Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Fehlende Gehäuseerdung Lötstation OSS T245


von Michael K. (michael_k755)



Lesenswert?

Hallo zusammen,

habe ihr eine OSS T245 Lötstation wo das Metallgehäuse nicht geerdet 
ist.

Kann man mir nicht vorstellen das das sein darf.
Das Gerät hat eine Kaltgerätebuchse und einen 1 MOhm Widerstand zur 
Lötspitze.

Die untere 4mm Buchse ist für die Erkennung ob der Lötkolben in der 
Halterung ist.

Die obere 4mm Buchse ist für das MOS-Band.

Ich bin der Meinung das das Metallgehäuse mit dem Schutzleiter verbunden 
werden muss.

von Christian E. (cerker)


Lesenswert?

Metallgehäuse an PE ist kein grundsätzlicher Zwang, Schutzklasse II im 
Metallgehäuse ist möglich (und wird vielfach praktiziert, siehe 
sämtliche Home-Entertainment-Geräte). Das erfordert aber doppelte oder 
wo nicht möglich verstärkte Isolierung, welche ich hier nicht sehe. Das 
wäre z.B. eine Isolierfolie unter netzspannungsführenden Leiterplatten, 
isolierende Abstandshalter, Schrumpf-/Schutzschlauch über der 
Netzverdrahtung usw..

.. also kurz, ich stimme zu, das wirkt mindestens "sketchy".

: Bearbeitet durch User
von Peter P. (peterpo)


Lesenswert?

Das ist Müll, nicht nur was mein Vorposter gesagt hat, die Abstützung 
der Frontplatine mit einer angeklebten Schraube. Made in China, CE 
irgendwo gefunden ? TÜV ?

von Michael K. (michael_k755)


Lesenswert?

Peter P. schrieb:
> Das ist Müll, nicht nur was mein Vorposter gesagt hat, die
> Abstützung der Frontplatine mit einer angeklebten Schraube. Made in
> China, CE irgendwo gefunden ? TÜV ?

Von Aliexpress für ~50€ gekauft, komplett Lötstation, Lötkolben mit 3 
Spitzen und Lötkolbenhalterung.

Hat jetzt 2 Jahre gehalten, die 3 Spitzen nicht.

Hab halt mal reingeschaut.
Wozu die Schraube als Stütze usw. ? Keine Ahnung.

Ist halt China.

von Holger R. (holgerr)


Lesenswert?

Meßgeräte und Werkzeuge mit dem man bei laufenden Betrieb Messungen und 
Reparaturen vornimmt oder vornehmen kann, dürfen nicht geerdet sein, 
sondern müßen eine Netztrennung haben. Reparatur-Geräte sind über einen 
Trenntrafo anzuschließen. Bei Geräten mit Erdung ist ggf. ein 
Potenialausgleich duchzuführen.

Fazit: Lötkolben, Scope, Messgeräte keine Erdung und nur mit 
Netztrennung, sonst knallst.

HolgerR

: Bearbeitet durch User
von Michael K. (michael_k755)


Lesenswert?

Die Lötspitze ist ab Werk über die Schutzerdung des Schukokabels mit 1 
MOhm mit  dem Schutzleiter verbunden.

Die zusätzliche Erdung des Gehäuses ändert da gar nix.

von Ralf X. (ralf0815)


Lesenswert?

Michael K. schrieb:
> Die Lötspitze ist ab Werk über die Schutzerdung des Schukokabels mit 1
> MOhm mit  dem Schutzleiter verbunden.
>
> Die zusätzliche Erdung des Gehäuses ändert da gar nix.

Was ändert das an was?
Wenn Du damit auf irgend etwas anderes reagieren willst, wäre die 
Nutzung der Zitatfunktion sehr hilfreich.

von Hannes J. (pnuebergang)


Lesenswert?

Mit Erdung hat man es in China nicht so. Das ist irgendwie optional.

Faszinierend fand ich zum Beispiel
https://youtu.be/pR8cMi67WNc?si=eYBq__NmakDGH8ib&t=187

von Rainer D. (rainer4x4)


Lesenswert?

