Forum: Haus & Smart Home Absicherung Verbindung Akku-Wechselrichter


von Hardy F. (hflor)


Angehängte Dateien:

Lesenswert?

Hallo,

auf den meisten LSS für DC ist die Stromrichtung für das sichere Löschen 
des Lichtbogens vorgegeben. Nur was mache ich bei der Verbindung von 
Akku und Wechselrichter, dort ist der Strom in beiden Richtungen 
unterwegs. Nimmt man dann 2polige LSS wie im Bild oder noch besser 
gleich 4polige zum gemeinsamen Abschalten?

Oder wie löst ihr das Problem?

Hardy

PS: der Hersteller der LSS spielt hier keine Rolle, das war das erste 
Bild mit der Stromrichtungskennzeichnung.

: Bearbeitet durch User
von H. H. (hhinz)


Lesenswert?

Überleg wie groß der Kurzschlusstrom in die jeweilige Richtung sein 
kann.
In Gegenrichtung kann er natürlich keine 6kA trennen, aber die werden 
als Ladestrom wohl kaum auftreten.

von Hardy F. (hflor)


Lesenswert?

Um es nicht noch komplizierter werden zu lassen, sind hier noch ein paar 
Zusatzinfos:

Der WR ist doppelt und kann durchaus 200A Ladestrom liefern.
Der Akkuteil ist insgesamt 4x vorhanden und alles über eine schöne dicke 
Sammelschiene verbunden werden.

Die Akkus sollen 200A gesichert werden, die WR kommen an externe 
Sicherungen von 250A, die interne hat sich durch eine schlechte 
Kabelverbindung im WR in Rauch aufgelöst.

: Bearbeitet durch User
von Oliver S. (oliverso)


Lesenswert?

Hardy F. schrieb:
> Die Akkus sollen 200A gesichert werden, die WR kommen an externe
> Sicherungen von 250A, die interne hat sich durch eine schlechte
> Kabelverbindung im WR in Rauch aufgelöst.

Man sichert keine Akkus oder Wechselrichter ab, sondern Kabel.

Und auch DC Strom immer im Kreis fließt, reicht es, den an einer Stelle 
zu unterbrechen.

Laß die Schalter im Minus-Kabel weg.

Oliver

von Heinz R. (heijz)


Lesenswert?

Ich würde da einfach NH-Sicherungen rein machen - dann ist es egal

von Wolf17 (wolf17)


Lesenswert?

So eine Sicherung ist für den Notfall. Eine einzelne Schmelzsicherung 
direkt nach dem Pluspol vom Akku reicht.
Das im Bild gezeigte einschleifen von vier Schalt- und acht 
Schraubkontakten halte ich für unpraktisch. Auch schafft das unnötige 
Fehlerquellen.

: Bearbeitet durch User
von Peter M. (r2d3)


Lesenswert?

Hallo Hardy F.,

aus welchem Grund hast Du jeden Pol doppelt abgesichert?

von Manfred P. (pruckelfred)


Lesenswert?

Peter M. schrieb:
> aus welchem Grund hast Du jeden Pol doppelt abgesichert?

Er hat sich gedacht ..
Hardy F. schrieb:
> auf den meisten LSS für DC ist die Stromrichtung für das sichere Löschen
> des Lichtbogens vorgegeben.

.. und dementsprechend zwei Antiseriell geschaltet.

von Peter M. (r2d3)


Lesenswert?

Hallo Manfred P.,

Manfred P. schrieb:
> Peter M. schrieb:
>> aus welchem Grund hast Du jeden Pol doppelt abgesichert?
>
> Er hat sich gedacht ..
> Hardy F. schrieb:
>> auf den meisten LSS für DC ist die Stromrichtung für das sichere Löschen
>> des Lichtbogens vorgegeben.
>
> .. und dementsprechend zwei Antiseriell geschaltet.

danke für die Erklärung, da wäre ich gar nicht drauf gekommen!  :(
Ich hatte gemutmaßt, dass dadurch ein Lichtbogen schneller gelöscht 
werden sollte...

von Hardy F. (hflor)


Angehängte Dateien:

Lesenswert?

Heinz R. schrieb:
> Ich würde da einfach NH-Sicherungen rein machen - dann ist es egal

Ich werde es vermutlich so lösen. Die Idee mit den Sicherungen den Strom 
unter Last zu trennen wird hoffentlich nicht gebraucht. Solange das BMS 
der Akkus läuft sollte dort eine Abschaltung möglich sein. Und die 
PV-Zuleitungen haben schon gute Lasttrennschalter.

