Hallo, wie sieht den das mit der Absicherung von großen Ringkerntrafos aus? Ich bräuche ein Sparstelltrafo der 10A mitmacht (230V). Habe hier jetzt dieses 20A Geräte bei eBay gefunden: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=140107035425&ssPageName=STRK:MESE:IT&ih=004 Ich mache mir nur sorgen ob ich das an einem 16A C Automaten überhaupt eingeschaltet bekomme.
Bei ungünstiger Phasenlage nicht 8-) Entweder NTCs besorgen (Die grossen für Einschaltstrombegrenzung) oder als Bastellösung folgendes bauen : Netzleitung -> Lampenfassung mit 100W Lampe in eine der Netzleitungen (Phase oder N ist wurscht) einschleifen (Reihenschaltung)-> parallel zu Lampe einen Netzschalter -> danach Steckdose -> daran den Trafo Zum Einschalten des Trafos, Bypass der Lampe (der Netzschalter) AUS, Trafo anstecken und einschalten. Lampe wird kurz aufleuchten, dann Bypassschalter schliessen und alles ist wie es soll. Einfacher gehts nicht ... aber bitte VDE 0100 beachten, verlängert das Leben ! Viel Erfolg... Basstler