Forum: Haus & Smart Home Leitung 5adrig AWG8 hier im Lande kaufen.


von Hardy F. (hflor)


Lesenswert?

Hallo,

kennt jemand einen Händler der hier 5adriges AWG8-Kabel mit 
Spannungsfestigkeit 500/700V anbietet?

Hintergrund:
Ich möchte einen Wechselrichter anschließen, der kann auf dem 
Load-Ausgang bis 40A vom Eingang bereitstellen (nicht im 
Notstrombetrieb). Die Stecker passen aber nur bis AWG8, die 
10mm²-Leitungen passen nicht in die Öffnung. Selbst wenn ich die etwas 
verjünge passt der Außendurchmessser von 26mm nicht in den Stecker. Und 
bei 6mm² sind nur 36A im Rohr erlaubt.

Hardy
von Mani W. (e-doc)


Lesenswert?

Hardy F. schrieb:
> 10mm²-Leitungen passen nicht in die Öffnung.

Stiftkabelschuh aufpressen...
von Mani W. (e-doc)


Lesenswert?

Zeig mal ein Foto...
von F. (radarange)


Lesenswert?

Das Problem ist also, dass du für die Verlegung im Rohr einen größeren 
Querschnitt brauchst, der dann nicht mehr in deinen Wechselrichter 
passt?
von Εrnst B. (ernst)


Lesenswert?

Wie ist denn der Hausanschluss vor dem Wechselrichter abgesichert?

Wenn das eh nur 25A oder 35A sind, passt das Kabel doch.
Wenn das 63A sind, und der Wechselrichter kann nur 40A im Bypass-Modus, 
muss da sowieso noch eine Sicherung dazu, und ob du die jetzt mit 40A 
oder 36A oder 32A auslegst macht's doch dann auch nicht mehr fett.
von Hannes J. (pnuebergang)


Lesenswert?

Mani W. schrieb:
> Stiftkabelschuh aufpressen...

Nur aus Neugier, sind die für solche Ströme geeignet? Die Auflagefläche 
in der Klemme wird doch deutlich kleiner.
von Thomas R. (thomasr)


Lesenswert?

Hannes J. schrieb:
> Mani W. schrieb:
>> Stiftkabelschuh aufpressen...
>
> Nur aus Neugier, sind die für solche Ströme geeignet? Die Auflagefläche
> in der Klemme wird doch deutlich kleiner.

Dafür ist der Stift aber eben angeklemmt. Die entstehende Wärme wird 
damit zuverlässig abgeleitet.
: Bearbeitet durch User
von Hardy F. (hflor)


Angehängte Dateien:

Lesenswert?

Hier mal noch das Bild vom Stecker. Das Kabel darf einen 
Außendurchmesser von max. 21mm haben. Das ist mit 10mm² nicht zu 
bekommen.

Eine Variante mit Abzweigdosen gleich unter dem WR wollte ich vermeiden, 
da die Dosen für 5 Klemmen mit 10mm² doch recht groß sind.

Meine SLS hat, durch einige große Verbraucher, einen Wert von 50A. Was 
dann noch etwas auf 40A reduziert wird.

Im und um den Zählerschrank ist leider auch kein Platz mehr für einen 
ATS, der würde das Stromproblem auch lösen.

Warum sind die Silikonleitungen in 6mm² auch nur bis 36A belastbar?
von Rainer W. (rawi)


Lesenswert?

Hardy F. schrieb:
> kennt jemand einen Händler der hier 5adriges AWG8-Kabel mit
> Spannungsfestigkeit 500/700V anbietet?

Schwierig, das würde wahrscheinlich die Abmahner auf den Plan rufen. 
Wäre die Maßeinheit in Europa gültig, müsste sie eher EWG heißen ;-)

> Und bei 6mm² sind nur 36A im Rohr erlaubt.

Gesetz oder irgendein Vereinspapier?

Nach National Electrical Code (NEC) taugt AWG8 nur für 40A. Da ist der 
Unterschied zu 36A nun wirklich marginal.
: Bearbeitet durch User
von Harry R. (harry_r2)


Lesenswert?

https://shop.faberkabel.de/Flexible-Leitungen/Gummileitungen/Gummischlauchleitung-N-SSHOeU/052910.html

5x10, 0.6/1kV, 21mm

(bei den Zulassungen musst du selber schauen)

Edit: mir ist schon klar, dass du keinen Kilometer, (oder bei Lapp sogar 
2km) brauchst. Irgendwo wird sich wohl ein Rest auftreiben lassen.
: Bearbeitet durch User
von F. (radarange)


Lesenswert?

Irgendwie musst du das ja hinkriegen.
Im Zweifel würde ich einen Elektriker kontaktieren, der wird dir das 
irgendwie machen und dann auch die Verantwortung übernehmen.