Hardy


Als Anlage habe ich mal die internen Verbinder des WR, nach einer Weile 
hätte ich den schönsten Test von den Battersicherungen ...

von Heinz R. (heijz)


Lesenswert?

Für NH-Trenner gibt es auch Gehäuse die ohne Werkzeug unter Last gezogen 
werden können - die sind nicht mal teuer

Habe ich bei mir verbaut - 3phasig, eine Seite eine Kupferschiene rein - 
daran hängen die beiden 48V 280Ah Akkus

von Manfred P. (pruckelfred)


Lesenswert?

Heinz R. schrieb:
> Für NH-Trenner gibt es auch Gehäuse die ohne Werkzeug unter Last gezogen
> werden können - die sind nicht mal teuer
>
> Habe ich bei mir verbaut - 3phasig, eine Seite eine Kupferschiene rein -
> daran hängen die beiden 48V 280Ah Akkus

Du hast schon einmal bei 100A DC unter Last gezogen? Ich habe da so 
leichte Zweifel, dass das mehr als einmal möglich ist.

von Heinz R. (heijz)


Lesenswert?

Manfred P. schrieb:
> Du hast schon einmal bei 100A DC unter Last gezogen? Ich habe da so
> leichte Zweifel, dass das mehr als einmal möglich ist.

habe ich zugegeben nicht - aber erklär gerne - was soll passieren?

Ich hätte da zugegeben keine Angst

von H. H. (hhinz)


Lesenswert?

Heinz R. schrieb:
> habe ich zugegeben nicht - aber erklär gerne - was soll passieren?

Es bleibt ein Lichtbogen stehen.

von Heinz R. (heijz)


Lesenswert?

H. H. schrieb:
> Es bleibt ein Lichtbogen stehen.

bei über 10cm Kontaktabstand, bei 50V?

Das halte ich jetzt zugegeben für ein Märchen, oder Stammtischweissheit

von H. H. (hhinz)


Lesenswert?

Heinz R. schrieb:
> bei 50V?

So eine Solarbatterie kann locker mehrere 100V haben.

von Heinz R. (heijz)


Lesenswert?

H. H. schrieb:
> So eine Solarbatterie kann locker mehrere 100V haben.

die Selberbastler haben wohl meist LiFePO4 16s - sind dann max ca. 52V

von Thomas R. (thomasr)



Lesenswert?

Es gibt HV und NV Akkus/Wechselrichter. Die Frage wird sich aber auf NV 
beziehen denn die HV Akkus haben eigentlich alle proprietäre 
Steckverbindungen die nicht von außen zugänglich sind und intern 
gesichert.

Bei jeder Absicherung in diesem Zweig sollte das 
Kurzschlußschaltvermögen bei reichlich über 2,5kA liegen (50V/0,02Ohm), 
je nach Akkugröße und Leitungsquerschnitten.

Die NV Anwender nehmen daher meist NH Sicherungen, oft gleich als NH 
Trenner weil die schöne Gehäuse mit Griff haben. Allerdings muß man bei 
den Strömen schon die NH 1 Größe nehmen. Da kann man auch mehrere 100A 
DC ohne Probleme unter Last ziehen, die Luftstrecke ist bei gerade 
50Volt groß genug. Ungeübte werden sich möglicherweise erschrecken ;-))

Ich weiß allerdings nicht was die Leute da absichern wollen? Die Akkus 
haben ein BMS das rechtzeitig abschaltet, neuere/bessere zusätzlich 
eingebaute Angstrelais (falls im BMS ein FET durchlegiert).

Seltsamerweise wird immer auf den Nennauslösestrom der Sicherung 
geachtet obwohl das im Kurzschlußfall völlig wumpe ist. Speziell für 
diese Anwendung gibt es die Littlefuse 878 Serie mit 450A Nennstrom und 
5kA Kurzschlußschaltvermögen. Allerdings NUR als Sicherung nicht zum 
Trennen.

von Hardy F. (hflor)


Lesenswert?