Holger R. schrieb:
> Meßgeräte und Werkzeuge mit dem man bei laufenden Betrieb Messungen und
> Reparaturen vornimmt oder vornehmen kann, dürfen nicht geerdet sein,
> sondern müßen eine Netztrennung haben.
Hm, dann müssen die Messgerätehersteller, zB für Oszilloskope oder 
andere große metallene Messkisten, wohl geschlafen haben.

von Holger R. (holgerr)


Lesenswert?

Rainer D. schrieb:
> Holger R. schrieb:
>> Meßgeräte und Werkzeuge mit dem man bei laufenden Betrieb Messungen und
>> Reparaturen vornimmt oder vornehmen kann, dürfen nicht geerdet sein,
>> sondern müßen eine Netztrennung haben.
> Hm, dann müssen die Messgerätehersteller, zB für Oszilloskope oder
> andere große metallene Messkisten, wohl geschlafen haben.

Mein altes Hameg 203 ( Kaltgerätestecker mit 2 ( zwei ) Anschlüssen ) 
ist nicht geerdet und meine Weller hat einen eingebauten Trenntrafo. Als 
ich noch in den 70 und 80 Jahren als Fernsehklempner unterwegs war, war 
es verboten in Glotzen-Werkstätten die Schukosteckdosen zu Erden. Geräte 
mit Erde wurden über einen Potenialausgleich zusammen geführt.

Gruß HolgerR

von Manfred P. (pruckelfred)


Lesenswert?

Holger R. schrieb:
> Mein altes Hameg 203 ( Kaltgerätestecker mit 2 ( zwei ) Anschlüssen )
> ist nicht geerdet

Schön für Dich, mein 512/4 ist geerdet, das wurde Anfang der 70er 
gebaut.

> und meine Weller hat einen eingebauten Trenntrafo.

Das ergibt sich zwangsläufig aus deren Betrieb mit 24 Volt. Die 
Fernsehpfuschmeister waren dafür zu geizig, Ersa 30 direkt an 230V war 
Standard, zweipolig ohne Schutzleiter.

Holger R. schrieb:
> Als
> ich noch in den 70 und 80 Jahren als Fernsehklempner unterwegs war, war
> es verboten in Glotzen-Werkstätten die Schukosteckdosen zu Erden. Geräte
> mit Erde wurden über einen Potenialausgleich zusammen geführt.

Dieser Unfug basiert wohl auf Erinerungslücken aufgrund Deines Alters. 
Und es ist allemal Blödsinn, niemand muß (und will) in einem aktiven 
Gerät löten.

Was Messen angeht, wurde gelehrt, den Prüfling exclusiv über einen 
Trenntrafo zu versorgen - aber woher solltest Du das wissen.

von Rainer Z. (netzbeschmutzer)


Lesenswert?

Michael K. schrieb:
> Ich bin der Meinung das das Metallgehäuse mit dem Schutzleiter verbunden
> werden muss.

Dann hole es nach! Was erwartest Du von China und Ali? Dass sie sich an 
deutsche/europäische Sicherheitsvorschriften halten? Unsinn!

Schau mal hier, wie Chinesen ticken:
https://www.stern.de/wirtschaft/news/china--nach-dem-unfall-nochmal-ueberfahren-6439166.html

von Christian M. (likeme)


Lesenswert?

ist die Zuleitung aus Eisen? (magnetisch)

von Holger R. (holgerr)


Lesenswert?

Manfred P. schrieb:
> Dieser Unfug basiert wohl auf Erinerungslücken aufgrund Deines Alters.
> Und es ist allemal Blödsinn, niemand muß (und will) in einem aktiven
> Gerät löten.

So war das nicht gemeint. Auch ausgeschaltete Geräte waren am Netz, 
viele Geräte hatten damals nur einpolige Netzschalter.

Manfred P. schrieb:
> Was Messen angeht, wurde gelehrt, den Prüfling exclusiv über einen
> Trenntrafo zu versorgen - aber woher solltest Du das wissen.

Weiß ich und hatte ich auch geschrieben.

Manfred P. schrieb:
> Schön für Dich, mein 512/4 ist geerdet, das wurde Anfang der 70er
> gebaut.
Das Gehäuse oder das Gerät. Scope haben eine Ausgleichsbuchse, ist die 
mit der Erde aus Deiner Netz-Zuleitung verbunden, wenn ja dann auer.

