ( Schafdraht) und die Pfähle glaube ich verzinkt sind. Das verträgt sich nicht mit Aluminium, oder?
Sandra schrieb: > Erdkabel vom Gartenhaus bis zum Haus Wie lang ist das denn, und was soll im Gartenhaus so angeschlossen werden?
Ca 30 m. Am Gartenhaus soll ein Balkonkraftwerk angeschlossen werden.
Sandra schrieb: > Ca 30 m. Am Gartenhaus soll ein Balkonkraftwerk angeschlossen > werden. Also wirst du NYY-J 3G1,5 verlegen wollen, Außendurchmesser etwa 12mm. Wenn du das am Zaun mit UV-beständigen Kabelbindern befestigst, dann ist das IMHO ausreichend.
Oder umgangssprachlich meistens als "Drakorohr" bezeichnete Wasserleitung aus PE. Die sind dickwandig und halten ziemlich lang. 1/2" hat etwa 12mm Innendurchmesser, was bei Erdkabel zu knapp sein dürfte, dann also besser 3/4", das sind etwa 19mm Innendurchmesser. Das ist auch etwas biegsam, wobei natürlich sehr große Radien eingehalten werden müssen. Und es gibt auch Formstücke zum Schrauben, aber das wird hier nicht erforderlich sein.
Svensson schrieb: > Oder umgangssprachlich meistens als "Drakorohr" bezeichnete > Wasserleitung aus PE. Die sind dickwandig und halten ziemlich lang. > 1/2" hat etwa 12mm Innendurchmesser, was bei Erdkabel zu knapp sein > dürfte, dann also besser 3/4", das sind etwa 19mm Innendurchmesser. Gute Idee. https://www.hornbach.de/p/kwl-pe-hd-rohr-25-mm-laenge-25-m-12-5-bar/5086948/
Sandra schrieb: > Ca 30 m. Am Gartenhaus soll ein Balkonkraftwerk angeschlossen werden. Oha, ein Gartenhaus mit Balkon!
Wie Hinz schon schrub, NYY verwenden! Das ist UV und Ozonbeständig und auch robuster als NYM (deshalb darf NYY auch direkt in Beton verbaut werden). Eine Verlegung in Rohr dient also nur dem zusätzlichem mechanischen Schutz (im Bereich des Fußes einer Hecke wohl gegen die Heckenschere oder ähnliches). Da kann man alles nehmen wo das NYY bequem durchpaßt. Als Alternative werfe hier Solarwellrohr ein, gibt es in verschiedenen Durchmessern und ist aus nichtrostendem Stahl, aber begrenzt flexibel. Beispiel: https://www.ebay.de/itm/182760556965
Klaus F. schrieb: > Ich würde Querschnitt 3x 2,5 qmm empfehlen. Ohne Kenntnis der Last eine sinnlose Empfehlung.
Manfred P. schrieb: > Ohne Kenntnis der Last eine sinnlose Empfehlung. Ohne Lesen der Posts ein sinnloser Kommentar! Die (negative) Last ist bekannt.
Sandra schrieb: > Ein eingraben des Kabels ist nicht möglich. Ich unterstelle, daß Du ein privates Haus hast ohne Mieter oder ähnliche Lasten. Sonst braucht Du eine Baugenehmigung und ein Brandschutz-Gutachten. Spaten kaputt, zu faul, zu teuer oder zu geizig ? Kabel sollte immer ca. 80 cm tief eingegraben sein. Erdkabel braucht kein Leerrohr, wäre aber sinnvoll als zusätzlichen Schutz und/oder wenn das Kabel getauscht werden soll. Für´s Erdreich nimm rundes Kabelrohr aus PVC, gibt´s in jedem Baumarkt. Für obererdische Verlegung mußt Du verzinkte Stahlrohre nehmen zwischen zwei Gebäuden, Brandschutzverordung, und richtig gut geerdet müßen die auch sein. Aus Deinem Post entnehme ich, das die ordungsgemäße Verlegung schon mal ein paar tausend Euro Kosten wird. HolgerR
:
Bearbeitet durch User
Manfred P. schrieb: > Ohne Kenntnis der Last eine sinnlose Empfehlung. Nö, es geht schlicht um die max. Schleifenimpedanz, damit im Falle eines Kurzschlusses die Schutzeinrichtung sicher schnell auslöst. Es ist also nicht die Last interessant, sondern die Art der Absicherung. Ich würde in dem Fall zumindest 3x2,5 oder besser 5x2,5 nehmen, dann kann man zumindest 16A absichern und auch mal einen großen Winkelschleifer etc anschließen. Und ggf. eine Drehstromsteckdose erweitern.
