Hallo, ich beschäftige mich gerade mit Regelungstechnik und stehe momentan etwas auf dem Schlauch. Wie kann man aus dem Frequenzgang der Regelstrecke im Bode-Diagramm den Typ der Regelstrecke ermitteln? Gibts es typische Kurvenformen für die verschiedenen Regelstrecken anhand denen man dann vergleichen kann? PT1 und PT2 sehen doch gleich aus!? Oder muss man Werte ablesen und dann berechnen? Vielleicht kann ja jemand helfen.
>PT1 >und PT2 sehen doch gleich aus!? Haha.. Max. Phasenverschiebung: 90° => 1.Ordnung, 180° => 2.Ordnung, ... Verstärkung bei f->0 sehr groß: I-Verhalten (dominierend) f->unendlich sehr groß: D-Verhalten (dominierend) ... Sieh dir doch mal typische Frequenzgänge an
Sehr gut. Jetzt sehe ich es auch in den Frequenzgängen. Wenn ich jetzt eine Phasenverschiebung von 360° habe, handelt es sich dann um 2 PT2-Glieder?
>handelt es sich dann um 2 PT2-Glieder?
Muss nicht zwingend sein. Es muss sich aber offensichtlich um ein System
handeln, wo der Nennergrad vier höher sit als der Zählergrad..
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.