Hi, jetzt wo die Heizungszeit losgeht möchte ich eine kleine Steuerung für meine Therme bauen. Mein Problem ist im Moment: ich möchte die Drehzahl der Heizungspumpe je nach Bedarf erhöhen/senken da ich bei mir 3 Heizkörper über eine Leitung versorgen muß. Nun wollte ich einen Frequenzrichter für die Pumpe nehmen, aber nur wenn ich keine günstigere alternative finde. Pumpe hat 45W. Hat jemand eine Idee? Der Panther
Eine Pumpe, die das automatisch kann und ihre Leistung von selbst an den Bedarf anpasst. Was anderes funktioniert sowieso nicht weil Du das Umschalten vergisst oder es irgendwann leid bist.
Wollte die Pumpe eigentlicht recht einfach durch nen µC regeln: 3 Temperatur Sensoren in den einzelnen Räumen und ich muß nichts von Hand schalten.
Naja, dann halt einfach mit Schieberegistern 3 Phasen und 3 Brückentreiber fettisch.
Dafür gibts so komische weiße Dinger am Rohr zum Heizungskörper, so mit Zahlen von 0 bis 5 drauf. Meistens kann man die drehen und dann wirds mehr oder weniger warm. Ich glaube die heißen Heizkörperthermostate...
Bei einer Therme ist die Pumpe in der Regel Teil der Therme. Die Frage ist da schon mal ob man da an der Pumpe oder der Drehzahl der Pumpe überhaupt was ändern darf, denn wenn die Pumpe bei Betrieb des Brenners nicht schnell genug läuft kann es Probleme geben. Ein Frequenzumrichter ist halt recht teuer. Einfacher wäre eine einfache Steuerung an/aus, in den Zeiten wenn die Flamme gerade nicht an ist.
Das würde ich lassen. Die Pumpe muß laufen, damit die Therme erkennt wie warm das Wasser im Kreislauf ist, wieviel Wärme abgenommen wird und wann dann nachgeheizt werden muß. Die Pumpe zeitgleich mit dem Brenner abschalten ist auch fatal, erstens kommt die Wärme im Rohr dann nicht mehr bis zum Heizkörper und die noch sehr heißen Wärmetauscher-Flächen werden auch nicht nachgekühlt.
erstmal danke an alle @Ulrich: es ist eine alte Therme, die Pumpe ist extern, ich habe sie auch letztes Jahr schonmal ausgetauscht (ist jetzt eine Alte Aquarienpumpe dran). @Ben: stimmt du hast recht, damit ist mein Problem gelöst... nicht! Da es nur ein Rohr ist bringen die regulierung an den einzelnen Heizkörpern nix. @rest: der Aufbau von der Anlage ist ziemlich... doof. Ich überlege auch ob ich evtl. bald neue Heizungsrohre verlegen aber im Moment geht es mir eigentlich nur um eine günstige alternative zum Frequenzumrichter um die Drehzahl der Pumpe zu regeln.
Verstehe Dich nicht. Es gibt Heizungssysteme, da läuft das komplette Haus über ein einziges Rohr (plus Rücklauf).
mein Problem ist der Temperaturunterschied. Im Moment habe ich im ersten Raum 25°C im 2. 22°C und im 3. 18,5°C. Das Problem ist nun: der erste Raum ist das Schlafzimmer und da möchte ich ungerne 25° haben im Wohnzimmer (2. Raum) aber schon um die 20°C. Mein Plan: die Pumpe am Anfang sehr schnell laufen lassen so dass das warme Wasser sich auf den 2. und 3. Raum verteilt die Pumpe ab der Mitte der Zeit ausgeht und dann "kühleres" Wasser in der Heizung des 1. Raums bleibt. Hoffe ist verständlich beschrieben.
Ohje - wie soll denn das funktionieren?? Du solltest erstmal was über den hydraulischen Abgleich einer Heizungsanlage lesen. Die Temperatur der einzelnen Räume bestimmt man über die Regler an den Heizkörpern selber, und nicht über die Drehzahl einer zentralen Umwälzpumpe...!
Du hast eine Einrohrheizung. Das ist generell ein bisschen murksig, wenn ich das mal so sagen darf. Aber zurück zu Deinem Problem: An Deinen Heizkörpern sind unten, wo das Rohr ankommt und weiter geht, Armaturen dran. Das sind Ventile, mit denen eingestellt wird, wieviel Wasser durch den Heizkörper gehen soll, und wieviel vorbei geschleust wird. Die könnten so eingestellt sein, dass jeder Heizkörper 33% abbekommt. Du willst das nun so ändern, dass der erste fast nichts bekommt (z.b. 20%) und der letzte viel (50%). Du musst Dir das Datenblatt dieser Ventile besorgen, damit Du weist, wieviel Du die Einstellschraube (unter einer Schutzkappe) in welche Richtung verstellen musst. In den Datenblättern sind oft auch Tabellen und Diagramme wie man es einstellen muss für verschiedene Anzahl von Heizkörpern und deren Größen etc. Komm blos nicht auf die Idee, einfach so die Massenströme zu verstellen. Es sei denn, Du machst Dir absolut zuverlässige Markierungen. Wenn diese Mimik verstellt ist, wirst Du nie wieder glücklich.
Kauf dir die Grundfos Alpha Pumpe. Wir haben 3 Parteien mit jeweils ca. 5-6 Heizkörpern an 3 von diesen Pumpen. Jede Verbraucht ca. 5-6 Watt im Mittel. Kostet zwar etwas mehr in der Anschaffung, lohnt sich aber wie immer am Ende doch.
VIelen Dank euch allen. Ich werde mal die Ventile prüfen. Die Thermostate habe ich auf jeden Fall schon ausprobiert und bringt nichts. Mal schauen evtl. ist auch irgendwas verstopft wenn die Thermoastate nichts bringen?!
Übrigens: Deine eventuelle Steuerung müsste "Hochintelligent" sein. Denn: Welcher Unterschied besteht zwischen einem Raum der kalt ist (soll so sein) und einem Raum der kalt ist (Heizkörper hechelt hinterher). Um diesen Wiederspruch aufzuklären müsstest Du entweder in jedem Raum einen (weiteren) Regler/Sollwertgeber installieren oder explizit die Vorlauf- und Rücklauftemperatur messen und zur Vervollständigung mit der Außentemperatur in Vergleich bringen - also eine eigene, die Hauptheizung nicht beeinflussende Steuerung aufbauen. ... und das alles bevor der Winter rum ist und deine Testmöglichkeiten gegen Null gehen.
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.