@Thomas Mit der Sicherung sollen, wie Oliver schon geschrieben hat, vor 
allen die Kabelverbindungen geschützt werden. Mit dem Ausfall einer 
Komponente (z.B. BMS) muß gerechnet werden. Meine Akkus haben kein 
Schütz. Wenn also das BMS nicht mehr schalten kann und die Kabel wie auf 
meinem Bild die Isolation aufgegeben haben, wer verhindert dann die 
Brände? Und in diese kleinen Minisicherungen habe ich wirklich kein 
Vertrauen. Ich kenne jetzt leider die Länge des Lichtbogens bei 50V 
nicht. Aber der Kontaktabstand bei den Mini-Sicherungen ist doch sehr 
klein.

Bei maximalen Strom (250A) die Sicherung trennen kann ich leider noch 
nicht testen. Ich bin noch beim Testen aller Akkus und Geräte und habe 
gerade mal 55A auf den Leitungen.

Hardy

von Heinz R. (heijz)


Lesenswert?

ein NH-Trenner ist halt auch praktisch wenn man für irgendwelche 
Umbauten einfach den Stromkreis trennen kann - oder man z.B. im Urlaub 
komplett abschalten will

von Gtx F. (gtx-freak)


Lesenswert?

Nh Trennschalter für DC. So ein Quatsch, wie lang willst den Lichtbogen 
dann bitte ziehen?! Sogar Akkuhersteller aus China nehmen 4fach lss 
verbunden, also jeden pol antiseriel und dann alle mechanisch gekoppelt. 
Ein nahmenhafter Schutzschalter kostet 200€, sollte es einen Wert sein. 
Für 20€ gibt die China Variante. Ist die fragen ob der schaden im Haus 
Bau Abbrennen der dc Leitung durch Feuer und Rauch geringer ist als die 
gesparte Differenz-ich denke nicht.

von Heinz R. (heijz)


Lesenswert?

Gtx F. schrieb:
> Nh Trennschalter für DC. So ein Quatsch, wie lang willst den Lichtbogen
> dann bitte ziehen?!

hast Du die Beiträge oben zum Thema Lichtbogen gelesen?

Man muss ja auch nicht unter Last abschalten

: Bearbeitet durch User
von Thomas R. (thomasr)


Lesenswert?

Gtx F. schrieb:
> Nh Trennschalter für DC. So ein Quatsch, wie lang willst den Lichtbogen
> dann bitte ziehen?! Sogar Akkuhersteller aus China nehmen 4fach lss
> verbunden, also jeden pol antiseriel und dann alle mechanisch gekoppelt.
> Ein nahmenhafter Schutzschalter kostet 200€, sollte es einen Wert sein.
> Für 20€ gibt die China Variante. Ist die fragen ob der schaden im Haus
> Bau Abbrennen der dc Leitung durch Feuer und Rauch geringer ist als die
> gesparte Differenz-ich denke nicht.

Du hast ganz offensichtlich keine Ahnung von der Materie. Schon mal 
(alte) Straßenbahn gefahren? Die laufen mit 500Volt DC und einigen 100A. 
Da fackelt gar nichts ab, selbst bei nur 1 bis 2 cm Kontaktabstand.

Und NEIN, der Fragesteller hat schon Recht: da der Strom in beide 
Richtungen fließen kann ist so ein "Schutzschalter" nur in eine Richtung 
sinnvoll. Ein NH Trenner löst das Problem elegant.

von Thomas R. (thomasr)


Lesenswert?

Hardy F. schrieb:
> @Thomas Mit der Sicherung sollen, wie Oliver schon geschrieben hat, vor
> allen die Kabelverbindungen geschützt werden. Mit dem Ausfall einer
> Komponente (z.B. BMS) muß gerechnet werden. Meine Akkus haben kein
> Schütz. Wenn also das BMS nicht mehr schalten kann und die Kabel wie auf
> meinem Bild die Isolation aufgegeben haben, wer verhindert dann die
> Brände? Und in diese kleinen Minisicherungen habe ich wirklich kein
> Vertrauen. Ich kenne jetzt leider die Länge des Lichtbogens bei 50V
> nicht. Aber der Kontaktabstand bei den Mini-Sicherungen ist doch sehr
> klein.
>
> Bei maximalen Strom (250A) die Sicherung trennen kann ich leider noch
> nicht testen. Ich bin noch beim Testen aller Akkus und Geräte und habe
> gerade mal 55A auf den Leitungen.
>
> Hardy

Bitte belest euch doch mal zur Ansprechcharakteristik von Sicherungen. 
Selbst ein üblicher Leitungsschutzschalter für diesen Strom muß erst 
NACH 2 STUNDEN beim 1,43 fachem Nennstrom auslösen. Da ist jede 
Diskussion über den genauen Ansprechstrom in dieser Anwendung ein Witz.