Gruß HolgerR

von Manfred P. (pruckelfred)


Lesenswert?

Holger R. schrieb:
> Manfred P. schrieb:
>> Und es ist allemal Blödsinn, niemand muß (und will) in einem aktiven
>> Gerät löten.
> So war das nicht gemeint. Auch ausgeschaltete Geräte waren am Netz,
> viele Geräte hatten damals nur einpolige Netzschalter.

Leichtfertig, es gehört der Netzstecker gezogen. Irgendwie kam mir mal 
zu Ohren, den Netzstecker im Sichtfeld zu haben, bevor man am Gerät 
hantiert.

> Manfred P. schrieb:
>> Was Messen angeht, wurde gelehrt, den Prüfling exclusiv über einen
>> Trenntrafo zu versorgen - aber woher solltest Du das wissen.
> Weiß ich und hatte ich auch geschrieben.

In dem von mir bezogenen Text sehe ich das nicht - aber gut, dass wir 
uns zumindest in diesem Punkt einig sind.

> Manfred P. schrieb:
>> Schön für Dich, mein 512/4 ist geerdet, das wurde Anfang der 70er
>> gebaut.
> Das Gehäuse oder das Gerät. Scope haben eine Ausgleichsbuchse, ist die
> mit der Erde aus Deiner Netz-Zuleitung verbunden, wenn ja dann auer.

Da ich mit Aufräumen und Verschrottung auf Kriegsfuß stehe, ist das 
512/4 greifbar. Fix mit dem Multimeter dran, ja, beide BNC-Eingänge sind 
mit dem Blechgehäuse verbunden.

Da ist nichts Auah, Scope-Eingänge mit PE verbunden sind üblich und in 
mehr als einem Thread bekaspert worden.

Wenn die Dinger noch IEEE-488 oder Druckerausgabe haben, sind auch die 
auf PE bezogen. Dieser Erdknoten macht richtig Freude, wenn man 
hochwertige Audiotechnik messen will.

von Holger R. (holgerr)


Lesenswert?

Manfred P. schrieb:
> In dem von mir bezogenen Text sehe ich das nicht - aber gut, dass wir
> uns zumindest in diesem Punkt einig sind.

Ich hatte nicht Trenntrafo geschrieben sondern Netztrennung.

Manfred P. schrieb:
> Leichtfertig, es gehört der Netzstecker gezogen. Irgendwie kam mir mal
> zu Ohren, den Netzstecker im Sichtfeld zu haben, bevor man am Gerät
> hantiert.

Haste eigentlich recht, haben wir damals aber nicht gemacht.

Manfred P. schrieb:
> Die Fernsehpfuschmeister waren dafür zu geizig,
> Ersa 30 direkt an 230V war
> Standard, zweipolig ohne Schutzleiter.
> Dieser Unfug basiert wohl auf Erinerungslücken aufgrund Deines Alters.
Woher weißt Du das, also kannst Du nicht viel jünger sein als ich.
HolgerR

von Rainer D. (rainer4x4)


Lesenswert?

Holger R. schrieb:
> Rainer D. schrieb:
>> Holger R. schrieb:
>>> Meßgeräte und Werkzeuge mit dem man bei laufenden Betrieb Messungen und
>>> Reparaturen vornimmt oder vornehmen kann, dürfen nicht geerdet sein,
>>> sondern müßen eine Netztrennung haben.
>> Hm, dann müssen die Messgerätehersteller, zB für Oszilloskope oder
>> andere große metallene Messkisten, wohl geschlafen haben.
> Mein altes Hameg 203 ( Kaltgerätestecker mit 2 ( zwei ) Anschlüssen )
> ist nicht geerdet ........
Nochmal im Klartext, wo steht das die Kisten nicht geerdet werden 
dürfen, wie Du oben behauptest?

von F. (radarange)


Lesenswert?

Vorne und hinten eine Eloxalschicht? Ist doch schon so gut wie doppelt 
isoliert!

von Holger R. (holgerr)


Lesenswert?

Rainer D. schrieb:
> Nochmal im Klartext, wo steht das die Kisten nicht geerdet werden
> dürfen, wie Du oben behauptest?

