Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Installationsschütz für eine Heizung - 12kW


von Dimitri R. (Firma: port29 GmbH) (port29) Benutzerseite


Lesenswert?

Hallo Leute,

ich habe in meinem neuen Haus eine Heizungsanlage mit einer 
Luftwärmepumpe, die rund 3kW Leistung hat und einen sogenannten Backup 
Heater, ein Heizstab, mit einer Leistung von 9kW.

Der Energieversorger verlangt von mir, dass ich einen Schütz einbaue, 
über den er per Rundsteuerempfänger die Heizungsanlage trennen kann. 
Nach der Information, die ich vom Programmierer der Heizungsanlage habe, 
ist es sehr gut möglich, dass bei -10°C und Warmwasserverbrauch alles 
zusammen tatsächlich 12kW über drei Phasen geteilt zieht. => max. 20A 
pro Phase.

Ich habe mich mal ein bissl umgeschaut. Bei Finder gibt es zwar 
Installationsschütze, die bis zu 25A Dauerstrom belastet werden dürfen. 
Aber wonach muss ich denn im Datenblatt schauen, wenn ich so eine 
Heizungsanlage betreibe.

Habe ich mit der Heizungsanlage eine AC1 Last? Oder was habe ich denn da 
genau?

http://gfinder.findernet.com//assets/Series/85/S22DE.pdf

von Helmut L. (helmi1)


Lesenswert?

Fuer deine Heizung hast du eine AC1 Last und fuer deine Pumpe (Motor) 
eine AC3 Last. Ich wuerde da zwei Schuetze einsetzen.

Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.