Eine Frage zum Totzeitglied, Es hat ja die Übertragungsfunktion G(s)= e^(-s*Ts) wobei Ts die Totzeit darstellt. Nun möchte ich die Phasenverschiebung bei einer bestimmten Frequenz von Hand berechnen. phi(w) = -w*Ts, wobei w = 2*pi*f ist Nun hat das Totzeitglied ja bei 1/Ts eine Phasenverschiebung von -57°. Nehmen wir als beispiel Ts = 1ms an. Nun wenn ich das mit phi(w) = -2*pi*1kHz*1ms berechne bekomme ich -2*pi was ja 360° entspricht. Kann mir jemand aufzeigen wo ich hier den Fehler mache beim rechnen? Besten Dank Tobias
Du hast w mit f verwechselt. Bei TS = 1ms ist w=1kHz und nicht f. Da ist Faktor 2*pi drin, das ist das Verhältnis von den ~ 360/57. Cheers Detlef