Und wie soll es zu diesem Überstrom kommen? Zieht der WR etwa statt 200A 
nun 300A? Wie soll das gehen? Dann werden seine eingebauten Sicherungen 
anspringen (Geräteschutz), nicht die Leitungssicherungen. Wer in so 
einer Anwendung den Querschnitt "auf Kante" auslegt dem ist nicht zu 
helfen. Im Klartext: die Leitung sollte auch 300A länger aushalten 
(mindestens 2 Stunden, siehe oben)

Wenn etwas passiert dann KURZSCHLUSS und da fließen bei LFP Akkus gleich 
kA. Und genau dafür hat Littlefuse (und andere) diese speziellen 
Sicherungen entwickelt. Und deshalb werden die auch nicht in 
verschiedenen Stromstärken angeboten: die sind ausschließlich für den 
Kurzschlußschutz gedacht. Diese Sicherungen gibt es NICHT vom Chinamann 
um die Ecke. Das sind Spezialausführungen und auch nicht billig (aber 
klein).

von Uuu B. (hansdampf2)


Angehängte Dateien:

Lesenswert?

Manfred P. schrieb:
> .. und dementsprechend zwei Antiseriell geschaltet.

Ja, natürlich zur Löschung des Lichtbogens (in beide Richtungen) macht 
ein doppelter DC-Schalter Sinn. Der Schaltplan dazu im Anfangstread ist 
allerdings falsch: Antiseriell kommt von "Anti"!

von Hardy F. (hflor)


Lesenswert?

Uuu B. schrieb:
> Manfred P. schrieb:
>> .. und dementsprechend zwei Antiseriell geschaltet.
>
> Ja, natürlich zur Löschung des Lichtbogens (in beide Richtungen) macht
> ein doppelter DC-Schalter Sinn. Der Schaltplan dazu im Anfangstread ist
> allerdings falsch: Antiseriell kommt von "Anti"!

Der ist nicht falsch! Schau mal auf den Aufdruck auf den LSS. Links ist 
+ oben und rechts ist -

von Heinz R. (heijz)


Lesenswert?

und wie ist jetzt bei dieser antiseriellen Schaltung sichergestellt das 
die für die Stromrichtung optimierte Sicherung zuerst auslöst?

von Hardy F. (hflor)


Lesenswert?

Heinz R. schrieb:
> und wie ist jetzt bei dieser antiseriellen Schaltung sichergestellt das
> die für die Stromrichtung optimierte Sicherung zuerst auslöst?

Die sind beide verbunden. Es lösen immer beide Richtungen aus. Deshalb 
war ja meine Frage ob ein 4poliger LSS sinnvoll ist.

Aber die Variante mit LSS wird nicht gebaut.

von Uuu B. (hansdampf2)


Lesenswert?

Hardy F. schrieb:
> Der ist nicht falsch! Schau mal auf den Aufdruck auf den LSS. Links ist
> + oben und rechts ist -

ok, mein Fehler- Sollte dann doch passen. Entschuldigung!

von Uuu B. (hansdampf2)


Lesenswert?

Heinz R. schrieb:
> und wie ist jetzt bei dieser antiseriellen Schaltung sichergestellt das
> die für die Stromrichtung optimierte Sicherung zuerst auslöst?

Wenn der Strom zu groß wird, lösen beide Sicherungen mehr oder weniger 
zu gleich aus - die nicht optimierte mit Lichtbogen, die optimierte 
schaltet korrekt ab und der Lichtbogen erlöscht wegen der seriellen 
Verbindung danach ebenfalls. Bei Kurzschluss kein Problem. Bei 
Nenn-Auslösestrom, wenn die beiden Sicherungen nacheinander im Abstand 
von Sekunden...Minuten auslösen, dann gibt es tatsächlich ein Problem, 
es sei denn beide Sicherungen sind mechanisch verbunden - und das ist 
hier der Fall!

: Bearbeitet durch User
von Thomas R. (thomasr)


Lesenswert?