Udo S. schrieb: > Nö, es geht schlicht um die max. Schleifenimpedanz, damit im Falle eines > Kurzschlusses die Schutzeinrichtung sicher schnell auslöst. > Es ist also nicht die Last interessant, sondern die Art der Absicherung. Im Außenbereich ist sowieso ein FI nötig.
:
Bearbeitet durch User
Andreas M. schrieb: >> Ca 30 m. Am Gartenhaus soll ein Balkonkraftwerk angeschlossen werden. > > Oha, ein Gartenhaus mit Balkon! https://i.otto.de/i/otto/2adfe775-ab9e-5b25-98d5-91e213fa13e7/alpholz-gartenhaus-garten-und-freizeithaus-manhattan-bxt-400x500-cm-natur-mit-schlafboden.jpg
Udo S. schrieb: > Manfred P. schrieb: >> Ohne Kenntnis der Last eine sinnlose Empfehlung. > > Nö, es geht schlicht um die max. Schleifenimpedanz, damit im Falle eines > Kurzschlusses die Schutzeinrichtung sicher schnell auslöst. > Es ist also nicht die Last interessant, sondern die Art der Absicherung. > Und genau deshalb ist die Antwort trotzdem unsinnig. Da der Spannungsfall keine Rolle spielt ist die maximale Leitungslänge bei Verwendung von 3x1,5mm² an einem 16A LS "B"nur durch die Schleifenimpedanz begrenzt und die liegt weit jenseits von 30m (eher bei 100m; GANZ genau könnte man das nur durch Messung ermitteln wegen der vorhandenen Hausinstallation). Wenn am Ende eine Steckdose montiert wird, würde tatsächlich auch ein RCD verwendet werden müssen. Bei Festanschluß kann der entfallen.
Ich überlege ob ich es doch eingrabe. Kann man dann die erst beste Steckdose im Keller anpeilen?
Sandra schrieb: > Ich überlege ob ich es doch eingrabe. Kann man dann die erst beste > Steckdose im Keller anpeilen? Naja, eher nicht. Besser die Leitung (und ich bleibe bei 3x 2,5 qmm) bis zur Unterverteilung führen, dann kann auch eigene separate Sicherung gesetzt werden. "erst beste Steckdose" geht u.U. merkwürdige Wege über vielfache Klemmstellen und ist daher fraglich.
:
Bearbeitet durch User
Sandra schrieb: > Ich überlege ob ich es doch eingrabe. Kann man dann die erst beste > Steckdose im Keller anpeilen? Wenn die schon FI hat ja. Wenn machbar würde ich zu einer Unterverteilung verlegen und einen eigenen FI setzen, damit nicht anderes (Heizung? Tiefkühltruhe?) betroffen ist. Und hat die Hütte erst mal Strom, sind die starken Verbraucher nicht weit. (Drehstromhäcksler? Sauna?) Eingraben eines NYY 5x2,5 ist sicher sinnvoll. Bei dem Aufwand würde ich aber trotzdem ein 25mm (besser 32) PE-HD Rohr mit reinlegen. Oft merkt man erst Jahre später, dass man doch das Netzwerkkabel...
