Forum: Haus & Smart Home Querschnitt für Stromkabel im Wohnzimmer


von Chandler B. (chandler)


Lesenswert?

Hallo,
wir wollen unser Wohnzimmer/ Esszimmer mit Steckdosen erweitern.
Da ich nicht am Sicherungskasten möchte, sollen nur neue Steckdosen 
eingebaut werden.
Momentan ist dort  NYM-J 3x1,5 mm² Kabel.
Wenn alles fertig ist, haben wir 8 Deckenspots, 1 Deckenlampe und 8 
Steckdosen.
Reicht dazu noch das  3x1,5 Kabel? Oder sollte es schon 2.5mm im 
Querschnitt haben? Dann müsste ich nämlich einen Elektriker holen, wer 
mir das am Sicherungskasten anschließt.

Normalerweise kenne ich es, dass im Haus immer nur 1.5mm genommen wird. 
Aber jetzt sind ja doch ein Paar Lampen/ Steckdosen da.

: Verschoben durch Moderator
von Martin S. (sirnails)


Lesenswert?

8 LED Spots oder 8 IR Heizlampen?

Wieviele Pizzaöfen sollen an die Steckdosen im Wohnzimmer?

von Oliver S. (oliverso)


Lesenswert?

Martin S. schrieb:
> 8 LED Spots oder 8 IR Heizlampen?
>
> Wieviele Pizzaöfen sollen an die Steckdosen im Wohnzimmer?

Völlig egal. Die entscheidende Frage ist: was für ein LS hängt davor?
Und die zweite: soll’s VDE-gerecht nach heutigem Stand sein, oder nach 
„ham wer früher so gemacht“?

Oliver

: Bearbeitet durch User
von Martin S. (sirnails)


Lesenswert?

Oliver S. schrieb:
> Die entscheidende Frage ist: was für ein LS hängt davor?

Wenn nicht gepfuscht wurde: Genau der richtige.

von Cyblord -. (cyblord)


Lesenswert?

Wenn das mit 16A abgesichert ist, sollten alle verbauten Kabel an dieser 
Sicherung in Bezug auf Querschnitt und Verlegeart usw. für diese 16A 
ausgelegt sein.

von Sebastian R. (sebastian_r569)


Lesenswert?

Du könntest sogar 144 Steckdosen an einem 3G1.5 betreiben!

Wichtig ist halt, dass am Ende der richtige LSS im Sicherungskasten 
sitzt und die Schleifenimpedanz, bzw. der Kurzschlussstrom passt. Und da 
sind eher die Übergangswiderstände in den Steckdosen als die Leitung 
selber das Problem.

Mehr Steckdosen erhöhen den Gesamtstrom ja nicht. Und ändern nichts an 
dem LSS im Kasten.

von Arduino F. (Firma: Gast) (arduinof)


Lesenswert?

Chandler B. schrieb:
> Normalerweise kenne ich es, dass im Haus immer nur 1.5mm genommen wird.

Seit einiger Zeit, reicht das nur für 10A
Heutzutage sind 2,5mm² für 16A angemessen/üblich.

von Hmmm (hmmm)


Lesenswert?

Chandler B. schrieb:
> Momentan ist dort  NYM-J 3x1,5 mm² Kabel.
> Wenn alles fertig ist, haben wir 8 Deckenspots, 1 Deckenlampe und 8
> Steckdosen.
> Reicht dazu noch das  3x1,5 Kabel?

Der begrenzende Faktor ist die 16A-Absicherung.

Wenn Du an die Steckdosen mehr als einen Raclette-Grill anschliessen 
willst, wäre es zielführender, das ganze z.B. in 1x Licht und 2x 
Steckdosen aufzuteilen.

Ob dafür dann 1.5mm² oder 2.5mm² verwendet wird, hängt von Länge und 
Verlegungsart ab.

von H. H. (hhinz)


Lesenswert?

Arduino F. schrieb:
> Chandler B. schrieb:
>> Normalerweise kenne ich es, dass im Haus immer nur 1.5mm genommen wird.
>
> Seit einiger Zeit, reicht das nur für 10A
> Heutzutage sind 2,5mm² für 16A angemessen/üblich.

In welcher Ecke der Welt lebst du?

von Karl B. (gustav)


Lesenswert?

Chandler B. schrieb:
> Dann müsste ich nämlich einen Elektriker holen, wer
> mir das am Sicherungskasten anschließt.

Den brauchst Du sowieso. Wo willst Du denn sonst anschließen? Hast Du 
Verteilerdosen? Das macht man heute meistens nicht mehr. Die Kabel gehen 
alle zur Verteilung und werden da passend geklemmt.
(Auf "unseren" Baustellen war das jedenfalls so.)

ciao
gustav

: Bearbeitet durch User
von Udo S. (urschmitt)


Lesenswert?

Karl B. schrieb:
> Den brauchst Du sowieso. Wo willst Du denn sonst anschließen? Hast Du
> Verteilerdosen? Das macht man heute meistens nicht mehr. Die Kabel gehen
> alle zur Verteilung und werden da passend geklemmt.

Klar, wenn er im Wohnzimmer noch zwei Steckdosen setzen will, dann reißt 
er die halbe Bude auf um zusätzliche Leitungen bis zum Verteiler zu 
legen.

von Sebastian R. (sebastian_r569)


Lesenswert?

H. H. schrieb:
> In welcher Ecke der Welt lebst du?

Zumindest in Deutschland gilt:
1.5mm² dürfen bei Längen unter 16m und Verlegung unter Putz und in 
Leerrohren mit 16A abgesichert werden.

Über 16m Länge oder bei der Verlegung in wärmegedämmten Bereichen ist 
eine Absicherung mit max. 13A notwendig.

Dieser "1.5mm² nur noch mit 13A" ist also ein Mythos. Immerhin einer, 
der nicht zu unsichereren Installationen führt.

: Bearbeitet durch User
von Udo S. (urschmitt)


Lesenswert?

Sebastian R. schrieb:
> Zumindest in Deutschland gilt:
> 1.5mm² dürfen bei Längen unter 16m und Verlegung unter Putz und in
> Leerrohren mit 16A abgesichert werden.

Nicht falsch aber unvollständig.

Durch die Regel des max. Spannungsfalls von 3% ergibt sich bei 16A 
Absicherung eine max. Leitungslänge von ca. 32m Schleifenlänge, also 16m 
Leitung mit Hin und Rückleiter
Die Regel der max. Schleifenimpedanz kommt für einen B16 Automaten auf 
ca. 80m max. Länge für 3x1,5 mm² Leitung.
Falls die Verlegeart B1 oder B2 ist (Putz oder Kabelkanal) und nicht 
mehr als 2 Adern belastet sind, sind 16A für 1,5mm² zulässig.

Ob die max. 3% Spannungsfall jetzt für so eine Erweiterung rechtlich 
bindend sind weiß ich nicht.
Für meine eigene Installation wären sie mir für diesen Fall relativ 
schnuppe, zumal ich im Wohnzimmer noch nie einen Verbraucher > 2kw oder 
gar mit 3,6kW hatte.

von Cyblord -. (cyblord)


Lesenswert?

Udo S. schrieb:
> Für meine eigene Installation wären sie mir für diesen Fall relativ
> schnuppe, zumal ich im Wohnzimmer noch nie einen Verbraucher > 2kw oder
> gar mit 3,6kW hatte.

Das Problem ist aber dass jeder an eine Steckdose so gut wie alles 
anschließen kann. Das sollte man im Hinterkopf behalten und immer so 
auslegen dass auch im Worst-Case nichts passieren kann.

von Bernd W. (berndwiebus) Benutzerseite


Lesenswert?

Hallo Sebastian R.

Sebastian R. schrieb:

>> In welcher Ecke der Welt lebst du?
>
> Zumindest in Deutschland gilt:
> 1.5mm² dürfen bei Längen unter 16m und Verlegung unter Putz und in
> Leerrohren mit 16A abgesichert werden.

Da viele Unterputz Installationen durch die versteckte Installation 
unter Putz etwas unübersichtlich geraten sind, ist die Länge nur schwer 
einschätzbar.
Zumindest wenn, wie üblich, keinerlei Dokumentation vorhanden ist.

>
> Über 16m Länge oder bei der Verlegung in wärmegedämmten Bereichen ist
> eine Absicherung mit max. 13A notwendig.

Auch die wärmeisolierenden Eigenschaften der Wand sind schwer 
einzuschätzen. Zumindest ohne sie zu öffnen.

>
> Dieser "1.5mm² nur noch mit 13A" ist also ein Mythos. Immerhin einer,
> der nicht zu unsichereren Installationen führt.

Richtig. 1,5mm² ist erlaubt, aber wenn jemand wegen der ganzen oben 
aufgeführten Unwägbarkeiten doch auf Nummer Sicher gehen will, nimmt er 
trotzdem lieber 2,5mm².

Zwischen den Zeilen stehen halt mehr "Verbote" als einigen lieb ist.

In einem Neubau mag das ganze ja noch übersichtlich sein, aber in einem 
Altbau, an dem schon viel von unterschiedlichen Seiten geändert wurde, 
ist das alles sehr undurchsichtig.

Mit freundlichem Gruß:
Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de

: Bearbeitet durch User
von Karl B. (gustav)


Lesenswert?

Cyblord -. schrieb:
> Das Problem ist aber dass jeder an eine Steckdose so gut wie alles
> anschließen kann.

Ein Solarpanel mit Wechselrichter zum Beispiel über Wielandsteckdose.

Wie fließt der Strom dann? Von der Steckdose zum Verteiler, dann in die 
anderen Kreise. Also Leitungslängen addieren sich und damit potenzielle 
Verluste.
Angeblich bis 2kW dürfen sie.

ciao
gustav

von Cyblord -. (cyblord)


Lesenswert?

