Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Querschnitt für Stromkabel im Wohnzimmer


von Chandler B. (chandler)


Lesenswert?

Hallo,
wir wollen unser Wohnzimmer/ Esszimmer mit Steckdosen erweitern.
Da ich nicht am Sicherungskasten möchte, sollen nur neue Steckdosen 
eingebaut werden.
Momentan ist dort  NYM-J 3x1,5 mm² Kabel.
Wenn alles fertig ist, haben wir 8 Deckenspots, 1 Deckenlampe und 8 
Steckdosen.
Reicht dazu noch das  3x1,5 Kabel? Oder sollte es schon 2.5mm im 
Querschnitt haben? Dann müsste ich nämlich einen Elektriker holen, wer 
mir das am Sicherungskasten anschließt.

Normalerweise kenne ich es, dass im Haus immer nur 1.5mm genommen wird. 
Aber jetzt sind ja doch ein Paar Lampen/ Steckdosen da.

von Martin S. (sirnails)


Lesenswert?

8 LED Spots oder 8 IR Heizlampen?

Wieviele Pizzaöfen sollen an die Steckdosen im Wohnzimmer?

von Oliver S. (oliverso)


Lesenswert?

Martin S. schrieb:
> 8 LED Spots oder 8 IR Heizlampen?
>
> Wieviele Pizzaöfen sollen an die Steckdosen im Wohnzimmer?

Völlig egal. Die entscheidende Frage ist: was für ein LS hängt davor?
Und die zweite: soll’s VDE-gerecht nach heutigem Stand sein, oder nach 
„ham wer früher so gemacht“?

Oliver

: Bearbeitet durch User
von Martin S. (sirnails)


Lesenswert?

Oliver S. schrieb:
> Die entscheidende Frage ist: was für ein LS hängt davor?

Wenn nicht gepfuscht wurde: Genau der richtige.

von Cyblord -. (cyblord)


Lesenswert?

Wenn das mit 16A abgesichert ist, sollten alle verbauten Kabel an dieser 
Sicherung in Bezug auf Querschnitt und Verlegeart usw. für diese 16A 
ausgelegt sein.

von Sebastian R. (sebastian_r569)


Lesenswert?

Du könntest sogar 144 Steckdosen an einem 3G1.5 betreiben!

Wichtig ist halt, dass am Ende der richtige LSS im Sicherungskasten 
sitzt und die Schleifenimpedanz, bzw. der Kurzschlussstrom passt. Und da 
sind eher die Übergangswiderstände in den Steckdosen als die Leitung 
selber das Problem.

Mehr Steckdosen erhöhen den Gesamtstrom ja nicht. Und ändern nichts an 
dem LSS im Kasten.

von Arduino F. (Firma: Gast) (arduinof)


Lesenswert?

Chandler B. schrieb:
> Normalerweise kenne ich es, dass im Haus immer nur 1.5mm genommen wird.

Seit einiger Zeit, reicht das nur für 10A
Heutzutage sind 2,5mm² für 16A angemessen/üblich.

von Hmmm (hmmm)


Lesenswert?

Chandler B. schrieb:
> Momentan ist dort  NYM-J 3x1,5 mm² Kabel.
> Wenn alles fertig ist, haben wir 8 Deckenspots, 1 Deckenlampe und 8
> Steckdosen.
> Reicht dazu noch das  3x1,5 Kabel?

Der begrenzende Faktor ist die 16A-Absicherung.

Wenn Du an die Steckdosen mehr als einen Raclette-Grill anschliessen 
willst, wäre es zielführender, das ganze z.B. in 1x Licht und 2x 
Steckdosen aufzuteilen.

Ob dafür dann 1.5mm² oder 2.5mm² verwendet wird, hängt von Länge und 
Verlegungsart ab.

von H. H. (hhinz)


Lesenswert?

