Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DS18S20: Timingprobleme bei parasitärer Versorgung


von Gast^2 (Gast)


Lesenswert?

Hallo,

jetzt wird es immer verrückter:

Lt. AVR-Note 318 Seite 10 soll nach dem schreiben eines BITs 10 bzw. 
64us gewartet werden. Das habe ich auch so implementiert.

Bei parasitärer Spannungsversorgung soll aber nach maximal 10us der Bus 
auf high gezogen werden damit eine Temperatur-Conversion stattfinden 
kann !

Aus dem Datenblatt des 1820 Seite 4:
"The 1-wire bus must be switched to the strong pullup within 10
μs (max) after a Convert T [44h] or Copy Scratchpad [48h] command is 
issued, and the bus must be held high by the pullup for the duration of 
the conversion (tconv) or data transfer (twr = 10 ms). No other activity 
can take place on the 1-wire bus while the pullup is enabled."

Was nun passiert ist folgendes: Das Kommando 44h wird geschrieben was 
die Messung starten soll. Beim schreiben des letzten BITs (eine 0) wird 
dann 10us gewartet, was dazu führt, dass das nächste AVR-Kommando (BUS 
auf 1 ziehen) immer ausserhalb der Spezifikation kommen muss.

Bei mir führt das dazu, dass der DS1820 keine Messung ausführt...

Wer hat dazu eine Idee ?

Gruß

Andreas

Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.