Keine Ahnung wo das steht. In den damaligen Glotzenwerkstätten, die mit 
der Ersa 30, wo ich gearbeitet haben, waren die GND zwar alle mit 
einander verbunden, aber nicht geerdet. Ich glaube es war eine Vorgabe 
von der BG.
Und irgendwo habe ich auch sogelernt, fragt mich bitte aber nicht wo, 
das sein meinem Alter geschuldet, das ist über 40 Jahre her.

Außerdem und trotzdem halte ich es für schlecht, wenn der GND meines 
Scope geerdet ist und ich damit ohne Netztrennung und Trenntrafo messen 
muß/möchte.

HolgerR

von Ralf X. (ralf0815)


Lesenswert?

Holger R. schrieb:
> Außerdem und trotzdem halte ich es für schlecht, wenn der GND meines
> Scope geerdet ist und ich damit ohne Netztrennung und Trenntrafo messen
> muß/möchte.

Und was hindert Dich daran, den PE des Scopes zu trennen?

von Holger R. (holgerr)


Lesenswert?

Ralf X. schrieb:
> Und was hindert Dich daran, den PE des Scopes zu trennen?

Hatte ich schon geschrieben, mein Scope hat keinen PE.
Zweipoligen Kaltgeräte Stecker und Buchse.

Holger R. schrieb:
> Außerdem und trotzdem halte ich es für schlecht, wenn der GND meines
> Scope geerdet ist und ich damit ohne Netztrennung und Trenntrafo messen
> muß/möchte.

Bessere Formulierung :
Außerdem und trotzdem halte ich es für schlecht, wenn der GND meines
Scope geerdet wäre und ich damit ohne Netztrennung und Trenntrafo messen
muß/möchte.

Holger R. schrieb:
> Und irgendwo habe ich auch sogelernt, fragt mich bitte aber nicht wo,
> das sein meinem Alter geschuldet, das ist über 40 Jahre her.
Hab nochmal nachrechnet, das ist über 50 Jahre her.
Hab 49,5 Jahre was anderes gemacht zuzüglich 2 Jahre Rente.
Und als Lehrling habe ich mal an die Ballasttriode gegrabbelt,
der Anodenanschluß der Bildröhre war noch dran.

HolgerR

von Christian M. (likeme)


Lesenswert?

Mal Hand aufs Herz, wer von euch nimmt es denn so ganz genau mit der 
"Erdung" seiner Aufbauten? Ich komme auch aus der Veranstaltungstechnik 
und da ist der Schutzleiter eigentlich immer im Weg.

von Rolf (rolf22)


Lesenswert?

Christian M. schrieb:
> Mal Hand aufs Herz, wer von euch nimmt es denn so ganz genau mit der
> "Erdung" seiner Aufbauten?

Wenn du Geräte entwickelst oder reparierst, willst du EMV-Schutz für die 
Halbleiter. Es kostet nämlich viel Zeit, defekte ICs zu lokalisieren und 
auszutauschen.

Kompletter Potentialausgleich tut es allerdings auch ohne Erdung. Wenn 
er denn wirklich komplett ist.

> Ich komme auch aus der Veranstaltungstechnik

Ja, dann ...

von Rainer D. (rainer4x4)


Lesenswert?

Christian M. schrieb:
> Mal Hand aufs Herz, wer von euch nimmt es denn so ganz genau mit der
> "Erdung" seiner Aufbauten? Ich komme auch aus der Veranstaltungstechnik
> und da ist der Schutzleiter eigentlich immer im Weg.
Solche Idiotie hat schon zu so manchen Stromschlag geführt, auch 
tötliche! Vollpfosten sterben leider nicht aus.

von Hans W. (Firma: Wilhelm.Consulting) (hans-)


Lesenswert?

Rainer D. schrieb:
> Christian M. schrieb:
>> Mal Hand aufs Herz, wer von euch nimmt es denn so ganz genau mit der
>> "Erdung" seiner Aufbauten? Ich komme auch aus der Veranstaltungstechnik
>> und da ist der Schutzleiter eigentlich immer im Weg.
> Solche Idiotie hat schon zu so manchen Stromschlag geführt, auch
> tötliche! Vollpfosten sterben leider nicht aus.

