Hallo ! Ich sende mit dem SJA1000 Nachrichten an den PEAK Dongle (PC Seite). Der PEAK Dongle ist mit 60Ohm terminiert. Frage: Muss ich noch auf der anderen Seite (SJA1000) irgendwelche Abschlusswiderstand anbringen???? Und wenn ja welchen Wert????
Ich finde im Datenblatt nichts darüber! Wenn mit dem SJA1000 Daten auf den PEAK Dongle sende. dann erscheint auf dem PC eine Fehlermeldung (Overrun wird hochgezählt.) Wahrscheinlich liegt es am Abschluss. Wie gesagt der PEAK Dongle ist schon mit 60 Ohm abgeschlossen. Wie muss ich den auf der anderen Seite den Bus Abschließen???
google, einer der ersten Hits, sogar auf Deutsch: http://www.svenherzfeld.de/can/candimon.pdf Kapitel 2.6 Abschnitt 2.6.1 "Übertragungsmedien" ...60 Ohm ist definitiv falsch! Gruß, Patrick...
Hallo OldBug! kannst du mir erklären was die Fehlermeldung Overrun bedeutet?? (Overrun wird hochgezählt sobald ich daten vom SJA1000 an den Peak DOngle sende)
Wenn ich das noch richtig im Kopf habe, dann bedeutet das, daß der Empfangspuffer von Deinem PEaK-Dongle überläuft, d.h. er empfängt zu viele Nachrichten. Gruß, Patrick...
So hab mich jetzt mal erkundigt Betreff Abschluss CAN. Auf jeder Seite muss ich 120 Ohm anbringen (High Speed Tranciever). Desshalb werden die Daten auch nicht auf dem PC dargestellt