Karl B. schrieb:
> Cyblord -. schrieb:
>> Das Problem ist aber dass jeder an eine Steckdose so gut wie alles
>> anschließen kann.
>
> Ein Solarpanel mit Wechselrichter zum Beispiel über Wielandsteckdose.

Dämliches Beispiel und ein ganz anderes Problem. Was hier gar nicht 
gemeint war.

Ich meinte z.B. einfach 2 Heizlüfter weil die Heizung ausgefallen ist.

> Angeblich bis 2kW dürfen sie.

Wer darf was angeblich?

Die erlaubte Einspeisung via Steckdose (egal welche) ist auf 800W 
begrenzt um zu verhindern dass fehlerhafte Verbraucher zwischen 
Einspeisung und LSS die Leitung unbemerkt vom LSS überlasten können.

: Bearbeitet durch User
von Udo S. (urschmitt)


Lesenswert?

Cyblord -. schrieb:
> Udo S. schrieb:
>> Für meine eigene Installation wären sie mir für diesen Fall relativ
>> schnuppe, zumal ich im Wohnzimmer noch nie einen Verbraucher > 2kw oder
>> gar mit 3,6kW hatte.
>
> Das Problem ist aber dass jeder an eine Steckdose so gut wie alles
> anschließen kann. Das sollte man im Hinterkopf behalten und immer so
> auslegen dass auch im Worst-Case nichts passieren kann.

Richtig, aber was passiert denn wenn die 3% max. Spannungsfall Regel 
verletzt wird?
Die max. Schleifenimpedanz ist eine ganz andere Geschichte. Daran hängt 
die Schnellauslösung des Sicherungsautomaten.

von Udo S. (urschmitt)


Lesenswert?

Karl B. schrieb:
> über Wielandsteckdose

Der TO will ziemlich sicher keine Wieland Dose im Wohnzimmer 
installieren

von Harald K. (kirnbichler)


Lesenswert?

Welcher Microcontroller soll hier eingesetzt werden?

Oder ist mal wieder jemand zu ... äh, "herausgefordert", um zu sehen, 
daß "Microcontroller & Digitale Elektronik" wirklich gar nichts mit 
Elektroinstallation im Haushalt zu tun hat?

von Hmmm (hmmm)


Lesenswert?

Karl B. schrieb:
> Angeblich bis 2kW dürfen sie.

2kW Modulleistung, 800W Einspeiseleistung.

von Karl B. (gustav)


Lesenswert?

Cyblord -. schrieb:
> Die erlaubte Einspeisung via Steckdose (egal welche) ist auf 800W
> begrenzt um zu verhindern dass fehlerhafte Verbraucher zwischen
> Einspeisung und LSS die Leitung unbemerkt vom LSS überlasten können.

Komisch, Google spuckt mir aus:
Modulleistung Module mit insgesamt bis zu 2.000 Wp

Aber das ist ja nicht das Problem, das den TO interessiert.
Weiß nur, dass der 2,5-er bisschen störrischer in der Verarbeitung ist.
Mir ist beim Abisolieren ein Draht sogar mal abgebrochen.
Wenn, dann nicht nur mit Jokari-Messer rumhantieren, sondern mit 
Profi-Abisolier-Werkzeug.
"...Vom traditionellen, patentierten JOKARI-Messer bis zum 
neu-entwickelten Sicherheits-Kabelmesser..."

ciao
gustav

von Cyblord -. (cyblord)


Lesenswert?

Karl B. schrieb:
> Komisch, Google spuckt mir aus:
> Modulleistung

Ach Karl... Soll man es dir Vortanzen?

Karl B. schrieb:
> Mir ist beim Abisolieren ein Draht sogar mal abgebrochen.
> Wenn, dann nicht nur mit Jokari-Messer rumhantieren, sondern mit
> Profi-Abisolier-Werkzeug.
> "...Vom traditionellen, patentierten JOKARI-Messer bis zum
> neu-entwickelten Sicherheits-Kabelmesser..."

Was brabbelst du denn da?

: Bearbeitet durch User
von Ben B. (Firma: Funkenflug Industries) (stromkraft)


Lesenswert?

Ich brauche allein 300mm² für die HiFi-Anlage. Mit 20kV wäre es etwas 
weniger, aber der Trafo passt so schlecht ins TV-Rack.

von Karl B. (gustav)


Lesenswert?

Man merkt es, Du hast keine Baustellenerfahrung.
Bei Minus 10 Grad wird's so richtig lustig.

ciao
gustav

von Oliver S. (oliverso)


Lesenswert?

Udo S. schrieb:
> Für meine eigene Installation wären sie mir für diesen Fall relativ
> schnuppe, zumal ich im Wohnzimmer noch nie einen Verbraucher > 2kw oder
> gar mit 3,6kW hatte.

Mir auch. Was aber der TO für sich selber entscheiden muß.

Oliver

von Lu (oszi45)


Lesenswert?

Mit der Anzahl der Steckdosen wachsen die Ansprüche der Hausfrau.
Gestern war es nur der TV und das Bügeleisen, dann der Ölheizer....

von Cyblord -. (cyblord)


Lesenswert?

Lu schrieb:
> Ölheizer

Und der soll jetzt warum genau besonders viel Strom brauchen? Der heizt 
doch mit Öl und nicht mit Strom?

von Udo S. (urschmitt)


Lesenswert?

Lu schrieb:
> Mit der Anzahl der Steckdosen wachsen die Ansprüche der Hausfrau

Sei ein Mann und mach Hausmann. Dann schreibt die "Hausfrau" dir nichts 
mehr vor.

von H. H. (hhinz)


Angehängte Dateien:

Lesenswert?

Man braucht ja auch noch eine Wallbox im Wohnzimmer!

von Jens G. (jensig)


Lesenswert?

Sebastian R. schrieb:
> Wichtig ist halt, dass am Ende der richtige LSS im Sicherungskasten
> sitzt

Besser wäre, wenn er am Anfang sitzt ... ;-)

von Nemopuk (nemopuk)


Lesenswert?


von Michael B. (laberkopp)


Lesenswert?

Chandler B. schrieb:
> Dann müsste ich nämlich einen Elektriker hole

Das musst du rechtlich gesehen sowieso, Erweiterungen an deiner 
Elektroinstallation ist Elektrikern vorbehalten, die im 
Installateurtsverzeichnis deines Energieversorgers aufgelistet sind, so 
steht es in der NAV.

Und bei deinem Wissensstand erscheint fas auch klug. Die 1.5mm Leitung 
wird mit 16A abgesichert sein, dann darf man mit 1.5 verlängern bis zu 
einer bestimmten Maximallänge.

Arduino F. schrieb:
> Seit einiger Zeit, reicht das nur für 10A
> Heutzutage sind 2,5mm² für 16A angemessen/üblich.

Das ist völliger Stuss.


Beitrag "Re: Querschnitt für Stromkabel im Wohnzimmer"
und
Beitrag "Re: Querschnitt für Stromkabel im Wohnzimmer"
sind besser.

Udo S. schrieb:
> Ob die max. 3% Spannungsfall jetzt für so eine Erweiterung rechtlich
> bindend sind weiß ich nicht.

Natürlich.


Bei in der Decke montierten (Festinstallation) Lampen reicht es die 
Anschlussleistung übertragen zu können, das Abschaltkriterium der 
Sicherung (LSS) ist trotzdem einzuhalten (Leitungslänge).

von Oliver S. (oliverso)


Lesenswert?

Michael B. schrieb:
> Udo S. schrieb:
>> Ob die max. 3% Spannungsfall jetzt für so eine Erweiterung rechtlich
>> bindend sind weiß ich nicht.
>
> Natürlich.

In welchem Kontext? Der TO wird sich wohl nicht selber verklagen, wenn 
die Spannung an der letzten Dose dem nicht entspricht.

Oliver

von L. (lah)


Lesenswert?

Michael B. schrieb:
> Die 1.5mm Leitung
> wird mit 16A abgesichert sein, dann darf man mit 1.5 verlängern bis zu
> einer bestimmten Maximallänge.

Man darf aber auch genauso gut vorsorglich mit 2,5mm² weiter gehen. 
Falls der neue Kreis die Essecke mit Raclette, den Gamer-PC usw. 
versorgt, würde ich mit 2,5mm² verlegen. Die neue Leitung würde ich dann 
in den Dosen bei der Zimmertür anschließen. So kann man die Zuleitung 
später problemlos aufstocken, wenn man den Flur mal neu tapeziert.

von Cyblord -. (cyblord)


Lesenswert?

Nemopuk schrieb:
> Cyblord -. schrieb:
>> Der heizt doch mit Öl und nicht mit Strom?
>
> https://www.adac.de/rund-ums-haus/energie/versorgung/oel-radiator-als-heizung/

Oha heizt wohl doch mit Strom

von M. E. (engelhard)


Lesenswert?

Udo S. schrieb:
> Durch die Regel des max. Spannungsfalls von 3% ergibt sich bei 16A
> Absicherung eine max. Leitungslänge von ca. 32m Schleifenlänge, also 16m
> Leitung mit Hin und Rückleiter

Wenn man also prinzipiell 16A bei einer Verlegeart mit ausreichend 
Wärmeabfuhr nutzen darf, dann müsste das doch heißen, dass man zumindest 
aus Sicherheitsgründen auch längere 1,5 mm² Leitungen mit 16 A absichern 
kann, ohne dass was passiert, oder? Wenn dann mehr als 3% der Spannung 
fehlen, gibt es da Szenarien, wo das zum Sicherheitsproblem wird? Dass 
Geräte selbst zum Sicherheitsrisiko werden, wenn sie zu weit außerhalb 
des Nennspannungsbereichs laufen?

von Manfred P. (pruckelfred)


Lesenswert?

