Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 5-Phasen Schrittmotor mit Strombegrenzung


von Hardy F. (hflor)


Lesenswert?

Hallo,

ich möchte ein paar Schrittmotoren mit eine 5-Eck-Schaltung (zur 
Minimierung der notwendigen Schaltkreise) ansteuern.

Wie kann ich in den einzelnen Spulen den Strom begrenzen? Die fertigen 
H-Brücken-ICs haben nur einen Stromüberwachungsanschluß, die Abschaltung 
soll doch aber für jede Spule einzeln erfolgen.

Habe ich ein Denkfehler, oder ist mein Wunsch einfach falsch? Werden die 
Spulen eigentlich einzeln überwacht?

Zur Not kann ich die 5 Phasen auch mit je einer H-Brücke ansteuern, 
jedoch ist das für 3 Motoren ein sehr grosser Aufwand.

Vielen Dank schonmal

Hardy

von Thorsten O. (Firma: mechapro GmbH) (ostermann) Benutzerseite


Lesenswert?

Hallo Hardy!

Soweit ich weiss, hat Oriental Motor auf die Ansteuerung von 5-Phasen 
Motoren in der "New Pentagon" Beschaltung ein Patent. Vielleicht findest 
Du in der Patentschrift hinweise darauf, wie die Stromregelung gelöst 
werden kann. Vermutlich ähnlich wie bei 3-Phasen Motoren in 
Dreieck-Schaltung: Strom an 2 Punkten messen und den 3. Punkt berechnen.

Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann

von Oktoberfestbesucher (Gast)


Lesenswert?

Ich würde den Gesamtstrom begrenzen und gut ist.

von Pieter (Gast)


Lesenswert?

moin moin,

suche mal hier im Forum, es gibt diverse Beiträge.
Von mir ist:
Beitrag "5Phasen-Schrittmotoransteuerung"

Mit Gruß
Pieter

Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.