Arduino F. schrieb:
> Chandler B. schrieb:
>> Normalerweise kenne ich es, dass im Haus immer nur 1.5mm genommen wird.
>
> Seit einiger Zeit, reicht das nur für 10A
> Heutzutage sind 2,5mm² für 16A angemessen/üblich.

In welcher Ecke der Welt lebst du?

von Karl B. (gustav)


Lesenswert?

Chandler B. schrieb:
> Dann müsste ich nämlich einen Elektriker holen, wer
> mir das am Sicherungskasten anschließt.

Den brauchst Du sowieso. Wo willst Du denn sonst anschließen? Hast Du 
Verteilerdosen? Das macht man heute meistens nicht mehr. Die Kabel gehen 
alle zur Verteilung und werden da passend geklemmt.
(Auf "unseren" Baustellen war das jedenfalls so.)

ciao
gustav

: Bearbeitet durch User
von Udo S. (urschmitt)


Lesenswert?

Karl B. schrieb:
> Den brauchst Du sowieso. Wo willst Du denn sonst anschließen? Hast Du
> Verteilerdosen? Das macht man heute meistens nicht mehr. Die Kabel gehen
> alle zur Verteilung und werden da passend geklemmt.

Klar, wenn er im Wohnzimmer noch zwei Steckdosen setzen will, dann reißt 
er die halbe Bude auf um zusätzliche Leitungen bis zum Verteiler zu 
legen.

von Sebastian R. (sebastian_r569)


Lesenswert?

H. H. schrieb:
> In welcher Ecke der Welt lebst du?

Zumindest in Deutschland gilt:
1.5mm² dürfen bei Längen unter 16m und Verlegung unter Putz und in 
Leerrohren mit 16A abgesichert werden.

Über 16m Länge oder bei der Verlegung in wärmegedämmten Bereichen ist 
eine Absicherung mit max. 13A notwendig.

Dieser "1.5mm² nur noch mit 13A" ist also ein Mythos. Immerhin einer, 
der nicht zu unsichereren Installationen führt.

: Bearbeitet durch User
von Udo S. (urschmitt)


Lesenswert?

Sebastian R. schrieb:
> Zumindest in Deutschland gilt:
> 1.5mm² dürfen bei Längen unter 16m und Verlegung unter Putz und in
> Leerrohren mit 16A abgesichert werden.

Nicht falsch aber unvollständig.

Durch die Regel des max. Spannungsfalls von 3% ergibt sich bei 16A 
Absicherung eine max. Leitungslänge von ca. 32m Schleifenlänge, also 16m 
Leitung mit Hin und Rückleiter
Die Regel der max. Schleifenimpedanz kommt für einen B16 Automaten auf 
ca. 80m max. Länge für 3x1,5 mm² Leitung.
Falls die Verlegeart B1 oder B2 ist (Putz oder Kabelkanal) und nicht 
mehr als 2 Adern belastet sind, sind 16A für 1,5mm² zulässig.

Ob die max. 3% Spannungsfall jetzt für so eine Erweiterung rechtlich 
bindend sind weiß ich nicht.
Für meine eigene Installation wären sie mir für diesen Fall relativ 
schnuppe, zumal ich im Wohnzimmer noch nie einen Verbraucher > 2kw oder 
gar mit 3,6kW hatte.

von Cyblord -. (cyblord)


Lesenswert?

Udo S. schrieb:
> Für meine eigene Installation wären sie mir für diesen Fall relativ
> schnuppe, zumal ich im Wohnzimmer noch nie einen Verbraucher > 2kw oder
> gar mit 3,6kW hatte.

Das Problem ist aber dass jeder an eine Steckdose so gut wie alles 
anschließen kann. Das sollte man im Hinterkopf behalten und immer so 
auslegen dass auch im Worst-Case nichts passieren kann.

von Bernd W. (berndwiebus) Benutzerseite


Lesenswert?

Hallo Sebastian R.

