Datum: 25.02.2007 09:14
Habe seit längerer Zeit versucht in die neuen Siemens Logo Analoge Kommponente einzubinden z.b. Dämmerungslinse oder Windwächter über einen Analogen Eingang. Aber leider funktioniert dies nicht recht. Vielleicht hat jemand schon erfahrung mit diesen neuen Analogen Software.
Datum: 25.02.2007 13:41
Logo ist Spielkram, kaum einer beschäftigt sich mit sowas. Wieso forderst du nicht einfach die Unterlagen dazu an?
Datum: 01.03.2007 10:00
für kleine Stand alone Lösungen ist die Logo schon zu gebrauchen. Auch die Analogverarbeitung ist eigentlich kein Problem. Was funktioniert denn nicht? Jürgen
Datum: 01.03.2007 12:14
Also du musst darauf achten, dass du je nach Typ der LOGO auch hardwaremäßig die richtigen Eingänge (max. 2 Stück) analog beschaltest und dann mit 0-10V DC. Wenn du die Programmiersoftware hast, macht die den Rest von allein, du musst nur den richtigen Eingang aus der Liste nehmen.
Datum: 22.03.2007 18:21
Die Analogwertverarbeitung ist eines der herausragenden Neuerungen bei der kleinen Logo , die Logo deckt in unserem Industriebetrieb 50% der Steuerungen ab,alles was die Logo nicht kann,wird vom PC erledigt. Schade ist nur , das Siemens keine Angaben über die Kommunikation mit der Logo macht,ich würde die dann als Datenlogger einsetzen. Auch nach mehreren Anfragen bei Siemens, war die Reaktion = 0 Ich werde mich mit dieser Fragestellung noch einmal an die Fa. Idec wenden, das ist scheinbar die Entwicklungsfirma der Logo. Fruchtet das nicht, werde ich mich von dieser Kleinsteuerung trennen. Habt Ihr Erfahrungen mit dem Kundendienst. mfg F.H.
Datum: 22.03.2007 18:59
"Die Analogwertverarbeitung ist eines der herausragenden Neuerungen bei der kleinen Logo , die Logo deckt in unserem Industriebetrieb 50% der Steuerungen ab,alles was die Logo nicht kann,wird vom PC erledigt." Was ist denn das für ein Betrieb? Ein Friseurladen?
Datum: 23.03.2007 02:29
Was ist denn das für ein Betrieb? Ein Friseurladen? so ähnlich: http://www.actaris.com/html/index.php
Datum: 23.03.2007 13:34
F.H. wrote: > Was ist denn das für ein Betrieb? Ein Friseurladen? > > > so ähnlich: http://www.actaris.com/html/index.php @Roland: na, das war wohl nix, was? Hast Du überhaupt schon mal mit der Logo gearbeitet? Bei mir habe ich 2 Logos verbaut, bin sehr zufrieden damit. Die Lernkurve ist unschlagbar, innerhalb sehr kurzer Zeit hat man sein Projekt am Fliegen. Es kommt halt immer darauf an, was man vorhat: Wenn man ein paar konventionelle Geräte (Eltako, Zeitschaltuhr,...) ersetzen will, für den ist die Logo (bzw. Easy von KlöMö) erste Wahl. Für'n Hausbussystem würde ich die Logo nicht einsetzen, aber dafür ist sie ja auch nicht gedacht. @F.H.: Siemens hat schon eine merkwürdige Kundenpolitik, das stimmt schon. Berichte mal, was Du herausbekommst, würde mich auch interessieren...
Datum: 23.03.2007 14:09
Moin,ja ich berichten ,soweit ich etwas herausgefunden habe. Für die Logo gibt es übrigens ein EIB Modul,habe es gerade gekauft,habe allerdings noch keine EIB Software,gibt es irgendwo günstige EIB Software? mfg F.H.
Datum: 24.03.2007 09:31
Natürlich habe ich mit Logo gearbeitet, was meinst du denn warum ich es Spielkram nenne? Die Logo ist dafür gedacht, das auch Leute ohne viel Programmierkenntniss etwas automatisieren können. Und für einfache Schaltaufgaben ist es auch ok, habe selbst eine Logo auf dem Experementiertisch. Für richtige Automation oder Hausautomation ist die Logo nicht gedacht.
