Ich habe mehrere BMZ Helios 2,5 kWh Batteriemodule, welche an ihrem BMS die rote LED anzeigen. Laut Fehlermeldung am Wechselrichter sollen diese Module “driften” d.H. mindestens eine Zellspannung weicht zu weit ab. Laut BMZ kann durch externes laden, auf volle Leistung (max. Spannung), dass “driften” behoben werden. Ladegerät soll längere Zeit mit mind. 56,9V anliegen, damit das Balancing im Batteriemodul die Zellspannungen angleicht. Leider hat das laden keine Erfolg gebracht. Ich habe ein Batteriemodul auseinander gebaut und die Zellen gemessen, diese haben alle die gleiche Spannung, bzw. weichen nur um ca. 0,005V voneinander ab. Hat jemand eine Idee woran es sonst noch liegen könnte? Gibt es vielleicht eine Software, mit der CAN-Bus des BMS des Batteriemoduls ausgelesen werden kann? danke im voraus für eure Unterstützung
Marius schrieb: > Hat jemand eine Idee woran es sonst noch liegen könnte? Wenn ich mich nicht täusche, bestimmen die Module nebenbei auch noch die Innenwiderstände aus den Belastungsschwankungen. Es könnten diese abweichen und aus Sicherheitsgründen macht das BattMngmSys dicht.