Moin EVGs versorgen Leuchtstoffröhren ja mit hochfrequentem Wechselstrom. Gibt es EMV Probleme, wenn zwischen EVG und Röhre noch etwa 30..40cm ungeschirmtes Kabel sind? Geht um 11W GL23 Röhren.
Mag für einige vielleicht kalter Kaffee sein, ich hab aber mit Röhren und Vorschaltgeräten noch nix gemacht. Und bevor dann der Messwagen vor der Tür auftaucht...
Hallo, 30..40cm sind kein Problem. Überleg mal, wenn die Rohre schon ca. 150cm hat und das EVG in der Mitte sitzt, hast du schon längere Leitungen. Was du allerdings aufpassen solltest, bei fast allen EVG´s steht drauf, welche Leitungen kurz gehalten werden sollen und meißt auch wie lange diese sein dürfen, ansonsten gibt es zu Marken EVG´s Datenblätter und Applikationsbeschreibungen, wo alles drinnen steht. Viele Grüsse, Christian
Ok, besten dank. Dann kann ich die Dinger ja bestellen, sind ja auch net ganz billig. Die Röhre (GL23) ist halt nur ~2*20cm lang.
In der regel sollten die Leitungen nicht länger als 2m sein, egal ob EVG für LL oder Niedervolt. Die Störungen die alleine das schon verursacht können aber erheblich sein, drum ist hier Kürzer == Besser
also wenn deine leitungen stören, dann gibt es noch die möglichkeit geschirmte leitung zu verwenden und diese entsprechend zu erden...
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.