Moin, ich möchte eine Sensorplatine (Industriebereich) bauen, welche später im EMV-Labor geprüft wird. Also wird hier später mit 2kV Burst geprüft. Meine Leitung ist geschirmt (auf Schaltschrankseite mit PE / Masse verbunden; Sensorseite floatend) und hat 4 Adern: - Versorgung 15 bis 30 V DC - GND - Sensorausgang (0-5V DC) - Schaltausgang (~ 500 mA nach Versorgung schaltend) Länge ca. 5m Ich denke, dass bei der Prüfung die gesamte Leitung in die Koppelzange kommt und zusätzlich die Versorgung + GND direkt an das Koppelnetzwerk vom Generator. Wie bekomme ich den Eingang meiner Versorgung "Safe"? Da ich aufgrund des Schaltausgangs umsymmetrische GND / Versorgung belaste würde ich eine eine Längsdrossel und KEINE CM Choke in die Versorgungsleitung einbauen. Zusätzlich eine TVS. Aber reicht hier eine "kleine" SMA oder muss es mehr Power sein? Ich hätte die Hoffnung, dass wenn ich erst die Drossel Schalte, dann die TVS + parallelen Kondensator die TVS überleben könnte. TVS hätte ich bidirektional ausgeführt. Habt ihr Erfahrungswerte die ihr teilen könnt? Vielen Dank
J. schrieb: > Aber reicht hier eine "kleine" SMA oder muss es mehr Power sein? Das kommt auf die Energie des "2kV Burst" an. Wie sehen die Prüfbedingungen genau aus?
J. schrieb: > Ich denke, dass bei der Prüfung die gesamte Leitung in die Koppelzange > kommt ja, so kenne ich das. > und zusätzlich die Versorgung + GND direkt an das Koppelnetzwerk > vom Generator. Bis Du Dir da sicher? Ich weiß nicht was für ne Norm es bei Dir genau ist, aber das erscheint mir unwahrscheinlich. Auf der Seite des Stromnetzes ja. Aber nicht auf einem Sensorkabel. Denn da hängt ja nichts dran was direkt den Burst auslösen könnte. Der kann nur vor außen eingekoppelt werden und das ist eben das, was mit der Koppelzange simuliert wird. Was für ein Bewertungskriterium muss Du erreichen? A, B, C? Also muss es nur nicht zerstört werden? Oder muss es sich von selbst wieder in voll funktionsfähigen Zustand bringen etc.?
Rainer W. schrieb: > Das kommt auf die Energie des "2kV Burst" an. Wie sehen die > Prüfbedingungen genau aus? Muss ich nachschauen / recherchieren. Gerd E. schrieb: >> und zusätzlich die Versorgung + GND direkt an das Koppelnetzwerk >> vom Generator. > > Bis Du Dir da sicher? Nein :) Ich habe hier eine alte Ausgabe der Fachgrundnorm (61000-6-2 - Störfestigkeit für Industriebereich von August 2002). Hier steht in Tabelle 2 (Störfestigkeit Signalanschlüsse), dass hier 1kV mit Koppelzange und Kriterium B gefordert ist. Tabelle 3 ist für Gleichstrom Ein- und Ausgänge. Hier ist 2kV mit Kriterium B gefordert. Mit Anmerkung, dass das nicht für Leitungen gilt, die an eine Batterie angeschlossen werden UND Ahhhh, danke dir für den Hinweis: Es steht noch, dass die Prüfung nicht auf Gleichstrom-Netzeingänge anzuwenden ist, die dafür vorgesehen sind, dauerhaft mit Leitungen verbunden zu werden, deren Länge kleiner als 10! Meter ist. Ggf. ist das der richtige Aufhänger, da ich unter 10m bin und dauerhaft angeschlossen - also ohne Stecker? Vielleicht kann das nochmal wer bestätigen, dass das auch noch nach aktuellerer Norm so ist?! Wenn nur mit Koppelzange geprüft wird, dürfte es das Ganze deutlich entschärfen, oder?
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.