Auch das mit PE auftrennen ist schon etwas verrückt in der heutigen 
Zeit.

Ich verstehe ja, dass man vor 30 jahren noch sein Leben aufs Spiel 
gesetzt hat, weil man ein fliegendes Scope "brauchte" und dann die 
BNC-Stecker mit Isolierband etwas weniger gefährlich gemacht hat.

Heute ist sowas aber totaler Schwachsinn. Ein vernünftiges Scope ist für 
deutlich unter 1k zu haben. Wenn da dann das Geld für einen einfachen 
100MHz Diff-Tastkopf fehlt (Migsic kosten in der Größenordnung von 
300.-), dann sollte man überlegen, ob man nicht grundsätzlich etwas 
anderes machen sollte.

Ein echter Trenntrafo (also einer, der tatsächlich eine echte 
Sicherheitstrennung hinbekommt) ist ja auch nicht gratis!


Im Übrigen muss das Gehäuse nicht notwendigerweise geerdet sein.
Es muss lediglich sichergestellt sein, dass du auch im Fehlerfall kein 
gefährliches Potenzial berühren kannst.

Double/Reinforced Insulation wurde oben zu dem Thema ja erwähnt... In 
dem Zusammenhang ist dann der Trafo das eigentliche Problem. Dem sieht 
man es aber ohne Zerlegen nicht an, ob er entsprechend aufgebaut wurde 
oder nicht.

73

: Bearbeitet durch User
von Peter K. (chips)


Angehängte Dateien:

Lesenswert?

Holger R. schrieb:
> Hatte ich schon geschrieben, mein Scope hat keinen PE.
> Zweipoligen Kaltgeräte Stecker und Buchse.

ich glaube nicht, dass das ab Werk so ist - siehe Beispiele
evt. umgebaut wie in dem letzten Bild?!

von Wolf17 (wolf17)


Angehängte Dateien:

Lesenswert?

Peter K. schrieb:
> ich glaube nicht, dass das ab Werk so ist
Bei einigen Hameg gab es Schutzklasse 2 gegen Aufpreis. Anbei ein Auszug 
aus der HM203-4 Anleitung von 1982.

Ich finde einen Trenntrafo trotzdem sicherer, als ein ungeerdetes 
Oszigehäuse unter Spannung zu setzen. Wehe man greift schnell mal an 
einen Regler, oder jemand legt dabei die erbetenen Unterlagen oben 
drauf...

von Holger R. (holgerr)


Lesenswert?

Wolf17 schrieb:
> Bei einigen Hameg gab es Schutzklasse 2 gegen Aufpreis.
> Anbei ein Auszug aus der HM203-4 Anleitung von 1982.

Danke für die Info.
Mein HM 203 hat Schutzklasse 2.

HolgerR

von Harald K. (kirnbichler)


Lesenswert?

Wenn man heute ein galvanisch von PE etc. getrenntes Oszilloskop 
verwenden möchte, nimmt man z.B. ein Rigol DHO800/900 und eine geeignete 
USB-Powerbank.

Drops gelutscht. Man muss sich natürlich im Klaren darüber sein, daß die 
Massen der vier BNC-Buchsen miteinander verbunden sind; ein Oszilloskop 
mit untereinander galvanisch getrennten Kanälen ist dann was ganz 
anderes ... (wäre aber schick).

von Wolf17 (wolf17)


Lesenswert?

Harald K. schrieb:
> Wenn man heute ein galvanisch von PE etc. getrenntes Oszilloskop
> verwenden möchte, nimmt man z.B. ein Rigol DHO800/900 und eine geeignete
> USB-Powerbank.
> Drops gelutscht.

Bei Kleinspannung mag das akzeptabel sei, solange man z.B. hinten keine 
Verbindung wie eine geschirmte Netzwerkleitung übersieht.
Das Oszi auf Netzpotential zu legen halte ich aber für lebensgefährich.

In einem Labor wurde das mal mit einem Plexiglasgehäuse für das Oszi mit 
langen Achsdurchführungen aus Kunststoff sicher gelöst.

: Bearbeitet durch User
von Rainer D. (rainer4x4)


Lesenswert?