Sebastian R. schrieb:

>> In welcher Ecke der Welt lebst du?
>
> Zumindest in Deutschland gilt:
> 1.5mm² dürfen bei Längen unter 16m und Verlegung unter Putz und in
> Leerrohren mit 16A abgesichert werden.

Da viele Unterputz Installationen durch die versteckte Installation 
unter Putz etwas unübersichtlich geraten sind, ist die Länge nur schwer 
einschätzbar.
Zumindest wenn, wie üblich, keinerlei Dokumentation vorhanden ist.

>
> Über 16m Länge oder bei der Verlegung in wärmegedämmten Bereichen ist
> eine Absicherung mit max. 13A notwendig.

Auch die wärmeisolierenden Eigenschaften der Wand sind schwer 
einzuschätzen. Zumindest ohne sie zu öffnen.

>
> Dieser "1.5mm² nur noch mit 13A" ist also ein Mythos. Immerhin einer,
> der nicht zu unsichereren Installationen führt.

Richtig. 1,5mm² ist erlaubt, aber wenn jemand wegen der ganzen oben 
aufgeführten Unwägbarkeiten doch auf Nummer Sicher gehen will, nimmt er 
trotzdem lieber 2,5mm².

Zwischen den Zeilen stehen halt mehr "Verbote" als einigen lieb ist.

In einem Neubau mag das ganze ja noch übersichtlich sein, aber in einem 
Altbau, an dem schon viel von unterschiedlichen Seiten geändert wurde, 
ist das alles sehr undurchsichtig.

Mit freundlichem Gruß:
Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de

: Bearbeitet durch User
von Karl B. (gustav)


Lesenswert?

Cyblord -. schrieb:
> Das Problem ist aber dass jeder an eine Steckdose so gut wie alles
> anschließen kann.

Ein Solarpanel mit Wechselrichter zum Beispiel über Wielandsteckdose.

Wie fließt der Strom dann? Von der Steckdose zum Verteiler, dann in die 
anderen Kreise. Also Leitungslängen addieren sich und damit potenzielle 
Verluste.
Angeblich bis 2kW dürfen sie.

ciao
gustav

von Cyblord -. (cyblord)


Lesenswert?

Karl B. schrieb:
> Cyblord -. schrieb:
>> Das Problem ist aber dass jeder an eine Steckdose so gut wie alles
>> anschließen kann.
>
> Ein Solarpanel mit Wechselrichter zum Beispiel über Wielandsteckdose.

Dämliches Beispiel und ein ganz anderes Problem. Was hier gar nicht 
gemeint war.

Ich meinte z.B. einfach 2 Heizlüfter weil die Heizung ausgefallen ist.

> Angeblich bis 2kW dürfen sie.

Wer darf was angeblich?

Die erlaubte Einspeisung via Steckdose (egal welche) ist auf 800W 
begrenzt um zu verhindern dass fehlerhafte Verbraucher zwischen 
Einspeisung und LSS die Leitung unbemerkt vom LSS überlasten können.

: Bearbeitet durch User
von Udo S. (urschmitt)


Lesenswert?

Cyblord -. schrieb:
> Udo S. schrieb:
>> Für meine eigene Installation wären sie mir für diesen Fall relativ
>> schnuppe, zumal ich im Wohnzimmer noch nie einen Verbraucher > 2kw oder
>> gar mit 3,6kW hatte.
>
> Das Problem ist aber dass jeder an eine Steckdose so gut wie alles
> anschließen kann. Das sollte man im Hinterkopf behalten und immer so
> auslegen dass auch im Worst-Case nichts passieren kann.

Richtig, aber was passiert denn wenn die 3% max. Spannungsfall Regel 
verletzt wird?
Die max. Schleifenimpedanz ist eine ganz andere Geschichte. Daran hängt 
die Schnellauslösung des Sicherungsautomaten.

von Udo S. (urschmitt)


Lesenswert?

Karl B. schrieb:
> über Wielandsteckdose

Der TO will ziemlich sicher keine Wieland Dose im Wohnzimmer 
installieren

von Harald K. (kirnbichler)


Lesenswert?

