Forum: Haus & Smart Home 16A vs 8A Relais für Raffstore Steuerung


von Roland (rolanddeschain)


Lesenswert?

Hallo,

habe folgende Überlegung, bzw. bin ich ev. falsch informiert:
Ich habe grundsätzlich alle Relais in meiner Haussteuerung mit einer 
Schaltleistung von 16A gewählt, weil Schaltleistung >= Nennstrom vom LS 
(13 bzw 16A).

Diese 24VDC/16A Relais haben jedoch nur einen Wechsler, was sich spießt 
mit einer Verriegelung bei den auf/ab Kontakten der Raffstores.

Jetzt stellt sich die Frage, ob ich für die Raffstores nicht einfach auf 
8A Relais mit 2 Wechsler setze.

Wo ich mir unsicher bin:
Einerseits muss die Schaltleistung dem höchstmöglichen Abschaltstrom der 
Sicherung entsprechen.
Andererseits ist nie auch nur annähernd so eine hohe Leistung zu 
erwarten, normale Lichtschalter sind auch nur auf 10A ausgelegt und 
zusätzlich kommt der Raffstore aus dem Werk sowieso mit einen 4x1mm² 
Anschlusskabel, mit dem  man sowieso solche Leistungen auch nicht fahren 
kann/darf.

Also was gilt? Höchstmögliche, oder erwartbare Strombelastung?

: Verschoben durch Moderator
von Falk B. (falk)


Lesenswert?

Roland schrieb:

> Diese 24VDC/16A Relais haben jedoch nur einen Wechsler, was sich spießt
> mit einer Verriegelung bei den auf/ab Kontakten der Raffstores.

Redest du von Jalousien?

> Jetzt stellt sich die Frage, ob ich für die Raffstores nicht einfach auf
> 8A Relais mit 2 Wechsler setze.

Sicher, warum nicht? Sie haben nur ein paar Dutzend Watt.

> Wo ich mir unsicher bin:
> Einerseits muss die Schaltleistung dem höchstmöglichen Abschaltstrom der
> Sicherung entsprechen.

Unsinn. Der Abschaltstrom (Trennvermögen) von Sicherungen liegt um 
GRÖßENORDUNGEN höher als deren Nennstrom. Eine Sicherung soll nur eine 
Leitung oder ein Gerät vor thermischer Überlastung (lange Zeitkonstante) 
oder hartem Kurzschluß durch Defekt (kurze Zeitkonstante) schützen. 
Nicht irgendwelche Schalter. Deren Schaltvermögen orientiert sich am 
Nennstrom oder Anlaufstrom von Verbrauchern, hier deine Motoren.

von Jens M. (schuchkleisser)


Lesenswert?

Roland schrieb:
> Diese 24VDC/16A Relais haben jedoch nur einen Wechsler, was sich spießt
> mit einer Verriegelung bei den auf/ab Kontakten der Raffstores.

Ich kenn das als "beißt" und nein, tut es nicht.
Wenn die Wechsler in Reihe sind hat einer Vorrang, dazu brauchts nur 
einen Wechsler.
Und moderne Motoren mit Elektronik drin brauchen sogar beide Phasen 
parallel als "Teach"-Signal, andere würde ich nicht mehr verbauen 
wollen wegen Klemmschutz und Frostschutz.
Das mag bei Raffstores anders sein, ich hab echte Rolladenpanzer.

Roland schrieb:
> Einerseits muss die Schaltleistung dem höchstmöglichen Abschaltstrom der
> Sicherung entsprechen.

Das schaffst du eh nicht, und selbst für größere (auch ohmsche) 
Steckdosenlasten brauchts dann schon einen "Schütz", auch wenn der nur 
eine Einheit breit ist, ein Standard-Leiterplattenrelais reicht da auch 
nicht.
Ich würde aus Erfahrung Sockel für die Relais benutzen und tunlichst bei 
den groben 16ern bleiben, die Doppel-8er mögen weder induktive noch 
kapazitive Lasten gern, und wenn deine Motoren "doof" sind sind die sehr 
induktiv.
Und: aufpassen, der jeweils andere Richtungsanschluss hat deutlich 
höhere als Netzspannung weil das Motörchen ein Trafo ist!

von Roland (rolanddeschain)


Lesenswert?

Danke für die schnellen und ausführlichen Antworten. Und ich muss mich 
bei der Nase nehmen, natürlich nicht höchstmöglicher Abschaltstrom, 
sondern höchstmöglicher Dauerstrom = Nennstrom from LS.

Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.