Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem mit LM335


von Stefan Hansmersmann (Gast)


Lesenswert?

Hallo,
ich habe meine Heizungsanlage automatisiert und nutze den LM335 als
Fühler.Mein Problem ist nun, dass der Außenfhüler (auch LM335) falsche
Werte anzeigt z.B. anstatt 0°C +6°C   Leitungslänge ca. 25m mit 0.6mm²,
am A/D-Wandler kann es eigentlich nicht liegen, habe mit Multimeter nach
gemessen.

MfG
Stefan Hansmersmann

von A.K. (Gast)


Lesenswert?

Variiert der gemessene Wert oder bleibt er gleichmässig falsch?

von A.K. (Gast)


Lesenswert?

Ach ja, die üblichen Fragen noch: Wie ist der Sensor denn angeschlossen
(Schaltung)? Woher kommt dessen Masseanschluss? Womit stellst Du
sicher, dass sich die 25m nicht jedes Störsignal der ganzen Umgebung
einfangen (das nächste Gewitter inklusive).

von Stefan Hansmersmann (Gast)


Lesenswert?

hier ein paar Messwerte
Außen -6°C   gemessen 2.71V
      -1°C   gemessen 2.78V

mfg
S.H.

von Robert (Gast)


Lesenswert?

Stefan,

6 Grad Abweichung entsprechen 60mV. Wie auch immer du das beschaltet
hast, man muss am Ende die Toleranz des LM335 am besten per Software
kompensieren. Genauer ist der LM135 oder wenigstens LM235. Ich empfehle
einen möglichst kleinen Strom als Speisung zu verwenden, an 5V betrieben
eignen sich z.B. 2k als Pull Up.

Einen Filter (RC Tiefpass) am A/D Eingang sollte man haben. Ggf. kann
man noch einen PT1 in Software nachschalten. Übrigens eignen die Teile
sich nicht für dauerhaft hohe Temperaturen. Da nimmt man besser KTY84
oder PT1000.


Grüße Robert

von Stefan Hansmersmann (Gast)


Lesenswert?

der Sensor ist mit 6k an 12V gelegt (unkalibriert ADJ nicht
angeschlossen), seine Masse ist mit der Stromversorgung und dem
a/d-wandler verbunden. in der Leitung zum a/d-Wandler ist eine 1.5mH
Drossel mit einen 2yF Kondensator nach Masse eingebaut.

von A.K. (Gast)


Lesenswert?

"seine Masse ist mit der Stromversorgung und dem
a/d-wandler verbunden"

Glaub ich dir. Aber wo dort? Der Analogkram brauch seine eigene Masse,
d.h. es gibt genau eine Stelle, wo digitale und analoge Masse verbunden
sind. Und der Masseanschluss vom Sensor darf nicht irgendwo an den
Masseanschluss vom Netzteil, sondern muss mit eigener Leitung an den
AGND-Pin vom Controller/ADC.

von Stefan Hansmersmann (Gast)


Angehängte Dateien:

Lesenswert?

Ja ich habe am A/D Wandler eingang einen Punkt an denen alle Fühler
Massen zusammenlaufen.

a/d Wandlerschltung im Anhang

MfG
S.H.

von Robert (Gast)


Lesenswert?

Stefan,

6k an 12V ist ok, wenn sie stabilisiert ist und an gegen die
Analogmasse referenziert. Die Drossel würde ich mal rausmachen, 2u2 in
der Nähe des Analogeingangs ist ok. Keine Masseschleifen
produzieren...

Probier doch mal die Abweichung mit einem Multimeter nachzumessen.
Vielleicht ergibt sich daraus ein Anhaltspunkt wo es klemmt.

Grüße Robert

von Stefan Hansmersmann (Gast)


Lesenswert?

Danke Robert
werde ich mal testen ,viellecht addiert sich der Fehler aus der
Toleranz des LM335 und der des Ortes wo der lm335 angebracht ist,
mal sehen morgen

Mfg
Stefan

von Marko B. (Gast)


Lesenswert?

Wieso benutzt Du keinen DS1820?

von Stefan Hansmersmann (Gast)


Lesenswert?

Hallo,
Wollte ich am anfang auch aber die Software Profilab mit der ich
arbeite unterstützt leider kein 1-Wire-Bus sonst währe einiges kleiner
und einfacher, in Programm gibt es zwar die Funktion DLL-Import um
eigene Hardware zu betreiben aber von Programmieren habe ich nicht viel
ahnung.

MfG
Stefan