Wenn ich das richtig interpretiere, ist die Verlegung im Rohr dein 
Problem, dafür brauchst du 10mm², Aufputz sind die 40A durch deine 6mm² 
wohl unproblematisch. Die offensichtliche Lösung ist daher, entweder das 
Rohr wegzulassen oder den Stecker mit 6mm² zu konfektionieren und dann 
vor dem Rohr auf 10mm² umzuklemmen.
von Stephan (stephan_h623)


Lesenswert?

Bei 5x6qmm als Kabel im Rohr sinds nur 34A :(. 36A wäre für Einzeladern.
Das sagt die Norm für 30°C Umgebungstemperatur und 70°C zulässiger 
Leitertemperatur.

Für niedrigere Umgebungstemperatur und/oder höher spezifizierte Kabel 
gelten andere Ströme. Umzurechnen nach Tabellen bzw. Formeln in der 
Norm.
Das kann der Eli hoffentlich rechnen und unterschreiben.

Ein 90°C-Kabel wäre für die 40A in Rohr ausreichend. So die 
Umgebungstemperatur nicht höher als 30°C liegt, der Stecker das ggf. 
auch aushält und eine stärkere thermische Isolation des Kabelmantels 
nicht die Temperaturreserve wegfrisst.
von Thomas R. (thomasr)


Lesenswert?

Das wäre ein typischer Fall für eine ganz bewusste Abweichung von den 
VDE Regeln.

Ernst gemeint: mach eine Gefährdungsbeurteilung und dokumentiere das, 
mit Datum und Unterschrift. Damit hättest du im Falle des Falles gezeigt 
dass dir bewusst war dass mit der erhöhten Belastung die Haltbarkeit der 
PVC Leitung reduziert ist. Im schlimmsten Fall kommt noch ein Schild an 
den WR mit dem Hinweis die Leitung alle 10 Jahre auszutauschen. Und gut 
ist.
von Hans W. (hanswieland)


Lesenswert?

Mal eine ganz "dumme" Idee: Vielleicht kann man die du dicken 
abisolierten Enden mit einer Crimpzange etwas dünner quetschen.
von Stephan (stephan_h623)


Lesenswert?

Hans W. schrieb:
> Mal eine ganz "dumme" Idee: Vielleicht kann man die du dicken
> abisolierten Enden mit einer Crimpzange etwas dünner quetschen.

Kaum. Außerdem sind die Adern ja nicht das Problem sondern die 26mm des 
Kabels. Da müsste man eher vom Gummi was wegschnitzen.

Thomas R. schrieb:
> Das wäre ein typischer Fall für eine ganz bewusste Abweichung von den
> VDE Regeln.
>
> Ernst gemeint: mach eine Gefährdungsbeurteilung und dokumentiere das,
> mit Datum und Unterschrift. Damit hättest du im Falle des Falles gezeigt
> dass dir bewusst war dass mit der erhöhten Belastung die Haltbarkeit der
> PVC Leitung reduziert ist. Im schlimmsten Fall kommt noch ein Schild an
> den WR mit dem Hinweis die Leitung alle 10 Jahre auszutauschen. Und gut
> ist.

Genau. Sollte der Elektriker eigentlich gelernt haben, macht er aber 
nicht gerne weils meistens effizienter ist einfach das dickere Kabel zu 
nehmen statt jeweils zu rechnen und er dafür auch nicht argumentieren 
muss. Außerdem hat er stur nach VDE-Basistabelle weniger Risiko. Und 
weil er es quasi nie macht hat er es auch gerne "verlernt".

Wenn man genau nachkuckt sind da in der Basistabelle evtl. auch noch 
Sicherheiten einkalkuliert, die man konkret gar nicht braucht.
Die Norm dient hier als Vereinfachung und ist keine harte Vorschrift.
von Bernd B. (berbog)


Lesenswert?

Hallo
du kannst versuchen das 10mm² in eine 2x4mm² doppelhülse zu pressen.
Das sollte knapp passen. Vieleicht reicht das ja.
Gruß Bernd
von Hardy F. (hflor)


Lesenswert?

Erst mal vielen Dank für die Hinweise.
Ich werde mal nach dem o.g. Ausschau halten und ansonsten entweder 
Silikonleitungen verwenden oder die Vorsicherung auf 35A reduzieren.
Das Kabel ohne Rohr zu verlegen gefällt mir nicht so richtig, und aller 
10cm eine Schelle ist nur ein Notlösung.
von Harry R. (harry_r2)


Lesenswert?

Hardy F. schrieb:
> nach dem o.g. Ausschau halten

Bei dem Anbieter gibt es auch H07RNF Extreme (oder so), das ist mit 
22.3mm vllt noch im quetschbaren* Bereich.
Will sagen: deutlich unter 26mm ist überhaupt kein Problem.
1
 * Mal sehen, ob noch weitere AEH-Vorschläge o.ä. kommen. ;-)

Edit: wäre echt "schön", wenn die tolle Forums-SW das * einfach als 
Fussnote durchgehen lassen würde. Ob es als code geht?
: Bearbeitet durch User
von Bernd B. (berbog)


Lesenswert?