Wolf17 schrieb:
> Das Oszi auf Netzpotential zu legen halte ich aber für lebensgefährich.
Dass das Oszi SK2 ist, und somit ein ungeerdetes Metallgehäuse hat, 
heisst noch lange nicht, dass das Gehäuse mit der BNC-Buchsen-Masse 
verbunden ist.


Bei uns gab es Geräte imho von Wandel&Goltermann, bei denen ging der 
Schutzleiter zuerst auf einen 100 Ohm Widerstand der mit zwei 
antiparallelen Leistungsdioden überbrückt war, und erst dann an das 
Gehäuse. Hat Brummschleifen auch wirksam unterdrückt.
Finde ich irgendwie reizvoll.

von Harald K. (kirnbichler)


Lesenswert?

Wolf17 schrieb:
> Bei Kleinspannung mag das akzeptabel sei, solange man z.B. hinten keine
> Verbindung wie eine geschirmte Netzwerkleitung übersieht.

Daß das Oszilloskop nicht mit noch irgendwas anderem verbunden wird, 
sollte eigentlich klar sein.

> Das Oszi auf Netzpotential zu legen halte ich aber für lebensgefährich.

Wenn man nicht weiß, was man tut, sollte man vieles sein lassen.

Nun ist die Zeit von Fernsehern mit Spartrafos eigentlich schon sehr 
lange vorbei, und damit die Anforderung, ein Oszilloskop auf 
Netzpotential zu legen, nur noch sehr ausgesuchten Anwendungsfällen 
vorbehalten.

In all' den Jahrzehnten, die ich bereits mit Oszilloskopen hantiere, 
brauchte ich so etwas noch nie. Aber ich bin auch kein 
Rundfunk-und-Fernseh-Techniker und auch kein Röhrenbastler.

von Wolf17 (wolf17)


Angehängte Dateien:

Lesenswert?

Rainer D. schrieb:
> Dass das Oszi SK2 ist, und somit ein ungeerdetes Metallgehäuse hat,
> heisst noch lange nicht, dass das Gehäuse mit der BNC-Buchsen-Masse
> verbunden ist.
Mir ist nicht bekannt, dass bei den SK2 Hamegs andere Fronten eingebaut 
sind.

von Rainer D. (rainer4x4)


Lesenswert?

Wolf17 schrieb:
> Rainer D. schrieb:
>> Dass das Oszi SK2 ist, und somit ein ungeerdetes Metallgehäuse hat,
>> heisst noch lange nicht, dass das Gehäuse mit der BNC-Buchsen-Masse
>> verbunden ist.
> Mir ist nicht bekannt, dass bei den SK2 Hamegs andere Fronten eingebaut
> sind.
Hab es allgemein gesehen, ok, ich hätte besser schreiben sollen "dass 
ein Gerät SK2 ist" .......

von Rainer D. (rainer4x4)


Lesenswert?

Harald K. schrieb:
> In all' den Jahrzehnten, die ich bereits mit Oszilloskopen hantiere,
> brauchte ich so etwas noch nie. Aber ich bin auch kein
> Rundfunk-und-Fernseh-Techniker und auch kein Röhrenbastler.
Hab ne Zeit lang bei Telefunken im braune Ware Service gearbeitet, und 
später ne Zeit im weisse und braune Ware Laden im Service gearbeitet. 
Selbst die Testbildgeber waren geerdet. An den Röhren-TV-Chassis gabs 
keine andere Möglichkeit als die am Trenntrafo zu betreiben. Ebenso die 
uralt Röhren Radios. Obwohl letztere kaum "repariert" werden mussten - 
Röhrentausch und gut wars.

von Manfred P. (pruckelfred)


Angehängte Dateien:

Lesenswert?

Rainer D. schrieb:
> Hab ne Zeit lang bei Telefunken im braune Ware Service gearbeitet, und
> später ne Zeit im weisse und braune Ware Laden im Service gearbeitet.
> Selbst die Testbildgeber waren geerdet. An den Röhren-TV-Chassis gabs
> keine andere Möglichkeit als die am Trenntrafo zu betreiben. Ebenso die
> uralt Röhren Radios. Obwohl letztere kaum "repariert" werden mussten -
> Röhrentausch und gut wars.