:
Bearbeitet durch User
Sandra schrieb: > Ca 30 m. Am Gartenhaus soll ein Balkonkraftwerk angeschlossen werden. Wolf17 schrieb: > Eingraben eines NYY 5x2,5 ist sicher sinnvoll. Bei dem Aufwand würde ich > aber trotzdem ein 25mm (besser 32) PE-HD Rohr mit reinlegen. Oft merkt > man erst Jahre später, dass man doch das Netzwerkkabel... Nochmal überlegt. Bei 30 m nimm lieber 5x4mm oder 5x6mm, ist bei der Länge und der Dauerbelastung mit Sicherheit besser. Und lege lieber gleich zwei Leerrohre mit rein. > man erst Jahre später, dass man doch das Netzwerkkabel... Ich würde heute kein Stromkabel und kein Netzwerkkabel mehr in einem Kanal* oder einem Rohr verlegen. Zudem ist es verboten, außer wenn die getrennt werden durch Wände. HolgerR
:
Bearbeitet durch User
Kay-Uwe R. schrieb: > Manfred P. schrieb: >> Ohne Kenntnis der Last eine sinnlose Empfehlung. > Ohne Lesen der Posts ein sinnloser Kommentar! > Die (negative) Last ist bekannt. Weil BKW ---> Ein Balkonkraftwerk hat eine erlaubte Einspeiseleistung von maximal 800 Watt! 2,5 qmm sollten locker reichen!
H. H. schrieb: > Im Außenbereich ist sowieso ein FI nötig. Hmm, wg. Steckdose ---> Steckbare Verbraucher!
H. H. schrieb: > Jetzt wirds irrsinnig. Kupfer ist aktuell wg. Wirtschaftskrise günstig zu haben. In ein paar Jahren kann man mit dem Kupfer-Metall vllt. seine Rente aufbessern!
Cha-woma M. schrieb: > Weil BKW ---> > Ein Balkonkraftwerk hat eine erlaubte Einspeiseleistung von maximal 800 > Watt! > > 2,5 qmm sollten locker reichen! Technisch schon. Aber bei der Länge und dann zwischen zwei Gebäuden. Soweit mir bekannt ist, min 5x4mm. Die To muß für viele tausend Euro den Garten aufbütteln, da würde ich dann lieber ein paar Leerrohre mehr und ein ein dickeres Kabel versenken. Aber es gibt ja auch Leute die fliegen billig mit Ryanair und versenken viel Geld, statt normal für den halben Preis zu fliegen. Aber das ist ein anderes Thema. Hier muß man Flugpreis, Service, Gepäck und Steuersubventionen zusammen rechnen. Was macht Ryanair mit jährlich 40 bestelllten B737max wenn es nur 15 Stück braucht. Die restlichen zahlen wir alle aus Steuergeldern und werden dann teuer weiterverkauft oder neu verschrottet. Und Ihr regt Euch auf das ich sage sie soll 5x4mm nehmen. HolgerR
:
Bearbeitet durch User
Holger R. schrieb: > Technisch schon. > Aber bei der Länge und dann zwischen zwei Gebäuden. > Soweit mir bekannt ist, min 5x4mm. > HolgerR Bei 800W! ---> das sind noch nicht mal 4 A max.!
H. H. schrieb: > Holger R. schrieb: >> 5x4mm oder 5x6mm > Jetzt wirds irrsinnig. Fernsehpruckel-MEISTER, die sind so. Cha-woma M. schrieb: > Ein Balkonkraftwerk hat eine erlaubte Einspeiseleistung von maximal 800 > Watt! > > 2,5 qmm sollten locker reichen! Du wolltest schreiben, dass 1,5 qmm reichen! 30 Meter 1,5er Kabel ergeben 0,71 Ohm, bei 3,5 Ampere fallen 2,5 Volt ab. Die Strippenzieher mit ihrem Fetsich Schleifenimpedanz sollten mal rechnen, 0,7 Ohm bei 230 Volt ermöglicht im Fehlerfall 300 Ampere. Das wird ja wohl für jeden üblichen LS genügen.
Cha-woma M. schrieb: > Kupfer ist aktuell wg. Wirtschaftskrise günstig zu haben. Nur in deiner wirren Phantasie.