Welcher Microcontroller soll hier eingesetzt werden?

Oder ist mal wieder jemand zu ... äh, "herausgefordert", um zu sehen, 
daß "Microcontroller & Digitale Elektronik" wirklich gar nichts mit 
Elektroinstallation im Haushalt zu tun hat?

von Hmmm (hmmm)


Lesenswert?

Karl B. schrieb:
> Angeblich bis 2kW dürfen sie.

2kW Modulleistung, 800W Einspeiseleistung.

von Karl B. (gustav)


Lesenswert?

Cyblord -. schrieb:
> Die erlaubte Einspeisung via Steckdose (egal welche) ist auf 800W
> begrenzt um zu verhindern dass fehlerhafte Verbraucher zwischen
> Einspeisung und LSS die Leitung unbemerkt vom LSS überlasten können.

Komisch, Google spuckt mir aus:
Modulleistung Module mit insgesamt bis zu 2.000 Wp

Aber das ist ja nicht das Problem, das den TO interessiert.
Weiß nur, dass der 2,5-er bisschen störrischer in der Verarbeitung ist.
Mir ist beim Abisolieren ein Draht sogar mal abgebrochen.
Wenn, dann nicht nur mit Jokari-Messer rumhantieren, sondern mit 
Profi-Abisolier-Werkzeug.
"...Vom traditionellen, patentierten JOKARI-Messer bis zum 
neu-entwickelten Sicherheits-Kabelmesser..."

ciao
gustav

von Cyblord -. (cyblord)


Lesenswert?

Karl B. schrieb:
> Komisch, Google spuckt mir aus:
> Modulleistung

Ach Karl... Soll man es dir Vortanzen?

Karl B. schrieb:
> Mir ist beim Abisolieren ein Draht sogar mal abgebrochen.
> Wenn, dann nicht nur mit Jokari-Messer rumhantieren, sondern mit
> Profi-Abisolier-Werkzeug.
> "...Vom traditionellen, patentierten JOKARI-Messer bis zum
> neu-entwickelten Sicherheits-Kabelmesser..."

Was brabbelst du denn da?

: Bearbeitet durch User
von Ben B. (Firma: Funkenflug Industries) (stromkraft)


Lesenswert?

Ich brauche allein 300mm² für die HiFi-Anlage. Mit 20kV wäre es etwas 
weniger, aber der Trafo passt so schlecht ins TV-Rack.

von Karl B. (gustav)


Lesenswert?

Man merkt es, Du hast keine Baustellenerfahrung.
Bei Minus 10 Grad wird's so richtig lustig.

ciao
gustav

von Oliver S. (oliverso)


Lesenswert?

Udo S. schrieb:
> Für meine eigene Installation wären sie mir für diesen Fall relativ
> schnuppe, zumal ich im Wohnzimmer noch nie einen Verbraucher > 2kw oder
> gar mit 3,6kW hatte.

Mir auch. Was aber der TO für sich selber entscheiden muß.

Oliver

von Lu (oszi45)


Lesenswert?

Mit der Anzahl der Steckdosen wachsen die Ansprüche der Hausfrau.
Gestern war es nur der TV und das Bügeleisen, dann der Ölheizer....

von Cyblord -. (cyblord)


Lesenswert?

Lu schrieb:
> Ölheizer

Und der soll jetzt warum genau besonders viel Strom brauchen? Der heizt 
doch mit Öl und nicht mit Strom?

von Udo S. (urschmitt)


Lesenswert?

Lu schrieb:
> Mit der Anzahl der Steckdosen wachsen die Ansprüche der Hausfrau

Sei ein Mann und mach Hausmann. Dann schreibt die "Hausfrau" dir nichts 
mehr vor.

von H. H. (hhinz)


Angehängte Dateien:

Lesenswert?

Man braucht ja auch noch eine Wallbox im Wohnzimmer!

Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.