Hallo, kann mir bitte jemand sagen, ob der SPC3 einen azyklischen Datentransfer unterstützt. Vorzugsweise den MS2 mit einem DPM2. In den Manuals hab ich leider nichts zu gefunden. Danke, Gruß Marcus
OK evtl. zur Info für andere. Hab nun herausbekommen, dass der SPC3 azyklischen datentransfer der DP-V1 unterstützt und es dazu eine erweiterte Firmware gibt. Die DPSE Firmware ... habe aber nun doch nicht vor diese Funktionen zu nutzen.
Hallo Marcus, der SPC3 (wie auch unser VPC3+C) unterstützt alle DP-V1 Dienste welche MS2 natürlich beinhalten. MS1 wäre zwar auch azyklisch, limitiert aber auf Sub50/51 und Alarme. DPM2, falls damit DP-Master Class gemeint ist wird ebenfalls supported. profichip hat für DP-V0 eine kostenlose Firmware, DP-V1/V2 Firmware wird als C-Code verkauft. Beide Stacks sind sowohl auf SPC3 als auch VPC3+C einsetzbar. Gerne senden wir Datenblatt HW und SW. mfg Lothar Schroettel profichip GmbH