M. E. schrieb:
> Wenn dann mehr als 3% der Spannung
> fehlen, gibt es da Szenarien, wo das zum Sicherheitsproblem wird? Dass
> Geräte selbst zum Sicherheitsrisiko werden, wenn sie zu weit außerhalb
> des Nennspannungsbereichs laufen?

Auf diesen Wert werden Elektriker dressiert, was man schon am Wort 
"Spannungsfall" erkennt. Ob und/oder welche Auswirkungen das haben 
könnte, müssen die nicht verstehen.

von Michael B. (laberkopp)


Lesenswert?

M. E. schrieb:
> Wenn dann mehr als 3% der Spannung fehlen, gibt es da Szenarien, wo das
> zum Sicherheitsproblem wird

Wenn bei Kurzschluss am Ende nicht mehr genug Strom fliesst um die 
Sicherung schnell genug auszulösen.

von Pete K. (pete77)


Lesenswert?

Michael B. schrieb:
> Wenn bei Kurzschluss am Ende nicht mehr genug Strom fliesst um die
> Sicherung schnell genug auszulösen.

Über den Satz solltest Du noch einmal nachdenken.

von Udo S. (urschmitt)


Lesenswert?

Michael B. schrieb:
> M. E. schrieb:
>> Wenn dann mehr als 3% der Spannung fehlen, gibt es da Szenarien, wo das
>> zum Sicherheitsproblem wird
>
> Wenn bei Kurzschluss am Ende nicht mehr genug Strom fliesst um die
> Sicherung schnell genug auszulösen.

Lese einfach meinen Beitrag oben, aber das weisst du garantiert auch 
selbst.
Die "magischen" 80A Strom für die Schnellabschaltung eines B16 
Automataten ergeben eine max. Drahtlänge bei 1,5 mm² von ca. 160m (2,x 
Ohm) (abhängig von der Netzimpedanz am Zähler/Unterverteiler).
Also ist bzgl. Auslösung der Sicherung die max. Leitungslänge um die 
80m!
Steht auch so in jedem Lehrbuch das ich in der Hand hatte.

von Udo S. (urschmitt)


Lesenswert?

M. E. schrieb:
> Wenn man also prinzipiell 16A bei einer Verlegeart mit ausreichend
> Wärmeabfuhr nutzen darf, dann müsste das doch heißen, dass man zumindest
> aus Sicherheitsgründen auch längere 1,5 mm² Leitungen mit 16 A absichern
> kann, ohne dass was passiert, oder? Wenn dann mehr als 3% der Spannung
> fehlen, gibt es da Szenarien, wo das zum Sicherheitsproblem wird? Dass
> Geräte selbst zum Sicherheitsrisiko werden, wenn sie zu weit außerhalb
> des Nennspannungsbereichs laufen?

Das ist die große Frage wie man auf diesen Wert gekommmen ist.
Zum Einen will man natürlich nicht, dass zu viel (bezahlte) Leistung in 
zu dünnen Zuleitungen verloren geht, und dann ist natürlich eine 
Unterspannung für Geräte ggf. ein Problem.
Da aber über viele Jahrzehnte eigentlich 1,5mm² in 
Wohnungsinstallationen verlegt wurde -auch bei größeren Leitungslängen 
als 16m- sehe ich da kein akutes sicherheitskritisches Problem den max. 
Spannungsfall etwas zu unterschreiten (Aber ich bin kein Elektriker).
Es gibt ja auch 50m 3x1,5 mm² Verlängerungskabel, und das  setzen auch 
Elektriker auf dem Bau ein!

Aber es entspricht halt nicht der Norm.

von Martin S. (sirnails)


Lesenswert?

Sebastian R. schrieb:
> Dieser "1.5mm² nur noch mit 13A" ist also ein Mythos. Immerhin einer,
> der nicht zu unsichereren Installationen führt.

Wieso? Die Marge auf einen 13A Automat ist doch viel viel größer, als 
bei dem mit weitem Abstand billigsten B16. Und weniger Denken muss man 
als Elektriker auch noch.

Der Haus und Hof-Elektriker, den der Vermieter schickt, baut nurnoch 13A 
ein. Weil er die eh braucht, wegen Trockenbau, und dann nicht zwei Typen 
herumliegen hat.

Faule Ausrede. Ich weiß. Aber solange eine Bank der Eigentümer ist, kann 
man melken.

von Rolf (rolf22)


Lesenswert?

Chandler B. schrieb:
> Reicht dazu noch das  3x1,5 Kabel? Oder sollte es schon 2.5mm im
> Querschnitt haben? Dann müsste ich nämlich einen Elektriker holen, wer
> mir das am Sicherungskasten anschließt.

Für die Steckdosen musst du ja ohnehin zusätzliche Leitungen verlegen 
und korrekt anschließen. Und das bedeutet: Elektriker holen oder 
vorschriftswidrig heimlich selbst machen.

Leg halt eine zweite Leitung bis zum Sicherungskasten und lass den 
Elektriker das begutachten und anschließen. 2 Arbeitsstunden inkl. 
Anfahrt. Alle 8 Dosen plus alle Leuchten an derselben Leitung ist schon 
deswegen nicht gut, weil dann im Problemfall alles duster ist. Nicht mal 
eine Dose zum Einstöpseln einer Hilfsleuchte?

von Karl B. (gustav)


Lesenswert?

Rolf schrieb:
> Alle 8 Dosen plus alle Leuchten an derselben Leitung ist schon
> deswegen nicht gut, weil dann im Problemfall alles duster ist. Nicht mal
> eine Dose zum Einstöpseln einer Hilfsleuchte?

Gibt eine Vorschrift, wonach Licht- und Steckdosenkreise getrennt 
verlegt und abgesichert werden müssen. Genau aus dem Grund, damit ein 
Kurzschluss auf den Scheckdosenkreisen im Raum nicht die 
(Decken-)Beleuchtung abschaltet.

Wenn der TO alle guten Ratschläge über Bord werfen will, ist's seine 
Sache.
Wird nur problematisch, wenn irgendwann irgendein Schaden (Blitzschlag 
etc.) von der Versicherung geregelt werden soll. Die schauen mit 
Argusaugen drauf, was verändert wurde. Und ob das auch vom Eli 
abgenommen worden ist.
Ich hab letztens den E-Herd-Anschluss vom Elektriker umklemmen lassen.
Kann das zwar selber, bin aber hier am Wohnort nicht in der 
Handwerker-Rolle eingetragen. Der 5x2,5 war in NYM ausgeführt, und die 
Dose hing schon fast aus der Wand raus. Wurde gegen H05VV ausgetauscht. 
So ist's dann normenkonform. Und ich hab' ne Unterschrift.

ciao
gustav

von Sebastian R. (sebastian_r569)


Lesenswert?

Karl B. schrieb:
> Gibt eine Vorschrift, wonach Licht- und Steckdosenkreise getrennt
> verlegt und abgesichert werden müssen.

Magst du die entsprechende Vorschrift einmal angeben?

von Udo S. (urschmitt)


Lesenswert?

Karl B. schrieb:
> Gibt eine Vorschrift, wonach Licht- und Steckdosenkreise getrennt
> verlegt und abgesichert werden müssen.

Lass mal deine Schwurbelei und nenne Fakten. Welche "Vorschrift" soll 
das sein? Wo genau ist die gültig?

Es gibt die Aktualisierung von DIN 18015. Siehe hier:
https://hager.com/de/wissen/normen/din-18015
Da werden nur eine Mindestanzahl von Stromkreisen je nach Wohnungsgröße 
festgelegt.
Und auch das gilt nicht für vorhandene Installationen.

Aber klar, wenn ihr noch zwei zusätzliche Steckdosen im Raum braucht, 
dann saniert ihr gleich das komplette Gebäude. Am besten auch gleich 
Wasser, Abwasser, Heizung und Boden neu machen.

Und beim RCD wird dann gespart und es gibt nur einen für die ganze 
Wohnung.

von Rainer W. (rawi)


Lesenswert?

Udo S. schrieb:
> Durch die Regel des max. Spannungsfalls von 3% ergibt sich bei 16A
> Absicherung eine max. Leitungslänge von ca. 32m Schleifenlänge, also 16m
> Leitung mit Hin und Rückleiter

Wen interessiert der Spannungsabfall, wenn da LEDs mit 
Weitbereichsnetzteil dran hängen. ;-)

Oder ist der Spannungsabfall böse, weil die Bude dann ein bisschen 
elektrisch geheizt wird?

: Bearbeitet durch User
von H. H. (hhinz)


Lesenswert?

Karl B. schrieb:
> Der 5x2,5 war in NYM ausgeführt, und die
> Dose hing schon fast aus der Wand raus. Wurde gegen H05VV ausgetauscht.

NYM ist H05VV-U.

von Cha-woma M. (Firma: --------------) (cha-ar-196)


Lesenswert?

Arduino F. schrieb:
> Seit einiger Zeit, reicht das nur für 10A
> Heutzutage sind 2,5mm² für 16A angemessen/üblich.

Hmm, Kupfer wird auch immer knapper!
Dank Ökostrom "umsonst" von Frau Sonne und Herrn Wind wird auch wieder 
1,5mm² ausreichend sein!

von Udo S. (urschmitt)


Lesenswert?

Noch ein Hinweis zu der von mir oben genannten DIN-18015
Diese DIN hat keine verpflichtende Wirkung.
Sie ist nur eine mögliche Planungsgrundlage. Siehe:
https://www.bfw-newsroom.de/baurecht-aktuell-din-norm-fuer-elektrische-anlagen-ist-keine-allgemein-anerkannte-regel-der-technik/

Das betrifft z.B. auch die max. 6 Endstromkreise für einen 3PH RCD. Auch 
da reiten Elektriker gerne drauf rum, dass das "Vorschrift" für 
Neuinstallationen wäre, das ist aber falsch, außer die DIN-18015 wird 
explizit vertraglich gefordert.

von Karl B. (gustav)


Lesenswert?

