Falls jemand die genaue Ursache kennt, dass nur noch blinkende ---- angezeigt werden und eine Reparatur sinnvoll erscheint, bitte um Tipp. Im Einsatz war er nur zur Lüftersteuerung, um die Warmluft im oberen Raumbereich nach unten zu führen. Einstellen lässt sich nichts mehr.
Schon die interne Versorgungsspannung geprüft? Bilder der Platine von oben und unten posten. Die Taster durchgemessen?
Der Sensor ist ein MAXIM 18B20, der ist sehr genau und geht gerne kaputt.
Preis: ca. 2...3 € Mit fertigem Original-Kabel: ca.20 €
Thomas schrieb:
18B20, der ist sehr genau
Aber nur wenns ein echter ist!
Der wird mittlerweile von fast zwei Dutzend Herstellern nachgebaut, auch in guter Qualität.
Nun, die Sekundärspannung beträgt 3,7-3,8 Volt Ob dies normal ist, kann ich nicht sagen.
Der Temperatur-Sensor zeigt an den Kontakten zum Ground 10 bzw. 8 kOhm. Rein theoretisch müsste das Gerät eine Fehlermeldung ausgeben (Bedienungsanleitung), wenn etwas mit dem Sensor nicht stimmt; macht es aber nicht, eben nur die "----"
Wenn ich die Platine betrachte, könnte ich maximal den 100µ Elko tauschen, das war's aber dann auch schon. Von SMD lass ich lieber die Finger, u.a. von fehlenden Werkzeug.
Der Temperatur-Sensor zeigt an den Kontakten zum Ground 10 bzw. 8 kOhm.
Das ist eine unsinnige Messung. Es handelt sich ja beim Sensor um einen IC, nicht einfach einen NTC o.ä.
Rein theoretisch müsste das Gerät eine Fehlermeldung ausgeben (Bedienungsanleitung), wenn etwas mit dem Sensor nicht stimmt; macht es aber nicht, eben nur die "----"
Das ist sicherlich schon eine Fehlermeldung, aber halt keine die in der Anleitung steht.
Nun, die Sekundärspannung beträgt 3,7-3,8 Volt Ob dies normal ist, kann ich nicht sagen.
Dann zeig doch mal die Leistungsplatine.
Die Anleitung sagt, dass an Pin 4 von CON2 +5V anliegen. Somit sind 3,8 V schon mal komisch/falsch.
Ob IC oder sonst was hätte ich bestenfalls durch aufsägen festgestellt. Bei RS habe ich mir den LM35 angesehen - min. 4V, max. 24V.
Gemessen wurde die Spannung an CON1, der hat nur drei Pins, Mitte Masse und rechts davon (wo das rote Kabel angeschlossen ist) etwa die +3,8V.
Der Elko rechts oben ist defekt.
Und als Sensor wird da bestimmt ein DS18B20 verwendet.
Hab ihn ausgelötet: 470µ 35V Leider befinden sich in meiner Wühlkiste nur welche mit 680µ/35V oder 470µ/25V
Hab ihn ausgelötet: 470µ 35V Leider befinden sich in meiner Wühlkiste nur welche mit 680µ/35V oder 470µ/25V
Das sollte unbedingt einer mit geringem ESR sein, aber zum Test gehen beide.
Ist da auf der Rückseite ein Schaltregler drauf? Muss ja fast, Kondensator-Netzteil sehe ich keines. Mehr Fotos, bitte. Z.B. auf denen man die Bezeichnung des "Trafos" sieht. Schon interssant, dass selbst bei so kleinem Strom sich die Elko aufblähen. Nebenbei: bei Kleinanzeigen sind zwei drin, 35 VB und 50 VB.
Ich danke euch, es war der Elko, Fühler ist ok. .. und für Thorsten noch die Rückseite der Platine. Ersatz steht schon auf der Bestellliste.
Ich danke euch, es war der Elko, Fühler ist ok.
Prima.
Ersatz steht schon auf der Bestellliste.
Was für einen hast du rausgesucht?
Low ESR 470uF 35V, 10x17mm, Raster 5mm, Temperaturbereich -40°C bis +105°C.
Ein wenig Zeitaufwand und 30 Cent stehen den über 150-fachen Neuwert gegenüber.
Low ESR 470uF 35V, 10x17mm, Raster 5mm, Temperaturbereich -40°C bis +105°C.
Das kann auch der letzte Müll sein.
Antwort schreiben
Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.




