Hi Leute, ich arbeite mit einem ATmega8 und verwende die ADC Wandlung. Funktioniert alles soweit. (assembler) Nun werde ich aber zu aus den Angaben zum ADC Prescaler nicht ganz schlau. Ich habe einen externen Takt am µC von 4 MHz. Wie betimme ich nun meinen optimalen Prescaler? Gruß AVRli...
Hi so das der ADC-Takt zwischen 50kHz und 200kHz liegt. Bei 4MHz also 32. Matthias
Oder einfach ins Datenblatt gucken :-) Der Takt auch niedriger sein, je nachdem, was du für eine Samplerate benötigst. Der AD-Wandler funktioniert auch noch bei höheren Taktraten, nur geht das dann auf die Genauigkeit (Rauschen). Aber das steht auch alles im Datenblatt ...
Hi Matthias, ich danke Dir! Habe ich nun sogar verstanden... ;-) Gruß AVRli...
hi man kann den Takt nicht beliebig niedrig machen das sich sonst der Kondensator in der sample-and-hold Stufe des ADC während der Messung zu stark entlädt. Matthias
@Mike den Hinweis mit dem Datenblatt finde ich immer Klasse... ;-) Es gibt Leute die sich für µC's interessieren aber nur das normale Schulenglisch "beherschen". Glaube mir bitte das ich mir Mühe gebe aber das technische englisch ist schon hastig. :-) Davon mal abgesehen das ich keine Ahnung davon habe wie der ADC überhaupt technisch funktioniert... Also eine Sache verstehen die dann noch in englisch beschrieben ist... nicht gerade das leichteste... ;-D Nicht's für ungut... Gruß AVRli...