H. H. schrieb:
> NYM ist H05VV-U.

Das stand auf dem Etikett neuen Leitung drauf
H05VV-F 3G2,5 PVC-Schlauchleitung weiß

ciao
gustav

von Sebastian R. (sebastian_r569)


Lesenswert?

Karl B. schrieb:
> H05VV-F 3G2,5 PVC-Schlauchleitung weiß

Dein Herd ist jetzt also nur noch einphasig?

von Michael B. (laberkopp)


Lesenswert?

Sebastian R. schrieb:
> Dieser "1.5mm² nur noch mit 13A" ist also ein Mythos. Immerhin einer,
> der nicht zu unsichereren Installationen führt.

Wenn man rein gar keine Ahnung von Elektroinstallationen hat, so wie du, 
mag einem das unbegründet wie ein Mythos vorkommen.

Eine 1.5mm2 Leitung taugt zwar für 16A unter Putz und im Leerrohr, aber 
nicht in einer mit Mineralwolle gedämmten Trockenbauwand, da braucht man 
entweder 2.5mm2 oder muss auf 13A reduzieren.

von Sebastian R. (sebastian_r569)


Lesenswert?

Michael B. schrieb:
> Eine 1.5mm2 Leitung taugt zwar für 16A unter Putz und im Leerrohr, aber
> nicht in einer mit Mineralwolle gedämmten Trockenbauwand, da braucht man
> entweder 2.5mm2 oder muss auf 13A reduzieren.

Ich habe sogar so wenig Ahnung von Elektroinstallationen, dass ich genau 
das in meinem von dir zitierten Beitrag einen Satz zuvor geschrieben 
habe :D

Sebastian R. schrieb:
> Über 16m Länge oder bei der Verlegung in wärmegedämmten Bereichen ist
> eine Absicherung mit max. 13A notwendig.


Falls du noch weiteren Frust ablassen möchtest, stehe ich dir jederzeit 
gerne zur Verfügung 💖

: Bearbeitet durch User
von H. H. (hhinz)


Lesenswert?

Karl B. schrieb:
> H05VV-F 3G2,5 PVC-Schlauchleitung weiß

Nur dreiadrig?

Und es wurde wohl nur die Anschlussleitung erneuert, nicht die fest 
verlegte zwischen Verteiler und Anschlussdose.

von Cha-woma M. (Firma: --------------) (cha-ar-196)


Lesenswert?

Michael B. schrieb:
> Eine 1.5mm2 Leitung taugt zwar für 16A unter Putz und im Leerrohr, aber
> nicht in einer mit Mineralwolle gedämmten Trockenbauwand, da braucht man
> entweder 2.5mm2 oder muss auf 13A reduzieren.

Warum muss man das?
Weil die Leitungen in einer Mineralwolle gedämmten Trockenbauwand nicht 
genügend Wärme abgeben kann.
Es wurde auch mit dem "Holzhaus"-Argument gearbeitet. Brandschutz und 
so, aber mal ehrlich. Wo hat eine Leitung schon den Brand ausgelöst? 
Eher sind es Klemmen oder Geräte die Überhitzen weil sie abgedeckt 
wurden.
Solange die Installation von einem gelernten Elektriker installiert 
wurde mache ich mir da keine Sorgen!

Was anderes ist es, wenn eine EffT (Elektrofachkraft für festgelegte 
Tätigkeiten) das ...... .

von Cyblord -. (cyblord)


Lesenswert?

Cha-woma M. schrieb:
> Wo hat eine Leitung schon den Brand ausgelöst?

Es wird einen Grund geben warum man LSS eingeführt hat. Sowas wird immer 
mit Blut bezahlt. Ich denke vor der flächendeckenden Absicherung von 
Leitungen hat es das sehr oft gegeben. Das ist nun kein Grund den LSS in 
Frage zu stellen. Im Gegenteil.
Und Klemmen, Schalter sowie Anschlüsse und Steckdosen gehören in diesem 
Kontext zur Leitung dazu und werden vom LSS geschützt.

Nur die Verbraucher nicht.

: Bearbeitet durch User
von Michael B. (laberkopp)


Lesenswert?

Cha-woma M. schrieb:
> Warum muss man das?

Weil es da


https://library.e.abb.com/public/edc51e83d85231d8c1257845002a4a8f/2CDC400027D0101.pdf

drin steht und ansonsten nicht 'fachmännisch' wäre.

Es interessiert nicht, was DU denkst. Überlasse das Denken denjenigen, 
die sich damit auskennen.

von Uuu B. (hansdampf2)


Lesenswert?

Udo S. schrieb:
> Das betrifft z.B. auch die max. 6 Endstromkreise für einen 3PH RCD

Genau, die Diskussion hatte ich auch bei einer Komplettsanierung eines 
EFH aus den 70igern. Die Mindestforderungen der DIN-18015-2 müssen 
eingehalten werden (also z.B. im Keller/Dachboden Schalter mit 
integriertem Leuchtmittel), darüber hinaus ist aber mit Sachverstand zu 
einer Lösung zu kommen. Deshalb ist eine Elektrofachkraft auch jemand, 
der ...
"auf Grund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen 
sowie Kenntnis der einschlägigen Bestimmungen die ihm übertragenen 
Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen kann." 
[https://de.wikipedia.org/wiki/Elektrofachkraft]

von Udo S. (urschmitt)


Lesenswert?

Cha-woma M. schrieb:
> Warum muss man das?

Weil ansonsten die zulässige Betriebstemperatur der Leitungsisolation 
überschritten werden könnte.
Siehe die von Michael zitierte Norm.
Oder Wikipedia, oder ...

von Sebastian R. (sebastian_r569)


Lesenswert?

Cha-woma M. schrieb:
> Wo hat eine Leitung schon den Brand ausgelöst?

Überleg mal, warum Leitungsschutzschalter so heißen und wofür sie gut 
sind.

von Helmut -. (dc3yc)


Lesenswert?

Rainer W. schrieb:
> Oder ist der Spannungsabfall böse, weil die Bude dann ein bisschen
> elektrisch geheizt wird?

Nein, Spannungsabfall ist doch Sondermüll. Der darf bei uns nicht in die 
Reststofftonne!

von Ralf X. (ralf0815)


Lesenswert?

Udo S. schrieb:
> Es gibt ja auch 50m 3x1,5 mm² Verlängerungskabel, und das  setzen auch
> Elektriker auf dem Bau ein!

Handwerksbetriebe kaufen eher 100 m Ringe und darüber ein.
50 m ist typisch Baumarkt Nonamekabel unterschiedlichster Qualität.

von Sebastian R. (sebastian_r569)


Lesenswert?

Ralf X. schrieb:
> Handwerksbetriebe kaufen eher 100 m Ringe und darüber ein.

Es geht um vorkonfektionierte Kabeltrommeln.

von Thomas R. (thomasr)


Lesenswert?

Ralf X. schrieb:
> Udo S. schrieb:
>> Es gibt ja auch 50m 3x1,5 mm² Verlängerungskabel, und das  setzen auch
>> Elektriker auf dem Bau ein!
>
> Handwerksbetriebe kaufen eher 100 m Ringe und darüber ein.
> 50 m ist typisch Baumarkt Nonamekabel unterschiedlichster Qualität.

Und was hat jetzt "Verlängerungskabel" mit einer Leitung für feste 
Verlegung zu tun?

Und NEIN, auch wir haben bei Kleinaufträgen immer eine Rolle 50m dabei 
gehabt, größere Mengen sind da einfach unhandlich.

von Udo S. (urschmitt)


Lesenswert?

Thomas R. schrieb:
> Und was hat jetzt "Verlängerungskabel" mit einer Leitung für feste
> Verlegung zu tun?

Damit, dass die max. Schleifenimpedanz für eine schnelle Abschaltung des 
Leitungsschutzschalters nicht überschritten wird.
Und damit dass der max. Spannungsfall bei so einer Verlängerung immer 
überschritten wird OHNE dass dadurch irgendwelche Gefahren entstehen.

War mein Text zu lang dass du ihn komplett liest?

von Karl B. (gustav)


Lesenswert?

H. H. schrieb:
> Nur dreiadrig?
>
> Und es wurde wohl nur die Anschlussleitung erneuert, nicht die fest
> verlegte zwischen Verteiler und Anschlussdose.

Mann o Mann kriegt Euch mal wieder ein.
OK. War ein saudummer Typo von mir.
Es ist 5 adrig.
Nur weil Hinz wieder auf exakte Typenbezeichnung Wert legte, habe ich 
nochmal die andere Nummer nachgegoogelt.
OK. NYM war früher immer gleichbedeutend mit starr (für feste Verlegung)
und NYLHY für flexibel.
Zu dem Zeitpunkt, wo der alte Herd installiert wurde, gab es noch keine 
harmonisierten Kabelbezeichnungen. NYM für starr war richtig.
Also, zum Mitschreiben für alle Goldwaagenbesitzer hier im Forum.
Das starre Anschlusskabel (von der Wanddose in den Herd, unzulässig) 
wurde durch ein "flexibles" ausgetauscht.
Wobei "flexibel" hier auch wieder in der Luft zerrissen wird.
Könnt Ihr selber nachgoogeln, was es da alles für Unterschiede gibt. Ich
habe das installieren lassen:
Herdanschlussleitung Herdanschlusskabel H05VV-F 5G2,5 mm²
https://www.amazon.de/Herdanschlussleitung-H05VV-F-5G2-mm%C2%B2-wei%C3%9F/dp/B0193FK84A?th=1

ciao
gustav

von Sebastian R. (sebastian_r569)


Lesenswert?

Udo S. schrieb:
> War mein Text zu lang dass du ihn komplett liest?

Es ging doch gar nicht um dich und deinen Beitrag dabei.

von Rainer W. (rawi)


Lesenswert?

Cha-woma M. schrieb:
> Hmm, Kupfer wird auch immer knapper!