Die Masse der Reparaturen war auch bei den Fernsehern Röhrentausch. Icb 
weiß nicht, ob es berechtigt war - die Telefunken Röhren hatten keinen 
guten Ruf und man bevorzugte Valvo. Aber gut, wenn Du im 
Werkskundendienst warst, kamen dort die Kisten an, mit denen der 
Fachhandel überfordert war.

Hier ist noch ein RT5 betriebsfähig. Schaue auf das Inventarschild am 
Trenntrafo, der ist mal im Rundfunkwerk Hannover gelaufen und zog dann 
später nach Wolfenbüttel um.

Radios als Allströmer waren wirklich sehr alt, die bekamen deutlich 
früher als Fernseher einen Trafo und damit Netztrennung.

von Rainer Z. (netzbeschmutzer)


Lesenswert?

Manfred P. schrieb:
> Ich
> weiß nicht, ob es berechtigt war - die Telefunken Röhren hatten keinen
> guten Ruf und man bevorzugte Valvo.

Ach, interessant, gut dass Du es hier sagst. So fühle ich mich endlich 
bestätigt darin, was ich selber beobachtet habe. Ich habe Radios und 
Fernseher nicht berufsmäßig repariert, aber diesen Eindruck hatte ich 
auch, dass Telefunken-Röhren auffällig öfter defekt waren.

Im wahrsten Sinne des Wortes auch sichtbar bei Farbbildröhren. Nach 
wenigen Jahren ließ sich bei Telefunken-Bildröhren kein neutraler 
Weiß-Ton mehr einstellen. Valvo-Röhren hielten dagegen ewig.

von Holger R. (holgerr)


Lesenswert?

Manfred P. schrieb:
> Die Masse der Reparaturen war auch bei den Fernsehern Röhrentausch.
PY 88, Pl 500/504 und und PCL 85/805 waren Standart.
Aber wir haben auch viele Zeilentrafo´s und Netzdioden getauscht, die 
Farbendstufen mit Halbleitern waren auch gerne kaputt.
Später dann mit den Halbleiter Chassis die Thyristoren, bei Grundig die 
Ost-West-Karten und bei Grundig und Phillips die Kondensatoren in der 
Zeilenendstufe. Und die Scheiss Video 2000 von Grundig haben mit der 
Kopfscheibe viele Finger aufgeschlißt. Und dann gab es noch Anfang der 
80 Jahre Netzfilter, ich glaube die waren gelb, die sind auch gerne 
abgebrannt. Die ITT Geräte waren nicht sehr beliebt, die hatten zuviele 
Schutzschaltungen eingebaut, da hat mann sich dumm und dämlich gesucht.

HolgerR

von Holger R. (holgerr)


Lesenswert?

Rainer Z. schrieb:
> Valvo-Röhren hielten dagegen ewig.

Die Valvo-Röhren waren bei Loewe um einiges besser als bei Philips.
Grundig hatte nur 3. Wahl bekommen. Zu der Zeit war der Markt reguliert, 
daher gab es nur kleine Geräte/Röhren aus Asien. Grundig hatte kleine 
Geräte mit Toshiba-Röhren im Angebot, die hatten das beste Bild, nicht 
wegen Grundig sondern wegen der Röhre.
HolgerR

von Rainer D. (rainer4x4)


Lesenswert?

Manfred P. schrieb:
> Die Masse der Reparaturen war auch bei den Fernsehern Röhrentausch. Icb
> weiß nicht, ob es berechtigt war - die Telefunken Röhren hatten keinen
> guten Ruf und man bevorzugte Valvo. Aber gut, wenn Du im
> Werkskundendienst warst, kamen dort die Kisten an, mit denen der
> Fachhandel überfordert war.