Noch was, die Überwürfe von Verschraubungen kann man gut mit einen 
Schälbohrer vergrößern.

Gruß Bernd
von Stephan (stephan_h623)


Lesenswert?

Bernd B. schrieb:
> Hallo
> du kannst versuchen das 10mm² in eine 2x4mm² doppelhülse zu pressen.
> Das sollte knapp passen. Vieleicht reicht das ja.
> Gruß Bernd

Und was bringt die Aderendhülse um die 26 mm Außendurchmesser der Kabels 
zu reduzieren?
von Mani W. (e-doc)


Lesenswert?

TO, nimm den 6 mm2...

Wie schon geschrieben, zwischen 36 und 40 A ist wenig Unterschied,
die maximalen 40 A werden auch nicht immer fließen...
von Chris K. (kathe)


Lesenswert?

Hmm komisch 40A * 230V sind 9,2 kW das ganze mal 3 = 27,6
Wieso Spannungsfestigkeit 500/700V wenn das so wie es aussieht AC ist?


>Und bei 6mm² sind nur 36A im Rohr erlaubt.

Wie kommt da 6 mm² ins Spiel die bei DC ein Standard darstellen ?
Wenn du nach folgender Tabelle gehst
https://www.zaehlerschrank24.de/strombelastbarkeitstabelle/

Ja 6mm² ist grenzwertig, aber 6mm² sollten reichen wenn dein ELI sein 
Hirn einschaltet, ansonsten will er nur was unnützes verkaufen, was in 
50 Jahren nur in ein paar Minuten vorkommen kann.
Deine Solaranlage wird in 99,9 % niemals die maximale Last liefern 
können.
LS passend einbauen und gut ist. Wird in deinem Leben vielleicht 1 mal 
auslösen, und wenn öfter nach zig Jahren ist der LS defekt.
von L. (lah)


Lesenswert?

von Christian B. (luckyfu)


Lesenswert?

Chris K. schrieb:
> LS passend einbauen und gut ist. Wird in deinem Leben vielleicht 1 mal
> auslösen, und wenn öfter nach zig Jahren ist der LS defekt.

viele Wechselrichter kann man auch in der abgegebenen Leistung 
begrenzen. Wenn man nur 35A Vorsicherung hat, begrenzt man den eben auf 
diesen Wert. Den höchsten Spitzenertrag bekommt man im März an wolkigen 
Tagen. jedenfalls ist das bei meiner Anlage so. Normal sind so 
3,3-3,9kW, an manchen Tagen geht es kurzzeitig auf 5,1kW hoch (immer 
dann, wenn die Sonne durch eine Wolkenlücke blinzelt an einem kalten 
Tag)
von Εrnst B. (ernst)


Lesenswert?

Christian B. schrieb:
> viele Wechselrichter kann man auch in der abgegebenen Leistung
> begrenzen.

Es geht ja primär nicht um die Solar/Batterie-Wechselrichter-Leistung.
Es geht um den Strom, den der Wechselrichter Nachts, bei leerem Akku, im 
Netz-Parallel-Betrieb, vom Strom-Netz zum "Load"/"Haus"-Ausgang fließen 
lässt, wobei diese Verbindung/Schütz intern nur auf 40A ausgelegt ist.
von Harald K. (kirnbichler)


Lesenswert?

L. schrieb:
> Wie wäre es denn

Die klingen vielverspechend, beide 5 x 10 mm²

Das sollte das Problem des Threadstarters zufriedenstellend lösen.
von Rainer W. (rawi)


Lesenswert?

Chris K. schrieb:
> Deine Solaranlage wird in 99,9 % niemals die maximale Last liefern
> können.

Das kommt wohl drauf an, wie das Wetter ist und was für Panele vor dem 
Wechselrichter sitzen. Vielleicht kann der Wechselrichter seinen Strom 
auch aus einem Akku holen. Dann entscheidet die Steuerung und nicht die 
99,9%. 99,9% eines Jahres sind immer noch fast 9h, ausreichend um ein im 
Rohr geführtes Kabel aufzuheizen.
von Armin X. (werweiswas)


Lesenswert?

Wo ist das Problem mit dem Gesamtdurchmesser?
Bei IGUS gibts Motorleitungen mit 5x10mm² ab 19mm.
Diese hat dann sogar TPEisolierte Leiter.
https://chainflex-productfinder.igus.tools/home?csid=3kaexleanxyo1kirv2vftxtc&server=1&l=de&c=DE
von Hardy F. (hflor)


Lesenswert?

Armin X. schrieb:
> Wo ist das Problem mit dem Gesamtdurchmesser?

Das ist meine Unfähigkeit die richtige Leitung zu finden. Bei der 
normalen Suche finde ich solche Leitungen nicht. Es gab ja schon 
Hinweise auf 5x10mm² mit passenden Durchmesser.
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.