Telefon wird auf Glasfaser umgestellt. Da wird viel eingebuddeltes 
Kupfer wieder verfügbar.

Udo S. schrieb:
> War mein Text zu lang dass du ihn komplett liest?

Vielleicht war er zu hakelig zu lesen ;-)

: Bearbeitet durch User
von Udo S. (urschmitt)


Lesenswert?

Sebastian R. schrieb:
> Es ging doch gar nicht um dich und deinen Beitrag dabei.

Sorry, dann hatte ich das falsch verstanden

von H. H. (hhinz)


Lesenswert?

Karl B. schrieb:
> Mann o Mann kriegt Euch mal wieder ein.

Hat doch künftig einfach deine Finger still.

von H. H. (hhinz)


Lesenswert?

Helmut -. schrieb:
> Nein, Spannungsabfall ist doch Sondermüll. Der darf bei uns nicht in die
> Reststofftonne!

Du wirst noch eine alte Blechtonne haben, SK-I. Die neuen 
Kunststofftonnen sind schutzisoliert, da macht das keine Probleme.

von Karl B. (gustav)


Angehängte Dateien:

Lesenswert?

SCNR.

von Karl B. (gustav)


Lesenswert?

H. H. schrieb:
> Karl B. schrieb:
>> Mann o Mann kriegt Euch mal wieder ein.
>
> Hat doch künftig einfach deine Finger still.

Was gegen Korrektur eines Typo einzuwenden?
Willst Du mir das verbieten?


Sebastian R. schrieb:
> Karl B. schrieb:
>> H05VV-F 3G2,5 PVC-Schlauchleitung weiß
>
> Dein Herd ist jetzt also nur noch einphasig?

Das konnte so nicht stehenbleiben.
Korrektur hier:
Beitrag "Re: Querschnitt für Stromkabel im Wohnzimmer"

ciao
gustav

: Bearbeitet durch User
von Dieter D. (Firma: Hobbytheoretiker) (dieter_1234)


Lesenswert?

Mindestens 5x10mm^2 waere eine realistische Forderung.

In einer Kleinstadt hat das Jemand im Wohnzimmer. Er laedt seinen 
Maserati zu Hause im Wohnzimmer. Die Fenstertuerfront ist zugleich die 
Toreinfahrt. Das Wohnzimmer ist auch sein Indoor Autokino.

Wie schon andere schrieben, der Bedarf kann recht unterschiedlich sein.

von Harald K. (kirnbichler)


Lesenswert?

Dieter D. schrieb:
> In einer Kleinstadt hat das Jemand im Wohnzimmer.

Du meinst das S-Bahn-Zimmer.

von H. H. (hhinz)


Lesenswert?

Karl B. schrieb:
> Was gegen Korrektur eines Typo einzuwenden?
> Willst Du mir das verbieten?

Du raffst ja gar nichts mehr.

Halt einfach die Finger still.

von Dieter D. (Firma: Hobbytheoretiker) (dieter_1234)


Lesenswert?

Harald, da waeren 80 und 100mm^2 oder sogar mehr üblich.

von H. H. (hhinz)


Lesenswert?

Dieter D. schrieb:
> Harald, da waeren 80 und 100mm^2 oder sogar mehr üblich.

Im S-Bahn-Zimmer hats gar keinen Fahrdraht.

von Udo S. (urschmitt)


Lesenswert?

H. H. schrieb:
> Dieter D. schrieb:
>> Harald, da waeren 80 und 100mm^2 oder sogar mehr üblich.
>
> Im S-Bahn-Zimmer hats gar keinen Fahrdraht.

Aber Dieters Seemannsgarn könnte den Querschnitt haben. :-)

: Bearbeitet durch User
von H. H. (hhinz)


Lesenswert?

Udo S. schrieb:
> H. H. schrieb:
>> Dieter D. schrieb:
>>> Harald, da waeren 80 und 100mm^2 oder sogar mehr üblich.
>>
>> Im S-Bahn-Zimmer hats gar keinen Fahrdraht.
>
> Aber Dieters Seemannsgarn könnte den Querschnitt haben. :-)

Der hat doch kein Garn, sondern Tauwerk.

von Udo S. (urschmitt)


Lesenswert?


von H. H. (hhinz)


Lesenswert?

Udo S. schrieb:
> H. H. schrieb:
>> Der hat doch kein Garn, sondern Tauwerk.
>
> Du meinst Trossen
> 
https://de.wikipedia.org/wiki/Trosse#/media/Datei:The_Royal_Navy_during_the_Second_World_War_A16341.jpg

Wenn er weiterhin seine Medikamente nicht regelmäßig nimmt...

von Dieter D. (Firma: Hobbytheoretiker) (dieter_1234)


Lesenswert?

Udo S. schrieb:
> Seemannsgarn

Nee, die besondere Challenge ist, dass die trolligen Postenden so arme 
Schlucker sind, dass diese sich so einen Bedarf einfach nicht fassen 
koennen.

Sollten diese jemals so etwas sehen muessen, muss man aus dem Thread bei 
mindestens zwei Personen dafuer sorgen, dass alles gefaehrliche mit 
Strom und an Tabletten nie mehr zugteifen koennen.

von Dieter D. (Firma: Hobbytheoretiker) (dieter_1234)


Lesenswert?

Übrigens auf der OpenIAA am Koenigsplatz gab es übrigens ein 
S-Bahnzimmer und ein U-Bahnzimmer.

Dort war originalgetreu ein kleiner Abdchnitt der Inneneinrichtung der 
bestellten Fahrzeuge ausgestellt und konnte Probesitzen und Probestehen.

von Rainer W. (rawi)


Lesenswert?

Udo S. schrieb:
> Du meinst Trossen
> 
https://de.wikipedia.org/wiki/Trosse#/media/Datei:The_Royal_Navy_during_the_Second_World_War_A16341.jpg

Das ist doch harmlos.
Ein vernünftiges Kabel hat schon einen etwas solideren Querschnitt, 
wobei Litze nichts für feste Verlegung ist:
https://www.goldengate.org/assets/1/6/facts-and-figures-cable-section.jpg

von Manfred P. (pruckelfred)


Lesenswert?

Karl B. schrieb:
> Mann o Mann kriegt Euch mal wieder ein.
> OK. War ein saudummer Typo von mir.
>
> NYM war früher immer gleichbedeutend mit starr (für feste Verlegung)
> und NYLHY für flexibel.

Es gab noch andere Typen und NYLHY dürfte für den Herd nicht zulässig 
gewesen sein, L wie leicht_ und H wie _Handapparate . Dein H05VV-F 
müsste NYMHY gewesen sein.

Bitte dringend einen Elektriker, Deine persönliche Zuleitung zu 
erneuern. Der Spannungsfall auf dieser scheint erheblich zu sein, so 
hoch, dass das Licht nicht mehr so recht hell ist.

von Winfried W. (winfried_w)


Lesenswert?

1,5 mm reichen aus. Es kommt darauf an was alles eingesteckt wird.Der 
Gesammtverbrauch von ca. 3000 Watt für alle Verbraucher sollte nicht 
überschritten werden. Sonst kann es sein, daß der Automat auslöst.

von Kay-Uwe R. (dfias)


Lesenswert?

Winfried W. schrieb:
> 1,5 mm reichen aus.
Ist viel zu kurz!

von Cyblord -. (cyblord)


Lesenswert?

Winfried W. schrieb:
> 1,5 mm reichen aus. Es kommt darauf an was alles eingesteckt wird.Der
> Gesammtverbrauch von ca. 3000 Watt für alle Verbraucher sollte nicht
> überschritten werden. Sonst kann es sein, daß der Automat auslöst.

Die ganze Ausführung zeigt einen erschreckenden Mangel an Wissen über 
die Zusammenhänge.

von Uwe (neuexxer)


Lesenswert?

Aus meinen paarmal 10 Jahren Erfahrung:

Die Leitung selbst, mit 1,5 mm² Querschnitt, hat
nirgends Ärger gemacht.

Es sind eher die Kontaktierungen an Verteilern, Steckdosen usw.,
egal ob geschraubt, inzwischen natürlich fast nur noch gesteckt,
die die eigentlichen Schwachstellen bilden.

So hat in meiner Früzeit mal ein Zwischenstecker-Thermostat vor einem 
Elektroradiator mit 2 kW (also mit < 10 A) deutliche Kokel- und
Stinkspuren erzeugt (an der Kontaktierung)...

: Bearbeitet durch User
von Dieter D. (Firma: Hobbytheoretiker) (dieter_1234)


Lesenswert?

Uwe schrieb:
> und
> Stinkspuren

Sicher, dass da nicht ein Stinktier eingezogen war, das sich über den 
grossen Deich nach Europa aufgemacht hatte?

von Michael B. (laberkopp)


Lesenswert?

Winfried W. schrieb:
> 1,5 mm reichen aus. Es kommt darauf an was alles eingesteckt
> wird.Der Gesammtverbrauch von ca. 3000 Watt für alle Verbraucher sollte
> nicht überschritten werden. Sonst kann es sein, daß der Automat auslöst.

Was issn das für ein ahnungsloser Quatsch.

Ob 1.5mm2 ausreichen hängt von Gesamtlänge und Verlegeart ab, das wurde 
nun oft genug gesagt. Vermutlich reichem sie hier.

Ein Kabel muss für das geeignet sein, was die Sicherung zulässt, 16A 
also 3680W (und temporär sogar mehr).

Wenn dein billiges schlecht verlegtes  Kabel nur 3000W also 13A aushält, 
muss ein 13A Sicherungsautomat rein.

von Winfried W. (winfried_w)


Lesenswert?

Kay-Uwe R. schrieb:
> Winfried W. schrieb:
>> 1,5 mm reichen aus.
> Ist viel zu kurz!
Was soll zu kurz sein???

von Winfried W. (winfried_w)


Lesenswert?

