Hallo, ich habe meine Heizungsanlage automatisiert und nutze den LM335 als Fühler.Mein Problem ist nun, dass der Außenfhüler (auch LM335) falsche Werte anzeigt z.B. anstatt 0°C +6°C Leitungslänge ca. 25m mit 0.6mm², am A/D-Wandler kann es eigentlich nicht liegen, habe mit Multimeter nach gemessen. MfG Stefan Hansmersmann
Ach ja, die üblichen Fragen noch: Wie ist der Sensor denn angeschlossen (Schaltung)? Woher kommt dessen Masseanschluss? Womit stellst Du sicher, dass sich die 25m nicht jedes Störsignal der ganzen Umgebung einfangen (das nächste Gewitter inklusive).
hier ein paar Messwerte Außen -6°C gemessen 2.71V -1°C gemessen 2.78V mfg S.H.
Stefan, 6 Grad Abweichung entsprechen 60mV. Wie auch immer du das beschaltet hast, man muss am Ende die Toleranz des LM335 am besten per Software kompensieren. Genauer ist der LM135 oder wenigstens LM235. Ich empfehle einen möglichst kleinen Strom als Speisung zu verwenden, an 5V betrieben eignen sich z.B. 2k als Pull Up. Einen Filter (RC Tiefpass) am A/D Eingang sollte man haben. Ggf. kann man noch einen PT1 in Software nachschalten. Übrigens eignen die Teile sich nicht für dauerhaft hohe Temperaturen. Da nimmt man besser KTY84 oder PT1000. Grüße Robert
der Sensor ist mit 6k an 12V gelegt (unkalibriert ADJ nicht angeschlossen), seine Masse ist mit der Stromversorgung und dem a/d-wandler verbunden. in der Leitung zum a/d-Wandler ist eine 1.5mH Drossel mit einen 2yF Kondensator nach Masse eingebaut.
"seine Masse ist mit der Stromversorgung und dem a/d-wandler verbunden" Glaub ich dir. Aber wo dort? Der Analogkram brauch seine eigene Masse, d.h. es gibt genau eine Stelle, wo digitale und analoge Masse verbunden sind. Und der Masseanschluss vom Sensor darf nicht irgendwo an den Masseanschluss vom Netzteil, sondern muss mit eigener Leitung an den AGND-Pin vom Controller/ADC.
Ja ich habe am A/D Wandler eingang einen Punkt an denen alle Fühler Massen zusammenlaufen. a/d Wandlerschltung im Anhang MfG S.H.
Stefan, 6k an 12V ist ok, wenn sie stabilisiert ist und an gegen die Analogmasse referenziert. Die Drossel würde ich mal rausmachen, 2u2 in der Nähe des Analogeingangs ist ok. Keine Masseschleifen produzieren... Probier doch mal die Abweichung mit einem Multimeter nachzumessen. Vielleicht ergibt sich daraus ein Anhaltspunkt wo es klemmt. Grüße Robert
Danke Robert werde ich mal testen ,viellecht addiert sich der Fehler aus der Toleranz des LM335 und der des Ortes wo der lm335 angebracht ist, mal sehen morgen Mfg Stefan
Hallo, Wollte ich am anfang auch aber die Software Profilab mit der ich arbeite unterstützt leider kein 1-Wire-Bus sonst währe einiges kleiner und einfacher, in Programm gibt es zwar die Funktion DLL-Import um eigene Hardware zu betreiben aber von Programmieren habe ich nicht viel ahnung. MfG Stefan