Hallo Ich möchte eine MMC Karte an einen Mikrocontroller anschließen der mit VCC von 5V arbeitet. Ich habe mir jetzt bei Analog device nen Pegel Translator geholt. Allerdings weiß ich jetzt nicht wie ich die Pullups, die ich in einigen Application-notes gesehen hab setzen soll! Ich habe auch in einigen Privaten Projekten gesehen dass auf die SPI Pullups verzichtet wurde. Wie sollte man dies handhaben? Viele Grüße Stephan
Meines wissens nach braucht SPI(Serial Peripheral Interface) garkeine Pullups. Ein Pullup wird mit der Versorgungsspannung und einem Punkt verbunden den er "hochziehen" soll. Auf der 3,3V Seite des Pegelwandlers musst Du den Pullup mit der 3,3V-Versorgungsspannung und einem Punkt verbinden. Genau so ist es auch mit der 5V Seite, nur dass der Pullup an die 5V muss. Feadi
HI, Bei I2C ist ein pullup vorgeschrieben. Für SPI nicht. Aber hier ist ein brauchbarer Link in dem man I2C und SPI für einen levelshifter sieht: http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/1159 gruß Marc