Cyblord -. schrieb:
> Winfried W. schrieb:
>> 1,5 mm reichen aus. Es kommt darauf an was alles eingesteckt wird.Der
>> Gesammtverbrauch von ca. 3000 Watt für alle Verbraucher sollte nicht
>> überschritten werden. Sonst kann es sein, daß der Automat auslöst.
>
> Die ganze Ausführung zeigt einen erschreckenden Mangel an Wissen über
> die Zusammenhänge.

Wo ist der Mangel an Wissen????

von Manfred P. (pruckelfred)


Lesenswert?

Michael B. schrieb:
> Winfried W. schrieb:
>> 1,5 mm reichen aus. ...
> Was issn das für ein ahnungsloser Quatsch.

Ein neuer Schwachkopf, extra für diesen Thread angemeldet:

Benutzername winfried_w
Vorname Winfried
Nachname Walter
Angemeldet seit 22.01.2026 21:27
Beiträge 3

von Dieter D. (Firma: Hobbytheoretiker) (dieter_1234)


Lesenswert?

Kay-Uwe R. schrieb:
> Winfried W. schrieb:
>> 1,5 mm reichen aus.
> Ist viel zu kurz!

Da fehlten halt nur noch 1,5mm

Wenn ein paar mm mehr fehlen sollten:
https://www.youtube.com/watch?v=5gawtXFlCAA

von Heinz R. (heijz)


Lesenswert?

was ein Unsinn alles

Wir haben viele Steckdosen - alles über NYM 3x1,5, abgesichert mit C16

Hier mal ein Notebook, dort ein Handy-Ladegerät oder eine 
Weihnachtsbeleuchtung, ab und an mal ein Staubsauger

Was soll denn da bitte passieren?

von Armin X. (werweiswas)


Lesenswert?

Heinz R. schrieb:
> Wir haben viele Steckdosen - alles über NYM 3x1,5, abgesichert mit C16

Hey! Bass blos uff.
Glei kommt dr Staatsanwalt und macht dir den Prozess. 🤣

von Achim H. (pluto25)


Lesenswert?

Heinz R. schrieb:
> Was soll denn da bitte passieren?

Das liegt rein am dem alter des Gebäudes und Betreibers. Beim alten Mann 
im altem Gebäude passiert nichts. Der weiß das es funktioniert, durch 
Jahrzehnte Erfahrung.
Kommt nun ein Neffe zu Besuch bekommt der Angstgefühle: 16A und nur 
1,5qmm
Da passiert ein notwendiger Psychiater Besuch.
Ein (geldgieriger) Elektriker würde alles rausreißen und für viel Geld 
umbauen damit es danach nicht mehr so lange hält. Alleine schon weil er 
kein Material mehr kaufen kann das seine aufgedruckten Werte wirklich 
aushält. (z.B. 16A Steckdose) Also kommt dann 13A und 2.5qmm rein. Die 
nächste Generation wird vermutlich 10A und 4qmm verlegen. Es muss ja 
teurer werden ;-)

von Dieter D. (Firma: Hobbytheoretiker) (dieter_1234)


Lesenswert?

Achim H. schrieb:
> Die nächste Generation wird vermutlich 10A und 4qmm verlegen. Es muss ja
> teurer werden ;-)

Das liegt dann daran, dass Kupfer und Alu alle sind. Dann wird 4qmm 
stromleitendes Plastik aus E-Kohlenstoffen verlegt. Oder es sind die 
Verstecke für die geheimen Metallreserven für den Verteidigungsfall? ;)

von Bernd W. (berndwiebus) Benutzerseite


Lesenswert?

Achim H. schrieb:

>> Was soll denn da bitte passieren?
> Das liegt rein am dem alter des Gebäudes und Betreibers. Beim alten Mann
> im altem Gebäude passiert nichts. Der weiß das es funktioniert, durch
> Jahrzehnte Erfahrung.
> Kommt nun ein Neffe zu Besuch bekommt der Angstgefühle: 16A und nur
> 1,5qmm
> Da passiert ein notwendiger Psychiater Besuch.

Fall den ich letztens mal gesehen hatte: Raum mit vier Gamer-PCs und 
dann einen
Heizlüfter eingesteckt, dann noch eine Kaffeemaschine. Eine 
Verteilerdose fing an zu Qualmen und zu schmoren.
War mit Schraubdosenklemmen ausgerüstet. Vermutlich war eine Klemme 
nicht richtig angezogen.

Aber :
Als ich neben der Dose die Hand auf die Wand legte, war sie deutlich 
über Handwarm. Ich konnte den Verlauf der Zuleitung durch die erhöhte 
Temperatur ertasten. Es handelte sich um 1,5 mm² Stegleitung, noch mit 
rotem PE und unter einer Putzschicht.
Wenn das in einer Trockenbauwand, einer Holzwand oder in einer 
Wärmeisolierung stattgefunden hätte, wäre das schnell kritisch geworden.

Mit freundlichem Gruß:
Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de

von Dieter D. (Firma: Hobbytheoretiker) (dieter_1234)


Lesenswert?

Heinz R. schrieb:
> was ein Unsinn alles

Das große Zittern, ob alles vorschriftengemäß war, kommt erst als 
Betroffener nach einem Brand. Und warum? Weil sonst die Versicherung 
nicht zahlt. Wenn durch so einen Verstoß des Nachbarn Du mit abfackelst, 
dann würdest Du in solchen Dingen allen Deinen Nachbarn zukünftig 
nachschnüffeln.

von Bernd W. (berndwiebus) Benutzerseite


Lesenswert?

Bernd W. schrieb:

Nachtrag :
> Wenn das in einer Trockenbauwand, einer Holzwand oder in einer
> Wärmeisolierung stattgefunden hätte, wäre das schnell kritisch geworden.

Eine Selbstentzuendung von Holzkohle z.B. kann bei deutlich unter 100°C 
passieren. Bei dem angesprochenen Beispiel handelt es sich aber auch um 
eine große Menge und um ein Wärmestauproblem.
Eine elektrische Leitung in einer Wand bedeutet deutlich weniger 
Materialmenge, aber die Temperatur kann schnell höher sein, und in 
Trockenbauwänden, Holzwänden oder Wärmedämmungen kommt es auch zu 
Wärmestaus, wenn die Wärmedämmung ihre Bezeichnung verdient.

Das angesprochene Beispiel ist die Selbstentzündung von mit 
Holzkohle/Knochenkohle beladenen Containern auf Hochseefrachtern.
Der Link zum Gutachten:
https://www.bsu-bund.de/SharedDocs/pdf/DE/Unfallberichte/2018/Anhaenge/Gutachten_455_15_und_58_16.pdf

Untersuchungsbericht Fall "MS Katrina" in der Elbmündung 20Nov2015 und 
"LUDWIGSHAFEN EXPRESS" im Roten Meer am 21Feb2016:
https://www.bsu-bund.de/SharedDocs/pdf/DE/Unfallberichte/2018/Untersuchungsbericht_455_15_und_58_16.pdf

Bei Holz liegt die Sache etwas anders, weil Holz noch flüchtige 
Bestandteile enthält, die bei der Trockendestilation zu Holzkohle 
ausgetrieben werden.

Das heißt jetzt nicht, das Holz oder Holzkohle immer von jetzt auf 
gleich brennt. Das ist ein statistischer Vorgang, und die 
Wahrscheinlichkeit ist klein.
Sie kann aber durch entsprechende Umgebungseinflüsse (Temperatur, 
Zuführung von Sauerstoff ohne gleichzeitig zu hohe Wärmeabfuhr) bis zur 
Sicherheit gesteigert werden.


Mit freundlichem Gruß:
Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de

: Bearbeitet durch User
von Rolf (rolf22)


Lesenswert?

ernd W. schrieb:
>> Das liegt rein am dem alter des Gebäudes und Betreibers. Beim alten Mann
>> im altem Gebäude passiert nichts. Der weiß das es funktioniert, durch
>> Jahrzehnte Erfahrung.

> Fall den ich letztens mal gesehen hatte: Raum mit vier Gamer-PCs und
> dann einen Heizlüfter eingesteckt, dann noch eine Kaffeemaschine. Eine
> Verteilerdose fing an zu Qualmen und zu schmoren.

Ja, da hat der alte Mann mit seiner übergroßen Lebenserfahrung nicht 
bedacht, dass er nicht ewig dort wohnen wird und dass Nachfolger 
vielleicht nicht nur ein Handyladegerät und manchmal einen Staubsauger 
einstöpseln. Soll heute auch Jüngere geben, die wie ein alter Mann 
denken und argumentieren – ut apparet.

von Rolf (rolf22)


Lesenswert?

ernd W. schrieb:
>> Das liegt rein am dem alter des Gebäudes und Betreibers. Beim alten Mann
>> im altem Gebäude passiert nichts. Der weiß das es funktioniert, durch
>> Jahrzehnte Erfahrung.

> Fall den ich letztens mal gesehen hatte: Raum mit vier Gamer-PCs und
> dann einen Heizlüfter eingesteckt, dann noch eine Kaffeemaschine. Eine
> Verteilerdose fing an zu Qualmen und zu schmoren.

Ja, da hat der alte Mann mit seiner übergroßen Lebenserfahrung nicht 
bedacht, dass er nicht ewig dort wohnen wird und dass Nachfolger 
vielleicht nicht nur ein Handyladegerät und manchmal einen Staubsauger 
einstöpseln. Gibt heute auch Jüngere, die wie ein alter Mann denken und 
argumentieren – ut apparet.

von Harald K. (kirnbichler)


Lesenswert?

Bernd W. schrieb:
> Fall den ich letztens mal gesehen hatte: Raum mit vier Gamer-PCs

Verantwortungsvolle Eltern legen deswegen ins Kinderzimmer einen 
Drehstromanschluss, mit 5 x 6mm², und mehrern passenden CEE-Dosen.