Datum: 24.03.2007 14:10
Roland schrieb: Natürlich habe ich mit Logo gearbeitet, was meinst du denn warum ich es Spielkram nenne? Die Logo ist dafür gedacht, das auch Leute ohne viel Programmierkenntniss etwas automatisieren können. Und für einfache Schaltaufgaben ist es auch ok, habe selbst eine Logo auf dem Experementiertisch. Für richtige Automation oder Hausautomation ist die Logo nicht gedacht. ______________________________________________________________________ Moin, wo arbeitest Du denn ? Nach Deinen Kommentaren hört es sich nach Hinterwald an,nicht böse gemeint ! Wie schon erwähnt,decken wir einen Großteil mit der Kleinsteuerung ab,warum ? Weil es sich in der Regel um Einzelplatzlösungen handelt,wo man mit 24 E + 16 Ausgängen (+ Analog IN - OUT ) auskommt(Prüfstände,Kleinroboter,Beschriftungsautomaten) Sogenannte Experten u. Zulieferer haben in der Regel eine S7 angeboten. Ich habe denen dann vorgerechnet,das eine Logo vollkommen ausreichend ist. Da die Bedienbarkeit der Logo,auch für Leute aus anderen Fachbereichen verständlich ist,z.B. Servicepersonal aus der Feinmechanik,setzte ich diese Kleinsteuerung gerne ein,so erspare ich mir dieverse Schulungen mit diesem Personal. Was ist für Dich eine richtige Automatisation ? Wenn Du die Logo in der heutigen Generation "Spielkram" nennst,hast Du keine Ahnung,von den derzeitigen Möglichkeiten diese Steuerung. Mit der analogen Verarbeitung, hat diese Kleinsteuerung nochmals an Wert gewonnen. Mit dem EIB Modul ist die Steuerung auch in der Hausautomation brauchbar. mfg F.H.
Datum: 24.03.2007 23:50
@ALEX Bei Siemens gibts neben Produktehandbuch auch DL für Beispielprogramme und Einsatzbeispiele. @Roland Sowohl LOGO (als auch die Easy) werden tausendfach für Automatisierungsaufgaben eingesetzt und sind alles andere als Kinderkram - es gilt das richtige Mittel für den richtigen Zweck. @F.H. schrieb Für die Logo gibt es übrigens ein EIB Modul,habe es gerade gekauft,habe allerdings noch keine EIB Software,gibt es irgendwo günstige EIB Software? ---------------------- Das EIB/KNX-Modul ist für die Einbindung in EIB/KNX-Systeme gedacht; dafür benötigt man die ETS - Kostenpunkt ca. 900,-- (und Nein, es gibt keine Free/Shareware)
Datum: 25.03.2007 00:02
@ Rolland,
F.H. hat wieder recht in meinen Augen.
Obwohl ich zur Kundschaft immer sage soll es was Richtiges sein oder
geht das von Siemens auch,ist die Logo schon nicht das schlechte je nach
Bedarf.
Habe diese in einer Schule für Verdunkelung-Steuerung eingebaut.
Thema:
Vorhang nur runter wenn Kippfenster geschloßen
Kippfenster nur Auf wenn Vorhang oben
Ab 17 Uhr Kippfenster Autom. zu und Vorhang Auf.
7 Uhr Kippfenster Auf
Kippfenster erst schließen dann Vorhang runter.
Vorhang rauf, dann Kippfenster auf.
Hat mich nur eine Logo Gekostet, welche Lösung hättest Du ?
Datum: 10.05.2007 20:07
Hallo um mal was neues in die runde zu werfen, habe vor mir bald eine SPS für Private zwecke zu kaufen das einzige Kriterium was ich habe ist das ich diese per PC Ansteuern kann. ich denke mal das ist mit der LOGO nicht möglich oder bin ich da falsch informiert? MGF Andre
Datum: 12.05.2007 00:20
@Andre Mit PC eine SPS ansteuern? Was willst Du damit erreichen? Eine SPS - auch die LOGO - kann mittels PC programmiert werden; im Automatikbetrieb (Ausführung der Aufgabe) wird kein PC benötigt - wäre ja auch Unfug ;-) Falls Du eine Visualisierung erreichen möchtest, bedenke, dass die käuflichen Versionen nicht gerade zu den Schnäppchen auf dem SW-Markt gehören.
