Guten Morgen,

ich stehe mal wieder auf dem Schlauch und hoffe ihr könnt mir helfen...


Ich möchte die Energiemenge, die eine Heizungsanlage an das Haus abgibt 
berechnen. Die Energiemenge soll mithilfe eines Pulsgebers und 2 
Temperatur Sensoren ermittelt werden.


gegeben:
Temp VL = 50°C
Temp RL = 40°C
Puls/l  = 2

Tdiff = Temp VL - Temp RL = 10°K
Sp.Kap.wasser = 1.16

(1.16 / 2) * 10°K = 11.6Wh pro Impuls des Pulsgebers

diesen Wert könnte ich aufsummieren und damit den Jahresverbrauch / 
Monats ermitteln. Soweit sogut.

Ich möchte aber gleichzeitig den momentanen Energieverbrauch in W / kW 
ermitteln und stehe etwas auf dem Schlauch. Wie könnte so eine 
Berechnung aussehen?


Gruß,
Tubie

von Andy (Gast)


Lesenswert?

Du misst die Zeit von Impuls zu Impuls und teilst Deine Leistung pro 
Impuls (hier 11,6 Wh) durch diese Zeit.

Gruss
Andy

von Tubie (Gast)


Lesenswert?

Hallo Andy,

wenn ich das jetzt richtig sehe, dann gilt folgendes:


11.6Wh / 2 sec = 5.8 Wh/s = 5.8 Wh/s * 3600s = 20880 W = 20.88 kW
                                                         ========


So... jetzt muß ich mir nur noch einen Weg überlegen, diese Berechnung 
zu "verkleinern" und ASM tauglöich zu machen - aber das schaffe ich 
schon alleine.


Vielen Dank!

Gruß,
Tubie