Guten Tag! Ich wollte mal wissen, welche Vorschriften es gibt, "wie gut" eine galvanische Trennung sein muss. Wenn ich z.B. 230V mit dem µC auswerte, was auch immer, und die für den Benutzer zugänglichen Schnittstellen müssen ja dann unbedingt isoliert sein. Reicht da so einer aus? http://www.murata-ps.com/data/power/ncl/kdc_nke.pdf
Das Datenblatt sagt auf Seite 2: "The NKE series has been recognized by Underwriters Laboratory for functional insulation. Both input and output should normally be maintained within SELV limits i.e. less than 42.4V peak, or 60VDC. The isolation test voltage represents a measure of immunity to transient voltages and the part should never be used as an element of a safety isolation system. The part could be expected to function correctly with several hundred volts offset applied continuously across the isolation barrier; but then the circuitry on both sides of the barrier must be regarded as operating at an unsafe voltage and further isolation/insulation systems must form a barrier between these circuits and any user-accessible circuitry according to safety standard requirements." Das ist doch eindeutig. Bernhard
Zur Frage. Man kann auch Netz messen, ohne isoliert zu sein. Falls der fliessende Strom hinreichend gering ist.
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.