Man will ja nicht die Entwicklung der Brut irgendwie einschränken, gell?

von Nemopuk (nemopuk)


Lesenswert?

Ich habe vor 30 Jahren in der Ausbildung VDE Anforderungen gelernt, die 
meinen Eltern und Großeltern absurd streng vorkamen. Heute werden 
Anforderungen diskutiert, die wiederum weit darüber liegen und mir 
absurd vorkommen.

Dabei wohne ich in einem 100 Jahre altem Haus, dessen Elektroverteilung 
im Kern ebenso alt ist und seit dem immer wieder angestückelt wurde. 
Selbst vor 3 Jahren neu installierte Kabel hängen zum Teil im Bündel 
lose an der Kellerwand, nur alle 2 Meter mit Draht an Nägel gebunden.

Wir leben noch, und unser Hausbesitzer läuft frei herum.

: Bearbeitet durch User
von Karl B. (gustav)


Lesenswert?

Nemopuk schrieb:
> 30 Jahren in der Ausbildung VDE Anforderungen gelernt

Jetz outest Du Dich noch.;-)
Heute gibt es EN-Vorschriften.
Und eine ganze Menge von Handelshemmnissen, die sogar eine Gegenreaktion 
hervorrufen.
"..Wir sind soooo viele Händler in Deutschland. Warum verbünden wir uns 
nicht und gehen gegen diesen Irrsinn gemeinsam vor? Auf Change.org habe 
ich eine Petition zu dem Thema entdeckt:
https://chng.it/yBy9pRBBhb


ciao
gustav

von Nemopuk (nemopuk)


Lesenswert?

Karl B. schrieb:
> Wir sind soooo viele Händler in Deutschland

Ich bin weder Elektriker noch Händler. Ich programmiere Software.

von Bernd W. (berndwiebus) Benutzerseite


Lesenswert?

Noch ein Nachtrag :