Was habt Ihr dagegen, wenn empfohlen wird lieber ein dickeres Kabel zu nehnem. Ist der Geiz wirklich so geil. Es gibt Menschen die fahren mit einem 800PS Auto 50 mtr weit um Zigaretten zu holen, nehmen dann aber eine 0,8 mm Litze für 10 A. Oder sie fliegen mit Ryanair nach Gran Canaria um im Palm Beach abzusteigen. Armes Deutschland, kein Geld für Qualität. HolgerR
Holger R. schrieb: > Die To muß für viele tausend Euro den Garten aufbütteln, > da würde ich dann lieber ein paar Leerrohre mehr und ein ein dickeres > Kabel versenken. So ein Mini-Bagger kostet € 489,99 inkl. Versand. https://www.aliexpress.com/item/1005009854879415.html
Alexander schrieb: > So ein Mini-Bagger kostet € 489,99 inkl. Versand. > > https://www.aliexpress.com/item/1005009854879415.html Klar, mit einem Kubota Motor laut Angabe. Du hast so einen und er hat mehr als 10 Hübe Erde bewegen können? Wenn du so viel Geld zum verbrennen hast, dann schick es mir. Ich spende es dann für einen guten Zweck.
:
Bearbeitet durch User
H. H. schrieb: > Holger R. schrieb: >> Ist der Geiz wirklich so geil. > > Irrsinn ist jedenfalls nicht geil. Warum muß das hier wieder so ausarten? > Was habt Ihr dagegen, wenn empfohlen wird lieber ein dickeres Kabel zu > nehnem. Als nächstes kommt, das ihr Freund/Ehemann/Gartenfreund dann eine 16 KW Tischkreissäge für Feuerholz dort im Gartenhaus anschließen will. Und die Einpeisrichtung hab Ihr auch nicht bedacht. Um ein Gartenhaus vom Haus zu versorgen, sollten 5x2,5mm dicke reichen. Um Solarstrom vom Gartenhaus ins Haus einzuspeisen würde ich 5x6mm empfehlen und auf den Hausanschluß anschließen und nicht irgendwelche Steckdosen/Verteiler. Aber für so ein Bauvorhaben würde ich einen Brandschutz Sachverständigen befragen. Anfang des Jahres 2025 ist in 21509 Glinde (SH) eine Bude abgebrannt, wegen falscher Solar-Panel und schlecht verlegter Kabel. Die FFW hat zwei Tage gebraucht um den Brand zu löschen. HolgerR
H. H. schrieb: > Holger R. schrieb: >> Warum muß das hier wieder so ausarten? > > Nimm einfach deine Medikamente. Ich habe Groß-Pakungen, vielleicht kann ich Dir welche abgeben. https://www.ebay.de/itm/127132614640?chn=ps&_ul=DE&norover=1&mkevt=1&mkrid=707-134425-41852-0&mkcid=2&mkscid=101&itemid=127132614640&targetid=2352311494706&device=c&mktype=pla&googleloc=9193092&poi=&campaignid=21674171206&mkgroupid=172695884331&rlsatarget=pla-2352311494706&abcId=10011800&merchantid=5507139870&gad_source=1&gad_campaignid=21674171206&gclid=EAIaIQobChMI8fCVjdvvjwMVcpKDBx0wFRGtEAQYBSABEgK9HfD_BwE Gruß HolgerR
Holger R. schrieb: > Ich habe Groß-Pakungen, .. und bin zu dämlich, einen Link auf dessen notwendige Länge zu kürzen. Aber ich verstehe Dich, vor erst 15 Jahren frisch angemeldet hast Du die zugehörigen Informationen noch nicht sehen können. https://www.ebay.de/itm/127132614640
Manfred P. schrieb: > Holger R. schrieb: >> Ich habe Groß-Pakungen, > > .. und bin zu dämlich, einen Link auf dessen notwendige Länge zu kürzen. > Aber ich verstehe Dich, vor erst 15 Jahren frisch angemeldet hast Du die > zugehörigen Informationen noch nicht sehen können. > > https://www.ebay.de/itm/127132614640 Da hab ich wohl meine Tabletten vergessen. Danke für den Tip Manfred P. schrieb: > Aber ich verstehe Dich, vor erst 15 Jahren frisch angemeldet hast Bin halt neu hier. Gruß HolgerR
:
Bearbeitet durch User
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.