Ja klar, defekte Röhren werden der Schwerpunkt gewesen sein. Aber wenn 
die Geräte bei TFK ankamen, dann waren die schon in der Hand des 
Fachhandels und idR mit neuen Röhren ausgestattet. Imho lag bei uns im 
Kerkskundendienst der Schwerpunkt bei den neuen Chips, PAL-Decoder, Sync 
Separaoren usw, aber auch instabile ZF Schaltungen, auch defekte Tuner 
und und und .....
Ob bei TFK nun Statistiken geführt wurden welcher Röhrenhersteller nun 
die größere Ausfallrate hatte entzieht sich meiner Kenntnis.
Ohnehin ist das schon deutlich über 50 Jahre her. Die letzten 30 
Berufsjahre habe ich auf der anderen Seite der Antennen als Serviceing 
gearbeitet, Rundfunksender vorrangig in Röhrentechnik. Sender von TFK 
und Plisch, und klar, viel Sender- und Messtechnik von R&S, Antennen von 
Kathrein und und und. Antennenträger bis über 300m Höhe, 
Antennenvermessungen per Hubschrauber, und selbstverständlich gehörte 
auch die Stationstechnik, zB Dieselgeneratoren und Netzversorgung zu 
unseren Verantwortungsbereichen.
War schon ein sehr breites und interessantes Aufgabenspektrum.

Zum Thema zurück, im Senderbertieb gehört die Erdung zu den absoluten 
Schwerpunkten, denn alle Signale wurden analog übertragen und waren 
immer brummgefährdet ;-))

: Bearbeitet durch User
von Holger R. (holgerr)


Lesenswert?

Kenne einen aus der Industrie der bei Focke in der Elektronik abeitet 
hat mir erzählt, das dort alle Geräte Schutzklasse III haben.
Mit anderen Worten die Gehäuse sind geerdet und die Geräte/Chassis haben 
eine Netztrennung. So hab ich es verstanden.
HolgerR

von Rainer D. (rainer4x4)


Lesenswert?

Holger R. schrieb:
> Mit anderen Worten die Gehäuse sind geerdet und die Geräte/Chassis haben
> eine Netztrennung.
Das war bei uns in den Modulationswegen grundsätzlich so. Signal Ground 
und Gehäuse Masse waren getrennte Potentiale. Anders wären die 
erforderlichen Fremdspannungsabstände nicht zu realisieren.

von Wolf17 (wolf17)


Lesenswert?

Rainer D. schrieb:
>> Mit anderen Worten die Gehäuse sind geerdet und die Geräte/Chassis haben
>> eine Netztrennung.
> Das war bei uns in den Modulationswegen grundsätzlich so. Signal Ground
> und Gehäuse Masse waren getrennte Potentiale. Anders wären die
> erforderlichen Fremdspannungsabstände nicht zu realisieren.

Differentielle Übertragung der NF Signale und Übertrager in den 
Signaleingängen haben nicht gereicht? Oder war HF gemeint?

von Harald W. (wilhelms)


Lesenswert?

Rainer D. schrieb:

> Modulationswegen

Wo führen denn diese Wege hin?

von Rainer D. (rainer4x4)


Lesenswert?

Wolf17 schrieb:
> Differentielle Übertragung der NF Signale und Übertrager in den
> Signaleingängen haben nicht gereicht? Oder war HF gemeint?
Ich habs nie in Frage gestellt, und auch nicht anders getestet.
Zudem mussten alle Leitungen räumlich über den zentralen Erdungspunkt im 
Gebäude gezogen werden. Auch wenn die Leitungen dadurch uU viele Meter 
länger wurden.
HF/RF war immer massebezogen. Schon aus Blitzschutzgründen mussten die 
bis zu 400mm dicken Koax Leitungen am Gebäudeausgang geerdet werden. Von 
dort gingen die Leitungen auf die 200 - 300m hohen Antennenträger. Da 
schlug garantiert jeder Blitz in der Gegend ein! Die Antenneträger 
hatten natürlich ein eigenes strahlenförmiges Erdnetz aus zig dicken 
Stahlbändern.

Harald W. schrieb:
> Wo führen denn diese Wege hin?
ZB Rundfunk Audio:
Vom Post Übergabepunkt (damals noch graue Post) am Sendergebäude Eingang 
ging es zu den Tongestellen, aus Links und Rechts wurde im Stereocoder 
ein Multiplexsignal generiert, das ging zum RDS Coder und wurde mit dem 
RDS Signal beaufschlagt, von dort über die Modulationswahlschalter zu 
den Sendern.

: Bearbeitet durch User
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.