Bernd W. schrieb:
> Bernd W. schrieb:
>
> Nachtrag :
>> Wenn das in einer Trockenbauwand, einer Holzwand oder in einer
>> Wärmeisolierung stattgefunden hätte, wäre das schnell kritisch geworden.
>
> Eine Selbstentzuendung von Holzkohle z.B. kann bei deutlich unter 100°C
> passieren.
~~~
~~
~

> Bei Holz liegt die Sache etwas anders, weil Holz noch flüchtige
> Bestandteile enthält, die bei der Trockendestilation zu Holzkohle
> ausgetrieben werden.

Selbstentzündung von Holz bei 90°C:
https://www.schadenprisma.de/wp-content/uploads/pdf/1972/sp_1972_3_2.pdf

Details dazu:
https://www.vfdb.de/media/doc/technischeberichte/TB_02_Brandursachenermittlung.pdf 
(Seite 365 "4.4.3.2 Sonderfall pyrophorisiertes Holz / pyrophore 
Holzkohle")

Viel Spass beim Lesen!

Mit freundlichem Gruß:
Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de

von Karl B. (gustav)


Lesenswert?

Nemopuk schrieb:
> Ich bin weder Elektriker noch Händler. Ich programmiere Software.

Glück gehabt.
Ein Elektriker verkauft Kabel und wird dann automatisch Teil der 
Wirtschaftsakteurkette.

ciao
gustav

von Bernd W. (berndwiebus) Benutzerseite


Lesenswert?

Hallo Nemopuk

Nemopuk schrieb:
> Ich habe vor 30 Jahren in der Ausbildung VDE Anforderungen gelernt, die
> meinen Eltern und Großeltern absurd streng vorkamen. Heute werden
> Anforderungen diskutiert, die wiederum weit darüber liegen und mir
> absurd vorkommen.

Die Umgebung hat sich halt verändert. Früher hattest Du nicht soviel 
installierte elektrische Leistung.
Ich wurde ja schon als Verschwender bezeichnet, weil ich mir eine 100W 
Glühlampe eingeschraubt hatte, wo die meisten Leute sich mit 40 oder 60W 
begnügt haben. ;O)
Und es waren überall nur Keramik Fassungen üblich.

Oft ist es auch die Vielzahl der Kleingeräte, die sich zusammenleppert 
zu einer großen Gesamtleistung.

Wärmedämmung gab es noch nicht, und auf dem Dachboden wurde die Leitung 
an den Sparren befestigt und hing ansonsten vom Wind durch die Ritzen 
umpfiffen frei im kühlenden Luftstrom.

Im Gegenzug wissen wir heute sehr viel mehr über die Abläufe in unserer 
Umgebung. Die Selbstentzündung von biologischem Material ist schon 
länger bekannt bei z.B. Heuhaufen. Aber eben größere, dicht gepackte 
Mengen, die auch noch feucht sein mussten.....an trockenes Holz bei 
unter 100°C dachte dabei niemand. Das obige Beispiel mit der Sauna ist 
von 1972, also relativ neu, wenn es um Eingang in Vorschriftenwerke 
geht.

Die veränderte Umgebung und die neuen Erkenntnisse führen eben zu neuen 
Vorschriften.

> Dabei wohne ich in einem 100 Jahre altem Haus, dessen Elektroverteilung
> im Kern ebenso alt ist und seit dem immer wieder angestückelt wurde.
> Selbst vor 3 Jahren neu installierte Kabel hängen zum Teil im Bündel
> lose an der Kellerwand, nur alle 2 Meter mit Draht an Nägel gebunden.

Solche Verhältnisse sind eben der Grund, warum die Vorschriften bei 
größeren Eingriffen eine komplette Überarbeitung auf aktuellen Stand 
empfehlen/verlangen.

> Wir leben noch, und unser Hausbesitzer läuft frei herum.

Reine Statistik. Der Krug geht solange zum Brunnen, bis er bricht, und 
irgendwann bricht jeder Krug. Mit schon wenig Glück stirbst Du aber an 
etwas anderem, bevor es dazu kommt.

Funktionieren tut das alles, schau Dir mal die Verdrahtungen in einigen 
Entwicklungsländern an.

Mit freundlichem Gruß:
Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de

von Bernd W. (berndwiebus) Benutzerseite


Lesenswert?

Hallo Harald K.

Harald K. schrieb:

>> Fall den ich letztens mal gesehen hatte: Raum mit vier Gamer-PCs
>
> Verantwortungsvolle Eltern legen deswegen ins Kinderzimmer einen
> Drehstromanschluss, mit 5 x 6mm², und mehrern passenden CEE-Dosen.
>
> Man will ja nicht die Entwicklung der Brut irgendwie einschränken, gell?

Das waren die Gamer-PCs der Eltern, nicht die der Kinder. :O)

Jugendliche orientieren sich in ihrem Verhalten durchaus an Erwachsenen 
in ihrer Umgebung, und entscheiden dann selber, ob sie das als Vorbild 
oder doch eher als abschreckendes Beispiel sehen. ;O)

Mit freundlichem Gruß:
Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de

: Bearbeitet durch User
von Heinz R. (heijz)


Lesenswert?

Dieter D. schrieb:
> Das große Zittern, ob alles vorschriftengemäß war, kommt erst als
> Betroffener nach einem Brand. Und warum? Weil sonst die Versicherung
> nicht zahlt. Wenn durch so einen Verstoß des Nachbarn Du mit abfackelst,
> dann würdest Du in solchen Dingen allen Deinen Nachbarn zukünftig
> nachschnüffeln.

darf ich fragen - Du gehst nie raus, kein Fahrrad, kein Auto, kein 
öffentliches Klo, kein Hund, Su arbeitest nicht, kein gar nichts?
Du könntest ja mit all diesen Aktivitäten jemand anderen gefährden - die 
Versicherung wird was finden um nicht zahlen zu müssen

Und selbst wenn da jetzt 5 Mio Schaden entstehen, die Versicherung nicht 
zahlt, ist mir das zugegeben auch egal - in 10 Jahren gehe ich in Rente 
- kenne viele die auch mit gar nix dann gut leben

Ich kann dann wenigstens sagen ich habe die Jahre davor gut gelebt, 
nicht alles Geld zu Handwerkern und Versicherungen getragen

von Harald K. (kirnbichler)


Lesenswert?

Heinz R. schrieb:
> Du gehst nie raus, kein Fahrrad, kein Auto, kein
> öffentliches Klo, kein Hund, Su arbeitest nicht, kein gar nichts?

Das braucht er in seinem S-Bahn-Zimmer alles nicht.

von Dieter D. (Firma: Hobbytheoretiker) (dieter_1234)


Lesenswert?

Heinz R. schrieb:
> darf ich fragen - Du gehst nie raus,

Heute war ich draußen. Es haben nur 5m gefehlt und die Eisbrocken einer 
Dachlawine hätten mich erwischt.

> kein Fahrrad,
Mit dem Rad über vereinzelte Eisplatten gefahren. N9ix passiert.

> kein Auto,
Heute nicht, aber am Dienstag wieder.

> kein öffentliches Klo,
Mangels Brecheisen, bleibt oft nur übrig ...

> kein Hund,
Für das Tierwohl kann nicht ausreichend gesorgt werden.

Du hast vergessen zu schreiben "kein ÖPNV".
"Viele Bahnhöfe in Deutschland sind Hotspots von Alkoholikern, 
Verwirrten und Kleinkriminellen. Die Ordnungshüter von der Bundespolizei 
müssen all das ..."

von Heinz R. (heijz)


Lesenswert?

Dieter D. schrieb:
> Heute war ich draußen. Es haben nur 5m gefehlt und die Eisbrocken einer
> Dachlawine hätten mich erwischt.

es geht nicht darum on Du gefährdet wirst, das ist egal
Wenn Du tot bist braucht keine Versicherung zu zahlen

Es geht darum ob Du andere durch Dein Tun, gar rein durch Deine 
Anwesenheit gefährdet hast

Genau davon hast Du doch in Bezug auf Sicherung und Leitungsquerschnitt 
geschrieben?

von Hmmm (hmmm)


Lesenswert?

Dieter D. schrieb:
> Du hast vergessen zu schreiben "kein ÖPNV".
> "Viele Bahnhöfe in Deutschland sind Hotspots von Alkoholikern,
> Verwirrten und Kleinkriminellen.

Ein Verwirrter, der ständig im ÖPNV unterwegs ist und von dort aus 
paranoiden Müll in diesem Forum ablässt, würde mir da direkt einfallen.

von Dieter D. (Firma: Hobbytheoretiker) (dieter_1234)


Lesenswert?

Heinz R. schrieb:
> Es geht darum ob Du andere durch Dein Tun, gar rein durch Deine
> Anwesenheit gefährdet hast

Das gibt der Text aus Deinem Posting nicht her.

Natürlich werden andere gefährdet. Dazu trägt der CO2-Abdruck jedes 
Menschen schon jährlich ein paar Tonnen bei.

Was die Stromkabel und Sicherungen angeht, da werden die 
Mindestquerschnitte eingehalten und Sicherungen werden nicht geflickt.

von Christian S. (roehrenvorheizer)


Lesenswert?

Chandler B. schrieb:
> Wenn alles fertig ist, haben wir 8 Deckenspots, 1 Deckenlampe und 8
> Steckdosen.

Wenn man zur Winterszeit nicht mehr als zwei große 
Tektronix-Oszilloskope gleichzeitig einschaltet, die jedes 500 Watt 
benötigen plus Blindstrom, und zudem über den fetten Trennstelltrafo 
nicht noch Experimente mit glühenden Drähten anstellt, der Sohn an 
seinem Moped mit Elektroden den Rahmen schweißt und im Pizzaofen die 
neueste Version der SMD-bestückten Platinen verlötet werden soll, dürfte 
die 1,5er Verkabelung durchaus ausreichen...

Außerdem braucht man den R&S Tonfrequenz-Spektrograph  fna bn 48301 nur 
zu besonderen Anlässen eingeschaltet haben:
https://www.classicbroadcast.de/downloads/rohde_FNA.pdf
https://www.radiomuseum.org/r/rohde_tonfrequenz_spektrograph_fna_bn48301.html

mfg

von Dieter D. (Firma: Hobbytheoretiker) (dieter_1234)


Lesenswert?

Hmmm schrieb:
> im ÖPNV unterwegs

Dir täte das auch mal gut, damit Du Leben und Ansichten außerhalb Deiner 
Blase mitbekommst.

von Heinz R. (heijz)


Lesenswert?

Dieter D. schrieb:
> und Sicherungen werden nicht geflickt

jetzt mal unabhängig von dem ganzen Threat hier - bin neugierig, wo 
wohnst Du, wo kommst Du her, wie alt bist Du?

Du bringst Dich - angeblich wissend - in ein Thema ein ob jetzt 1,5mm² 
oder 2,5mm² - ob jetzt Kennlinie B oder C, 13 oder 16A

Und dankst Du ans flicken von Sicherungen?

So ein C16-Automat kostet keine 4€, da muss man ganz sicher nicht 
anfangen Lametta um Schraubsicherungen zu wickeln?

von Dieter D. (Firma: Hobbytheoretiker) (dieter_1234)


Lesenswert?

Heinz R. schrieb:
> bin neugierig, wo wohnst Du, wo kommst Du her, wie alt bist Du?

Wohnhaft auf einem kleinen unbedeutenden Planeten im Universum, der 
langsam durch zu viele Menschen am sterben ist. Zur Herkunft musst Du 
meine Mutter fragen. Letzteres muss erst Grok noch ausrechnen.

> Und dankst Du ans flicken von Sicherungen?

Über die Feiertage war ein Kollege in seiner gemieteten Wohnung zufällig 
darauf gestoßen und erzählte das in der Kantine beim Mittagessen. Du 
erlebst doch häufig, was die Leute so alles anstellen um einen Euro und 
ein paar Cents einzusparen.

Der TO will viele Steckdosen um viele Geräte anzuschließen. Ansonsten 
bräuchte er das nicht.

Chandler B. schrieb:
> 8 Deckenspots, 1 Deckenlampe und 8 Steckdosen.

D.h. er wird einen C16 Automaten benötigen: Bei Geräten mit hohen 
Einschaltströmen wie Motoren, viele Schaltnetzteilverbraucher oder 
vielen LED-Lampen gleichzeitig.

von Ralf X. (ralf0815)


Lesenswert?

Dieter D. schrieb:
> Chandler B. schrieb:
>> 8 Deckenspots, 1 Deckenlampe und 8 Steckdosen.
>
> D.h. er wird einen C16 Automaten benötigen: Bei Geräten mit hohen
> Einschaltströmen wie Motoren, viele Schaltnetzteilverbraucher oder
> vielen LED-Lampen gleichzeitig.

Du meinst echt, dass er ohne Drehstrom und 32 A Absicherung auskommt?

von Cha-woma M. (Firma: --------------) (cha-ar-196)


Lesenswert?

Bernd W. schrieb:
> Wenn das in einer Trockenbauwand, einer Holzwand oder in einer
> Wärmeisolierung stattgefunden hätte, wäre das schnell kritisch geworden.

Hey, Bernd lebst du auch noch!

Wenn die 1,5 mm2 Stegleitung mit 16A abgesichert ist, dürftest du ja 
keine Wärme auf der Putzfläche spüren!
Ich denke, die Leitung war weitaus höher abgesichert als 16A. du 
solltest mal den Wohnungsinhaber drauf ansprechen wie die Absicherung 
tatsächlich ist.
Wir wollen ja nicht das jemand aus deinem Umfeld "Wohnungslos" wird, 
weil dem seine Hütte abgebrannt ist!

von Cha-woma M. (Firma: --------------) (cha-ar-196)


Lesenswert?

Dieter D. schrieb:
> Und warum? Weil sonst die Versicherung
> nicht zahlt.

Die Versicher zahlen auch bei technischen Versagen!
Wenn die Brandermittler kommen, dann suchen die in erster Linie nach 
Brandbeschleuniger (Brandstiftung), manchmal finden die auch einen 
defekten Heizlüfter. Aber wegen sowas verliert man nicht den 
Versicherungsschutz.

von Karl B. (gustav)


Lesenswert?

Ralf X. schrieb:
> Du meinst echt, dass er ohne Drehstrom und 32 A Absicherung auskommt?

Braucht noch eine AFDD-Schalter.
https://de.wikipedia.org/wiki/Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung

ciao
gustav

von Dieter D. (Firma: Hobbytheoretiker) (dieter_1234)


Lesenswert?

Ralf X. schrieb:
> Du meinst echt, dass er ohne Drehstrom und 32 A Absicherung auskommt?

Abwarten. Der TO hat noch nicht genannt, welche Leistungen die einzelnen 
Verbraucher haben werden. Es fehlen auch die Angaben zu den 
Einschaltströmen der Verbraucher. Oder hat er Dir das geschrieben?

Ein paar Häuser weiter hat der Nachbar auch so viele Steckdosen im 
Esszimmer mit Schalter für die Reihe. Da stecken die Ladegeräte der 
Smartphones und Tablets drin. Kotrolle, dass die Kids nicht spät nachts 
noch daddeln. Er musste auch lernen vor dem Einschalten des Schalters 
die Netzteile zu ziehen und danach wieder einzustecken, damit die 
Sicherung nicht fliegt.

von Dieter D. (Firma: Hobbytheoretiker) (dieter_1234)


Lesenswert?

Cha-woma M. schrieb:
> Die Versicher zahlen auch bei technischen Versagen!

Eben und das geht konform mit dem Post, worauf Du Dich beziehst.

von Rolf (rolf22)


Lesenswert?

Bernd W. schrieb:
> Jugendliche orientieren sich in ihrem Verhalten durchaus an Erwachsenen
> in ihrer Umgebung, und entscheiden dann selber, ob sie das als Vorbild
> oder doch eher als abschreckendes Beispiel sehen. ;O)

Na ja, zwischen entscheiden und äffisch der Masse nachmachen ist ein 
Unterschied.

Tagtäglich kindische Knipsbildchen und sinnlose Textchen verschicken und 
alle zwei Monate die angesagten Wegwerfschuhe kaufen? O-Ton: "Machen 
doch alle."

von Rolf (rolf22)


Lesenswert?

Heinz R. schrieb:
> es geht nicht darum on Du gefährdet wirst, das ist egal
> Wenn Du tot bist braucht keine Versicherung zu zahlen

So einfach ist das ja nun nicht. Ein Brandversicherungs-Vertrag geht mit 
allen Rechten und Pflichten automatisch auf die Erben über.

von Rolf (rolf22)


Lesenswert?

Heinz R. schrieb:
> in 10 Jahren gehe ich in Rente - kenne viele die auch mit gar nix
> dann gut leben

Sicher. Und viele andere hungern und frieren. Woher weißt du, zu welcher 
Gruppe du gehören wirst? Da genügt irgendeine chronische Krankheit, die 
deine Rente anknabbert, und schon hast du gar nix.

von Rolf (rolf22)


Lesenswert?

Bernd W. schrieb:
> funktionieren tut das alles, schau Dir mal die Verdrahtungen in einigen
> Entwicklungsländern an.

So weit muss man gar nicht gehen. Campingplätze in den Niederlanden oder 
ältere Hausfassaden in französischen Kleinstädten ...

von Harald K. (kirnbichler)


Lesenswert?

Rolf schrieb:
> Ein Brandversicherungs-Vertrag geht mit
> allen Rechten und Pflichten automatisch auf die Erben über.

Erben können ein Erbe ausschlagen. Ob sie das wollen, hängt natürlich 
vom Einzelfall ab.

Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.