Datum: 03.12.2007 15:14
Hallo Ihr Logo Fachleute ich habe einen alten Logobaustein 12 RCL incl. Programmierkabel und Speicher. Aber mir ist die Sortware abhanden gekommen. Kann mir da jemand helfen?????? Gruß Arno
Datum: 03.12.2007 15:28
Hallo, Bei Siemens kann man sich eine Demoversion runterladen, mit der kann man allerdings nichts auf die logo überspielen oder von der logo lesen! Die Vollversion kostet glaub so 50€!!
Datum: 16.12.2007 18:50
Hallo, ich bin kein Siemens Fan... Jeder schreit nach Siemens, aber Siemens ist kein Partner für eine gute Zusammenarbeit. Wie auch schon bereits in den vorangegangenen Beiträgen erwähnt wurde, intressiert sich Siemens wenig für die Belange und Wünsche seiner Anwender. Ausser vielleicht ein Grossbetrieb der mit einem Fabrikatwechsel droht, bekommt vielleicht Gehör... Bei Kleinsteuerungen (...wie die Logo) entscheide ich mich lieber für die Produkte von Mitsubishi. Alpha bzw. Alpha-XL. Sind günstiger flexibler und das Zübehör (Hard- und Software) kostet auch kein Vermögen bzw. ist kostenlos Abrufbar.
Datum: 16.12.2007 21:56
Für viele Steuerungen ist auch eine LOGO oversized, da tuts oftmals auch sowas wie die mircosps ;-) Ich persönlich ziehe allerdings ne S7 der LOGO vor. Besonderer Grund? Geschmackssache ;-)
Datum: 16.12.2007 23:19
>Ich persönlich ziehe allerdings ne S7 der LOGO vor...Geschmackssache ;-)
Geschmack ist auch! eine Frage des Geldes ;-)
Datum: 17.12.2007 19:24
Und wie! Genau darum würde wahrscheinlich in den meisten Steuerungen nichtmal ne LOGO einsetzen.
Datum: 17.12.2007 20:00
In einem Beitrag kam die Frage auf, ob man die LOGO! auch per PC-Steuern kann. Einen Sinn macht das schon, wenn man z.B. Taster betätigten will und sich dazu nicht vom Stuhl erheben möchte ;) Es wäre ja eine Möglichkeit, eine kleine µControllerplatine zu erstellen mit Optokollern, die auf Eingänge der LOGO! gehen. Danach muss nur der Taster/Sensor und das Ausgangssignal der µCotrollerplatine mit ODER verknüpft werden. Bei Ausgängen und deren Visuallisierung wird es schon ein bisschen schwieriger. Alle Ausgänge z.B. über Optokoppler auf den µC. führen und mit einem flankengesteuerten ODER-Verknüpfen danach das Signal auf einen ext. Interrupt und dann dort die Weiterverarbeitung der Signale und Übertragung zum PC. Für S7 gibt es dafür fertige Module die aber richtig ins Geld gehen. Wenn eine LOGO! eingesetzt wird, wurde wohl davor schon aufs Geld geschaut. Für das Argument: "LOGO! ist scheißdreck, versuch es mal in der Hausautomation zu benutzen" kann ich nur sagen: Versuch doch mal mit EIB eine Maschine zu Automatisieren ;) LOGO! ist eine Supersache von Siemens / Easy von Möller und hat durchaus sinnvolle Einsatzmöglichkeiten. Ich selber hab LOGO! schon bei einer (kleinen) Sortier- und Sondiermaschine erfolgreich eingesetzt.
Datum: 18.12.2007 07:17
Letztes Jahr habe ich im Skiurlaub durch Zufall eine Pistenraupe gesehen, die eine Siemens Logo! eingebaut hatte. Echt lustig. Vermutlich war das Teil für die Schaufelsteuerung zuständig.
