Hallo, der Port eines MC (AT89C2051) hat nach einem Reset ein neutrales Potential (schwach positiv). Die Befehle um einen Port negativ/ positiv zu bekommen kenne ich (z.B. CLR P3.2/ SETB P3.2). Welcher Befehl ist erforderlich um den Port wieder neutral zu bekommen? Gruß Wolfgang
Hallo, beim 8051 gibt es nur 2 Zustände: "niederohmig nach Masse" oder "hochohmig nach Plus" (schwach positiv). Gruß Andreas
Hallo, vielen Dank. Wenn ich einen Port also schwach positiv mache, könnte ich danach den Port überwachen und auf ein negatives Signal warten, ohne den Port zu verheizen wenn das negative Signal anliegt? Gruß Wolfgang
Genau. Müsste eigentlich auch im Datenblatt stehen. Hier gibts auch eine Seite zum AT89C2051: http://wwwiti.cs.uni-magdeburg.de/~buchmann/privat/index.htm http://wwwiti.cs.uni-magdeburg.de/~buchmann/privat/ansteuerung.htm Gruß Andreas