Hallo zusammen, ich möchte eine 230V-Ausgabeeinheit für 8 Schaltbare Steckdosen realisieren. Die max. Leistung pro Steckdose wird 1,5kVA nicht überschreiten. Dafür würde ich gerne Relais benutzen. Allerdings würde ich gerne beide Leiter (N und L1) gleichzeitig abschalten. Jetzt habe ich bei pollin.de GRUNER D280A 12V Relais gefunden die auch 2 Schließer haben. Leider finde ich keine Angabe ob sich die Ampere Stärke (8A) auf einen Schließer bezieht? Hat jemand Erfahrung mit, oder eine andere Lösung? Die Ausgabeeinheit sollte schon auf eine Euro Plattine passen. Mit freundlichen Grüßen Christoph
Moin Christoph, die 8A beziehen sich auf die maximale Belastbarkeit pro Kontakt. Schaltest Du keine ohmsche Last solltest Du RC-Glieder zur Funkenlöschung verwenden. Bess demnähx Stefan
Hallo Stefan, danke für die rasche Antwort. Ich möchte die Relais mit dem ULN2801 betreiben, was meinst du mit Funkenlöschung, reicht die Freilaufdiode nicht? Christoph
Hallo Christoph, nein - Stefan meint die "Funkenlöschung" der an den Kontakten u. U. auftretenden "Abreissfunken" beim Öffnen der Kontakte. Und da hilft ein RC-Glied. Gruß Otto
Dumme Frage: und wo tut man den RC Glied Anschließen? Habe Ihr vielleicht ein Schaltplan? Über google finde ich nichts. Christioph
Hallo Otto, danke für den Hinweis. Ich habe auch ein pdf im Netz gefunden. Ich glaube ich werde mich für den Varistor entscheiden, die sind nicht Teuer. Danke und schönen Abend noch. Christoph
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.