Datum: 18.12.2007 10:05
Vergiss die LOGO. Die ist gut fuer Maschineningenieure oder andere, die schnell was mit wenig Wissen und wenig Anforderungen steuern muessen. Ich hab grad gehoert, die Leute nehmen LOGOs, um Energiezaehler abzulesenn. Die Zaehler machen 50 Pulse pro kW oder so und die werden damit gezaehlt. Tja. 20W den Bach runter, wenn 0.2mW auch genuegen wuerden.
Datum: 25.01.2008 17:43
Hallo! Habe eine funktionierende LOGO ComfortV4 VErsion... könnte ich zum download bereitstellen wer es möchte... zurück zum thema LOGO Visualisieren... Gibt es nun eine möglichkeit über das LOGO Datenkabel? irgendwas selbstprogrammiertes mit Delphi oder änlichem..? ich muss nur irgendwie wissen, wie man programmiertechnisch eine SPS mit dren ein und ausgängen ansteuert?! Irgendwelche Treiber oder so? weil im prinzip kann man doch mit der LOGO Software auch online schalter tasten und simulieren! warum soll das nicht auch mit einer anderen visualisierung funktionieren? MFG MArtin
Datum: 14.03.2008 17:14
Hi Martin! Bin gerade beim Selben Problem wie du. Ich mache eine kleine Automationslösung mit einer Logo! und möchte einfach ein paar Werte auf dem PC anzeigen, damit ich sie dort aufzeichnen (Statistik) machen kann. Theorethisch wäre das alle möglich. Per C# oder VB.NET mal schnell ein kleines Programm schreiben. Serielle Daten einlesen ist auch kein Thema. Theroteisch könnte man auch nur einfach das Programmierkabel verwenden. Nur einen Haken gibts dabei: das Datenprotokoll der Logo! D.h. wie, wo und in welchem Format die Logo was schickt. Und das wird uns Siemens leider nicht freiwillig mitteilen! (Schon alleine deshalb, weil dann praktisch jeder Programmierer schnell mal sein Logo!Comfort schreiben könnte) Einizige Möglichkeit sehe ich in "Reverse Ingeneering". D.h. Irgendwelche Anfragen schicken, schauen was zurück kommt und versuchen, dass irgendwie zu Interpretieren. Aufwand: Enorm Erfolgschancen: Eher gering bis mittelmäßig Ich meine: Ich bin eigentlich auch ein Fan der Logo. Habe damit schon privat ein paar Automatisierungsaufgaben schnell und billig gelöst nur ist eben da der Haken mit der fehlenden Kommunikationsschnittstelle. (Bevor wieder komische Komentare von Roland kommen: Ich bin Abteilungsleiter der SPS-Abteilung des Weltmarkführers in Beschneiungsanlagen und habe schon Weltweit SPSen programmiert die Pumpwerke im Hochdruckbereich bis in den Megawattbereich steuern) Wir verwenden in unserem Betrieb Hauptsächlich Steuerung von PMA, Berghof, Wago und Siemens. Und wir kommunizieren praktisch immer über irgendwelche Schnittstellen. Das einzige Manko, wiso ich bis heute die Logo nicht in unseren Umfeld einsetze ist, dass ich keine Kommunikationsmöglichkeit habe. Eine RS232 Schnittstelle, auf der man einfach ein paar Bytes(bzw Merkerregister) pushen könnte, wäre ausreichend
Datum: 27.03.2008 10:44
> Gibt es nun eine möglichkeit über das LOGO Datenkabel? irgendwas
selbstprogrammiertes mit Delphi oder änlichem..? ich muss nur irgendwie
wissen, wie man programmiertechnisch eine SPS mit dren ein und ausgängen
ansteuert?! Irgendwelche Treiber oder so? <
Dafür muss ich die easy vom Moeller empfehlen. Da gibts OPC,
entsprechende libs und Beispielcode für Excel zum Download.
Ich persönlich habe damit ein Prüfgerät mit Protokollierfunktion gebaut
und programmiert -> funktioniert bestens
Datum: 20.04.2008 17:28
Laut aktuellen "GO!" - der Micro- Automations- Postille von Siemens - gibt es jetzt die Logo! in der Version "0BA6",an die ein abgesetztes Display "Logo!TD" angeschlossen werden kann. U.a. ist eine Option Teleservice implementiert; wie die aussieht, darüber schweigt sich Siemens aus. Vielleicht läßt sich ja über die zusätzliche Display- Schnittstelle etwas reissen?
