Hallo! Ich habe eine kurze Frage: Für die Spannungsversorgung einer Schaltung verwende ich einen 50VA Ringkerntrafo. Auf diesem ist angegeben was für Sicherungen auf der Sekundärseite zu verwenden sind. Dies ist auch so vorgesehen. Würdet ihr auch auf der Primärseite eine einsetzen? Wenn nein, würde es mich trotzdem interessieren wie man eine solche dimensionieren würde. Danke für Tipps und Gruss
@ TRAFOli (Gast)
>auch auf der Primärseite eine einsetzen?
JA!
Bei Ringkernen muss man aufpassen, die haben einen tierischen
Einschaltstrom!
Da braucht man ggf. eine Einschaltsrombegrenzung.
MFG
Falk
Bei 50VA sollte Sicherung noch reichen. Aber träge, evtl. superträge verwenden!
OK, dass ich eine Sicherung verwenden muss ist mir nun klar. Aber das Ding scheint so klein... Was gebt ihr mir für Chancen das Ganze mit einer superträgens Sicherung (sollte die auf den Nennstrom ausgelegt sein? wären 220 mA) probiere? Das Problem ist, dass nach dem Brückengleichrichter dicke Glättungskondensatoren (4 * 1500uF) sitzen...
Eine Sicherung auf der Sekundärseite ist wohl unsinnig. Erstens ist der Spannungsverlust durch den Widerstand der Sicherung auf der niederohmigen Seite des Trafo schwerwiegender als auf der Netzseite, wenn man an die übliche Feinsicherung 5x20mm denkt. ( Miss mal den ohmschen Widerstand einer 1A-Sicherung nach). Zweitens verzichtet man auf den Schutz des Transformators und gerade dafür ist eine Sicherung dringend notwendig. Die Zuleitung mit ihrem relativ großen Querschnitt ist von der Netzsícherung mit 16 oder 10 A geschützt, aber der dünne Draht der Primärwicklung muss durch die passende Feinsicherung geschützt sein.
Es steht so auf dem Trafo, keine Ahnung was die sich dabei gedacht haben. Wie gross würded ihr die Sicherung auf der Primärseite nehmen, Nennstrom ist ca. 220 mA
Probiere es mal mit 315mAT, wenn die nach einigen Einschaltungen hopps geht, dann den nächsthöheren Wert.
>Eine Sicherung auf der Sekundärseite ist wohl unsinnig.
Die schützt nicht nur die Sekundärwicklung,
sondern auch die Schaltung dahinter vor grösseren Brandschäden.
Da würde ich nicht darauf warten wollen, bis die wegen des hohen
möglichen
Einschaltstromes entsprechend träge ausgelegte Primärsicherung fliegt.
Hallo! Bei normalen Eisenkerntrafos legt man die Primärsicherung für den 2-3 fachen Nennstrom aus, je nachdem wie "hart" der Trafo ausgelegt ist. Bei Ringkerntrafos ist der Einschaltstrom um ein vielfaches höher und daher sind Sicherungen für den ca. 5-fachen Nennstrom zu nehmen. In deinem Fall ne 1 A Sicherung. mfg
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.