Hallo Leute, ich muss 4 Zylinder (24V) im bestimmten Zeiteinheiten schalten. Starten soll alles über Knopfdruck! Jetzt muss ich eine Steuerung dafür machen. Ich habe da an LOGO! von Siemens gedacht. Was könnt Ihr mir in diesem Fall für eine Hardware bei LOGO! empfehlnen! Oder würdet Ihr mir empfehlen das alles auf µController Basis zu machen. Was ist besser, einfacher, kostengünstiger? gruß markus
wenn du in uC`s firm bist und weder kosten noch mühe scheißt würde ich dir einen uC vorschlagen! da du aber hier fragst (also wenig vorwissen hast) rate ich dir ganz klar zu einer LOGO! die aufgabenstellung schaffen selbst azubis des 1. Lehrjahres in unter 1AT mit einer LOGO!
ich würde 4 hydraulikschalter für die hydraulikzylinder nehmen und mit am rahmen montieren, und den öldruck entsprechend dimensionieren, was für einen kompressor/pumpe hast du denn!? und nicht vergessen die schrauben gut anzuziehen, vor allem immer einen 19er schlüssel verwenden. die 24v endschalter brauchst du ja nicht verwenden... m.
... alternativ vielleicht auch 'ne C-Control?! Ist möglicherweise etwas günstiger und sollte ähnlick einfach zu realisieren sein. Aber stell die Frage bloß nicht hier im Hausbus-Forum - sonst kaufst du dir am Ende noch eine S7 ;-)
nimm eine Logo oder eine kleine SPS Die hat nämlich im Gegensatz zu einer selbstentwickelten uC- Lösung eine VDE Zulassung und Du musst nicht Dein letztes Hemd und das Gelbe in Deinen Ohren hergeben, wenn was in die Hose geht. Ausserdem muss der nächste Elektriker, der des Weges kommt und die BGV A3 macht Deinen Eigenbau eh wegen fehlender Sicherheitskennzeichnungen stilllegen.
Hallo an alle, also als erstes, ich bin neu in diesem Forum und im Umgang mit der Logo (also nicht gleich schlagen). Ich habe mir vor 2 Monaten eine Gebrauchte logo 12/24 0BA3 , Software und Prog. Kabel besorgt. Habe auch ein kleines Programm geschrieben für eine Vollautomatisierte Bewässerung für unser Haus in Italien (weitere Komponenten sind von Gardena ein Bodenfeuchte-, ein Regen-Sensor und nicht von Gardena drei Elektromagnet- Ventile). Jetzt habe ich da mal ein paar Fragen. Wenn ich in Italien einen PC Installiere mit einer festen Schnittstelle zur Logo, kann ich dann mit einer neueren Logo Programmänderungen einspielen ohne im Anschluss ESC Drücken zu müssen? Meine Hintergedanke ist von zuhause (Deutschland) durch das Internet (VPN) Remote das Programm nachträglich ändern zu können. Was glaubt den ihr, währe das möglich?
@Kai Ja, halte ich für möglich. Du kannst das LOGO!-Schaltprogramm von der PC-Software aus beenden, ein neues Schaltprogramm aufspielen und auch vom PC aus wieder starten. Wenn du die PC-Software per VPN bedienen kannst, sollte das alles auch so wie von dir gewünscht funktionieren. Du mußt dazu aber permanent das LOGO!-Programmierkabel eingesteckt lassen und der PC müßte ja auch durchlaufen. Oder du hast dort jemanden, der das für dich macht. Welche Software-Version hast du? Aktuell ist IMHO V5.0. Wenn du eine niedrigere Vollversion hast, gibt es bei Siemens ein kostenloses Upgrade auf die V5.0. Reinhard
@tex: > Ausserdem muss der nächste Elektriker, der des Weges kommt und die > BGV A3 macht Deinen Eigenbau eh wegen fehlender Sicherheitskennzeichnungen > stilllegen. Das stimmt so nicht. Wenn er eine 12/24V-Version benutzt ist eine Prüfung gemäß BGV A3 bzw. VDE0701-0702 nicht nötig da er unter Schutzkleinspannung bleibt. Nur das Netzteil muss dann geprüft werden und das kann er ja fertig gekapselt (doppelt isoliert) kaufen. Benutzt er jedoch eine 230V-Logo-Version muss er auf jeden Fall die komplette Steuerung prüfen, egal was das Logo für eine Zulassung hat, da seine Steuerung als neues Gerät gilt und eine CE-Zulassung braucht. @reirawb Aktuell ist die Version 6 wobei das LOGO OBA6 noch nicht lieferbar ist. @markus Nimm die Logo wenn's was offizielles sein soll. Wenn du nicht mehr als 8 Eingänge und 4 Ausgänge brauchts ist sie imho die beste und schnellste Lösung für kleine Steuerungen. Du hast dann keinen Stress mit dem Eingangsschutz, Störsignalen und je nach Modell Relais oder Open-Collector-Transistorausgänge. Und wenn du mit der Software zurechstkommst, also Funktionsplan dir keine Probleme macht, dann los. @logo-kai Per OS-Software kannst du mit dem Logokabel z.B. am Router per serielle zumindest die Logosignale auslesen, die Logo starten und stoppen und das Datum und Uhrzeit lesen und setzen. Programm einspielen oder auslesen geht halt nicht. Das ganze gibts für Python. Wenn du allerdings die Schnittstelle via Internet tunneln kannst, dann brauchst du nicht unbedingt nen PC mitr VNC. Die Logoschnittstelle arbeitet mit 9600Baud. Wenn du allerdings das ganze nur daheim im Keller bastelst kannst du dir natürlich auch einen uC nehmen, musst aber dann die Ausgänge und die Eingänge selbst schützen.
Kommst du mit der Zykluszeit einer SPS hin? S. Logo Handbuch "Zykluszeit ermitteln".
Hallo Reinhard und Joachim, ich Danke für eure schnelle und Fachmännische Antwort. Reinhard, ich Arbeite mit der Software-Version 5.0 und Joachim, am PC komme ich so oder so nicht vorbei, denn benötige ich auch noch für andere dinge. Den PC Schalte ich mit einer Zeitschaltuhr dreimal die Woche ein und im Autostart sitzt ein Auto-Shotdown der denn Rechner nach 30 Minuten wieder Runter fährt, Außer ich halte ihn Remote auf. Vielen Dank erstmal, ich will mal sehen wie weit ich komme, ich werde es mal Testen indem ich mir noch mal die Selbe Logo besorge und das ganze testweise bei meiner Schwester im Nachbarort Aufbau, sollte vom Prinzip auf das selbe herauskommen. Gruß Kai
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.