Hallo, ich habe da eine recht theoretische Frage: Im Rahmen einer Praktikumsausarbeitung sollen wir den Zusammenhang zwischen Umrichterausgangsfrequenz (0-70Hz) und dem Grundschwingungsgehalt darstellen. Dummerweise haben wir nur bei einer Frequenz gemessen, da es in der Anleitung auch so beschrieben ist und zwar bei 70 Hz. Konkret ging es darum den Feldschwäch- und Konstantflussbereich einer Asynchronmaschine am Umrichter zu untersuchen. Ich denke mal, dass der Grundschwingungsgehalt mit steigender Frequenz abnimmt, da die IGBTs öfter schalten, aber das als richtige Begründung zu akzeptieren fällt mir schwer. Danke Schöne Restfeiertage.
Hallo Heinrich, die IGBT´s schalten gleich oft . Das ist von der Pulsfrequenz abhängig. Mit steigender Ausgangsfrequenz ändert sich das Verhältnis von Pulsfrequenz zu Ausgangsfrequenz. Der Strom wird "zackeliger" Axel
Danke, dass ist es. Das Verhältnis von Ausgangsfrequenz zu Pulsfrequenz ist massgeblich.