Laut einer Dokumenation der Firma Beckhoff ist Profibus-PA für explosionsgefährdete Bereiche tauglich, da laut der Doku nur geringe Ströme fließen und somit keine Funken entstehen können. Aus diesem Grund ist diese Variante auch sehr langsam mit nur 31,25 kbit/s. Was ich jedoch nicht verstehe: auch bei den anderen Profibus-Varianten fließen doch sehr geringe Ströme und es liegen doch auch keine Hochspannungen an? Ab wann kann man in etwa sagen, dass ein Strom ungefährlich ist und keine Gefahr von Funkenschlag bestehen kann?
Man kann den Richtlinien Katalog von VDE Bestellen, kostet mehrere T EUR, Ich habe den nicht.
Naja das hilft mir nun leider nicht weiter ;) Hat jemand den Katalog und kann mir die Infos geben?
Du brauchst nur einen "Ex i" RS485 Buskoppler, die sind etwas langsamer, japp ^^ Wenn du irgendetwas für Ex-Bereiche entwickeln willst, besorg dir erstmal die Vorschriften und nehme dir 2 Woche Urlaub :) EN60079-0 und folgende, je nachdem welche Schutzart du haben willst. Weitere Fragen per NachrichtenSystem hier. Anselm >Ab wann kann man in etwa sagen, dass ein Strom ungefährlich ist und >keine Gefahr von Funkenschlag bestehen kann? Frequenz Leitungskapazität Induktivität Bei Energiebegrenzung werden auch die Speicher mit einbezogen!