Da ich das Datenblatt vom S1D13305 (soll zum SED1335 kompatibel sein) 
nicht richtig so verstehe, zunächst einige einfache Fragen:

a)ist es richtig, dass mit der L/H Flanke von WR das an DB0..DB7 
liegende Byte übernommen wird?
b)kann man die Eingänge von CS (=L), RD (=H), RES (=H) fest verdrahten?

Im Anhang mein erstes Testkurzprogramm. Hier möchte ich vor allem gern 
wissen, ob die Unterprogramme
void sende_Daten(unsigned char d)
void sende_Steuerbefehl(unsigned char d)
funktionieren würden.
MfG
Wolfgang

von Benedikt K. (benedikt)


Lesenswert?

Wolfgang-G wrote:
> a)ist es richtig, dass mit der L/H Flanke von WR das an DB0..DB7
> liegende Byte übernommen wird?

Ja.

> b)kann man die Eingänge von CS (=L), RD (=H), RES (=H) fest verdrahten?

CS\ sollte nicht längere Zeit auf Low liegen da dies teilweise zu 
Problem führt. Wenn du es fest verdrahtest, verbinde CS\ und WR\, das 
geht dann ganz sicher.

> Im Anhang mein erstes Testkurzprogramm. Hier möchte ich vor allem gern
> wissen, ob die Unterprogramme
> void sende_Daten(unsigned char d)
> void sende_Steuerbefehl(unsigned char d)
> funktionieren würden.

Ja, sollten funktionieren.