Datum: 13.05.2008 13:33
Hallo zusammen Habe ein kleines Problem! Möchte mit einer Siemens Logo bei eine Ratschkupplung überwachen. Wenn die Ratschkupplung auslöst sollte ein Hydraulikventil für 1s angesteuert werden! Das Problem ist das ich zwei Drehzahlen vergleichen muss! und dafür gibts keine wirklich guten Bausteine! Ist eine LOGO der neuesten Version! Vielleicht weiss da jemand etwas? Danke
Datum: 13.05.2008 18:42
bergbauer84 wrote: > Vielleicht weiss da jemand etwas? > Danke Mach am besten auch nen neuen Fred auf, dann bleibts übersichtlich :-)
Datum: 13.05.2008 20:54
bergbauer84 wrote: > Hallo zusammen > > Habe ein kleines Problem! > Möchte mit einer Siemens Logo bei eine Ratschkupplung überwachen. Wenn > die Ratschkupplung auslöst sollte ein Hydraulikventil für 1s angesteuert > werden! Das Problem ist das ich zwei Drehzahlen vergleichen muss! und > dafür gibts keine wirklich guten Bausteine! > Ist eine LOGO der neuesten Version! Es gibt solche Kupplungen auch mit "Nase", die sich beim Auslösen verschiebt und dann mit nem Endschalter abgefragt werden kann.
Datum: 14.05.2008 10:03
>Es gibt solche Kupplungen auch mit "Nase", die sich beim Auslösen >verschiebt und dann mit nem Endschalter abgefragt werden kann. Das Problem ist das die Kupplung schon seit längerm verbaut ist, und die steuerung erst jetzt dazu kommt!
Datum: 14.05.2008 12:24
Schmeiss die Logo weg und besorge dir eine mini - SPS, mit der kannst du das was du vor hast realisieren. Man sieht mal wieder das Logo nur Spielkram ist, für kleine Steuerungsaufgaben ok, für etwas komplexere Aufgaben absolut nicht geeignet!
Datum: 14.05.2008 14:44
Sieht mit der Logo nicht wirklich gut aus. Wieviele Impulse kommen denn pro Umdrehung und wie schnell geht das ganze überhaupt? Variable Drehzahl? Und wie sind die Impulsgeber zueinander angeordnet? Wenns nur ein Impuls/Umdrehung und das ganze recht langsam ist, könnte man sich auf die Zeitdifferenz zwischen den Signalen stürzen. Das wär zu schaffen. Ansonsten ein böser "Hack" mit nem Vorwärts/Rückwärtszähler mit umschaltbarer Zählrichtung.
Datum: 14.05.2008 15:55
Sieh an, unser Roland schon wieder... Kannst Du auch mal was Konstruktives zu einem Thema beitragen? Naja egal, dann versuch ich es mal: Wenn die Impulse beider "Kupplungshälften" synchron ist, d.h. beide gleichzeitig High- und Lowpegel ausgeben, dann würde ich die Ausgangssignale ver-Exklusiv-Odern und mit dem Ausgang ein Wischrelais (TL=1 Sek) antriggern. Zur Not noch zum Puffern zwischen XOR- Ausgang und Wischrelais eine Ein-/Ausschaltverzögerung (TH= 10ms, TL=1 sek.) einbauen. Das funktioniert laut Logo!Soft ab Softwarestand 0BA2.
Datum: 14.05.2008 19:26
Na dann viel Spass bei der Spaghetti Programmierung:-)
Antwort schreiben
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
Wichtige Regeln - erst lesen, dann posten!
- Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
- Aussagekräftigen Betreff wählen
- Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
- Groß- und Kleinschreibung verwenden
- Längeren Sourcecode nicht im Text einfügen, sondern als Dateianhang
- JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos verwenden, Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
Formatierung (mehr Informationen...)
- [c]C-Code[/c]
- [avrasm]AVR-Assembler-Code[/avrasm]
- [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
- [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
- [[Titel]] - Link zu Artikel