Uuu B. schrieb:
> Heinz R. schrieb:
>> und wie ist jetzt bei dieser antiseriellen Schaltung sichergestellt das
>> die für die Stromrichtung optimierte Sicherung zuerst auslöst?
>
> Wenn der Strom zu groß wird, lösen beide Sicherungen mehr oder weniger
> zu gleich aus - die nicht optimierte mit Lichtbogen, die optimierte
> schaltet korrekt ab und der Lichtbogen erlöscht wegen der seriellen
> Verbindung danach ebenfalls. Bei Kurzschluss kein Problem. Bei
> Nenn-Auslösestrom, wenn die beiden Sicherungen nacheinander im Abstand
> von Sekunden...Minuten auslösen, dann gibt es tatsächlich ein Problem,
> es sei denn beide Sicherungen sind mechanisch verbunden - und das ist
> hier der Fall!

Die beiden LS sollen hier doch in Reihe geschaltet sein? Also hört der 
Strom durch den zweiten LS sofort auf wenn der erste ausgelöst hat. Und 
wenn der erste der ohne Löschkammer/falsche Richtung ist KANN es einen 
heftigen Funken geben.

Selbst bei magnetischer Schnellauslösung (Kurzschluß) wäre die 
Reihenfolge eher zufällig.

Und GENAU deshalb nimmt man für diese spezielle Anwendung eben 
Schmelzsicherungen. Denen ist die Stromrichtung völlig egal.

: Bearbeitet durch User
von Heinz R. (heijz)


Lesenswert?

aus Interesse - was sind das denn für Sicherungen die gegenseitig 
mechanisch verriegelt sind - aber umgekehrten Stromfluss haben?

Ich wusste bislang nicht das es so was gibt?

von Gtx F. (gtx-freak)


Lesenswert?

Zeig einen nh trenner der für beide Stromrichtungen im dc zum trennen 
durch öffnen geeignet ist oder deine Geschichte ist urban Legend. Du 
hast einfach keine Ahnung.

von Hardy F. (hflor)


Lesenswert?

Heinz R. schrieb:
> aus Interesse - was sind das denn für Sicherungen die gegenseitig
> mechanisch verriegelt sind - aber umgekehrten Stromfluss haben?

Das sind die meisten 2poligen für DC, an der einen Seite kommt der Strom 
mit + und - an und auf der anderen Seite geht er so wieder raus, damit 
hast Du an der einen Seite ein Gerät was den Strom liefert und an der 
andern Seite den Verbraucher. Das ist auch ganz sinnvoll, damit 
Lieferant und Verbraucher nicht über Kreuz angeschlossen werden müssen. 
Das ist wie im ersten Beitrag geschrieben alles gut, solange der 
Stromfluss bekannt ist.

Hardy

von Thomas R. (thomasr)


Lesenswert?

Gtx F. schrieb:
> Zeig einen nh trenner der für beide Stromrichtungen im dc zum trennen
> durch öffnen geeignet ist oder deine Geschichte ist urban Legend. Du
> hast einfach keine Ahnung.

Witzig ;-)

Schon mal die Datenblätter von NH Sicherungen gelesen?

Das installieren wir seit gefühlten 100 Jahren und JA: Ich trenne die 
nach der Installation wenigstens einmal unter voller Last. Sonst kann 
ich dem Kunden die Anlage ja wohl kaum übergeben?

von Jörg K. (joergk)


Lesenswert?

Nh-Lasttrennschalter sind bei den hier vorkommenden Spannungen kein 
Problem.
Hier mal ein NH-Trenner Größe 00: 
https://pim.woehner.de/DE/DE/Panel_Lasttrennschalter_Sicherungslasttrennschalter_und_Hybrid-Motorstarter_Aufbaumontage/NH-Sicherungslasttrennschalter_3-polig/Gr_00/1000046654

Lastschaltvermögen (160A) bis 440V DC gegeben, darüber Hinweis "nicht 
unter Last schalten" nötig.
Man sollte trotzdem zügig schalten :-)

Ein NH00-Einsatz macht bei 250V DC immer noch ein 
Kurzschlußausschaltvermögen von 25kA. Bei einem 16s-LiFePO-Akku mit 50V 
müsste die Kurzschlussbahn hierfür einen Widerstand von 50V/25kA=2mOhm 
haben -Einschließlich Akku.

BTDT

: Bearbeitet durch User
von Heinz R. (heijz)


Lesenswert?

Gtx F. schrieb:
> Zeig einen nh trenner der für beide Stromrichtungen im dc zum trennen
> durch öffnen geeignet ist oder deine Geschichte ist urban Legend. Du
> hast einfach keine Ahnung.

hattest Du zu viel getrunken als Du das getippt hast?

Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.