Hallo zusammen, Kann man Motorschutzschalter dauerhaft als Schalter für Elektromotoren (in meinem Fall von 1KW bis 10KW) verwenden, oder sollte besser ein Schütz pro Motor eingeplant werden. Schalthäufigkeit wäre 1x pro Tag. Gruß Dennis
Kein Problem. Nur die schutzart, einbau und isolation muss passen damit elektroteschnische Laien ihn bedienen dürfen...
Die vorhandenen sind komplett im Kunststoffgehäuse mit Knebelschalter IP65 glaube ich, würde also passen. Allerdings sind die Dinger von einer mir unbekannten Firma und kosten ca. 150€ das Stück. Find ich ein wenig happig. Das ganze gehört zu einem "Bausatz" von einem Getreidesilo. Ich bin beim aufbau als beratender Elektriker tätig.
Für den Preis und Deiner gegebenen Leistungsklasse scheint da noch ein satter Gewinn für die vertreibende Firma drinzustecken! Ist bei Zubehör zu Anlagen, welches als komplette Baugruppe von einem Dritten stammt, aber über den Anlagenhersteller bezogen wird, ja nichts neues. Wenn Du Einfluss darauf hast, dann such' doch besser passende Motorschutzschalter von z.B. Klöckner-Möller (moeller.net) und plane diese ein!
Der Preis der Schalter ist erheblich von der Anzahl der Schaltspiele abhängig für den der Hersteller ihn konzipiert hat. Ein 150€ Schalter könnte, zumindest dem Preis nach, dieses Kriterium erfüllen, ein 35 Euro-Schalter ist dafür ehr nicht ausgelegt. Nur so als Frage. Es war mal so, oder sollte mal so werden, dass Getreide-Silos zu den gefährdeten Betriebsstätten gerechnet werden sollten. Brauchst Du keinen Ex-Schutz?
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.