Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Uln2003-Problem


von Wolfgang Hönig (Gast)


Angehängte Dateien:

Lesenswert?

Ich habe den ULN2003a so wie im Anhang dargestellt verschalten. (Die
Leitungen auf der linken Seite gehen direkt zum µC ATMega32 an PortD.)
Wenn die 5V-Relais eine größere Last schalten (Netzspannung; vielleicht
4A), resetet sich der AVR manchmal(ohne Last nicht).
Irgendwelche Ideen, woran das liegen könnte?

schon mal vielen Dank im Vorraus

von josef (Gast)


Lesenswert?

Wirst den AVR besser entstören müssen und Sniffer bei den
Relaiskontakten zuschalten müssen.

Josef

von ...HanneS... (Gast)


Lesenswert?

CD+ gehört nicht nach GND sondern nach Plus der Relais-Stromversorgung.
Die Stromversorgung von Relais und MC sollte entkoppelt sein, damit
sich der MC nicht die Sörungen der Relais über die Versorgungsspannung
einfängt.

Den Beschriftungen der Relais zufolge liegt die Vermutung nahe, dass da
höhere Leistungen (über größere Relais bzw. Schütze) geschaltet werden
sollen. Dann müssten die Relaiskontakte noch entstört werden
(Abreißfunken unterdrücken).

...

von Wolfgang Hönig (Gast)


Angehängte Dateien:

Lesenswert?

Erstmal Danke für die Antworten!

@Josef
Was ist ein Sniffer? (Ich kenne da nur die hübschen
Computerprogramme...)

@Hannes
CD+ liegt bei mir schon an +5V (hatte es leider noch nicht im
Schaltplan geändert...)
Was sollte ich zum entkoppeln der Stromversorgung nehmen? Einen
Optokoppler? (Ein Typ wäre auch nicht schlecht...)
Wie entstört man die Relaiskontakte?

Habt ihr noch weitere Tipps auf dem Gebiet entstören? (Ich bin da
leider nicht so gut...)Meine Versorgungsspannungserzeugung ist im
Anhang dargestellt. Danach wird nichts weiter entstört...

Vielen Dank

von ...HanneS... (Gast)


Lesenswert?

MC und Relais sollten getrennte Spannungsregler haben. Relaiskontakte
entstört man z.B. mit Sniffer.

Dazu werde ich mich aber nicht weiter äußern, denn das Entstören ist
eine Wissenschaft für sich.

...

von A.K. (Gast)


Lesenswert?

sniffer = snubber?

von nides (Gast)


Lesenswert?

Der uln hat zwar eingebaute Freilaufdioden, aber ich hab die Erfahrung
gemacht, dass zusätzliche Freilaufdioden direkt an den Anschlüssen der
Relais echte Wunder wirken können.
Nides

von ...HanneS... (Gast)


Lesenswert?

Nagut, blamiert... Ich hab's nur nachgeplappert...

Ich würd's mit'm RC-Glied versuchen. Wie man das auf Englisch nennt,
ist mir eigentlich Wurscht.

...

von Patric (Gast)


Lesenswert?

Freilaufdiode ist keine schlechte Idee, würde ich auf jeden Fall mal
probieren.

Damit's beim Schalten keine Funken am Relais gibt legt man einen
Snubber parallel: http://www.mikrocontroller.net/wiki/Snubber
Faustregel war glaube ich 1R/V und 0,1uF/A.

von Peter M. (Gast)


Lesenswert?

dieses Problem ist mir sehr gut bekannt, Varistoren über die
Relais-Kontakte (Typen müssen für die Spgn. ausgelegt sein), hilft
wirklich ...

Peter

von josef (Gast)


Lesenswert?

das Beschaltungselement
 snubber [engin.]   der Reibungsstoßdämpfer
 snubber [engin.]   der Stoßdämpfer
 snubber [tech.]   das Überspannungs-Schutzelement
   Zusammengesetzte Einträge
  snubber circuit [tech.]   die Beschaltung
  snubber diode [tech.]   die Beschaltungsdiode
  snubber resistor [tech.]   der Beschaltungswiderstand
  wheel snubber   der Raddämpfer


Sniffer:

  der Spürhund
  sniffer pipe cap [engin.]   die Abdeckkappe    [Gas]

Was nehmen wir ?

von Rölf (Gast)


Lesenswert?

"Faustregel war glaube ich 1R/V und 0,1uF/A."

Was ist 1R/V ?

von Paul Baumann (Gast)


Lesenswert?

1 Ohm pro Volt Betriebsspannung und 0,1 Mikro-Fahrrad :-) pro Ampere
Laststrom über den Kontakt.

MfG Paul

von Rölf (Gast)


Lesenswert?

Was war doch gleich die Einheit vom Widerstand? :-)

von Hannes L. (hannes)


Lesenswert?

Oooooooooohhhhhhhmmmmmmmmmmm...........

von Dietmar (Gast)


Lesenswert?

@Wolfgang Hönig:

Es wird wohl so sein, daß der µC eine Reset-Bedingung erhält, z.B.
einen kurzen Einbruch der Versorgungsspannung.

Gruß

Dietmar

Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.