Motor 24V 750W

Gast #887486
Lesenswert?

Hallo Forum,

Ich brauche für ein Elektrocart eine Leistungsendstufe für einen Motor 
mit 24V und 750W. Der Motor zieht bei Kurzschluss einen Strom von 170A, 
der Nennstrom ist mit 40A angegeben. Die Leistungsendstufe soll mit PWM 
gestellt werden können.

Ich würde gerne, rein aus sportlichen Gründen, die Leistungsendstufe 
selbst bauen. Hat jemand eine Schaltung, die als Grundlage dafür dienen 
kann?

Der Motor wird mit zwei 12V-Bleiakkus betrieben. Wie kann ich den 
absichern? Ich habe überlegt, Sicherungsautomaten zu verwenden. Gibt es 
Sicherungsautomaten in diesem Leistungsbereich?

mfg, Stefan.
Gast #887637
Lesenswert?

Was sind denn LS-Schalter? Leistungsstrufen-Schalter? Dann ist die 
Aussage mit den 63A ja mal Quatsch. Bei Infineon haben die 60V Mosfets 
mit 100A. Ausserdem gibts da ja noch Parallelschaltung von Mosfets. Da 
kannste ne Menge Strom mit schalten.
Gast #887705
Lesenswert?

Ja, ich meine Leitungsschutzschalter, nach FET-Typen hat keiner gefragt. 
Einen FET für diesen Strom zu finden sollte ja kein Problem sein.

Was verstehst du unter einem Leistungsstufen-Schalter? Google ist da 
nicht sehr ergibig.
Gast #887724
Lesenswert?

LS-Schalter werden vermutlich einen zu großen Innenwiderstand aufweisen 
und erst dann schalten, wenn schon Rauchzeichen wahrnehmbar sind..

Als FETs wären vielleicht VNPxxxx von STM eine gute Wahl. Sie bieten 
Schutz gegen Überstrom, -spannung und Übertemperatur. Andere Hersteller 
bieten ähnliche Typen an.
Gast #887764
Lesenswert?

LS-Schalter sind sehr niederohmig und je nach Auslösecharakteristik für 
deinen Fall durchaus geeignet :

Auslösecharakteristik "B" :
bei 5-fachen Nennstrom spricht der magnetische Auslöser an.
bei geringeren Überlastungen spricht früher oder später der thermische 
Auslöser an.

Beispiel : Leitungsschutzschalter mit I nenn von 35 A :

Kurzschlußauslösung bei ca. 175 A ( 5 x I nenn )
überlastauslösung : bei 1,5 fachen nennstrom (ca. 52A) innnerhalb von 15 
minuten. Bei grösseren Überlastungen entsprechend früher, siehe 
Datenblatt.

Also für deinen Motor geeignet.

Mfg
#887772
Lesenswert?

Ich würde da eher ANL oder mini-ANL Sicherungen verbauen, die wären für 
deinen Fall sicher praktischer. Zumal man die Absicherung des Motors ja 
auch mit der Ansteuerung an sich amchen kann ... über einen Shunt kann 
der Strom gemessen werden und ab ner bestimmten Stromstärke wird der 
Motor halt abgeschaltet.

Mit der Sicherung an sich würde ich nur die Zuleitungen absichern.
Gast #887811
Lesenswert?

>LS-Schalter sind sehr niederohmig und je nach Auslösecharakteristik für
>deinen Fall durchaus geeignet :

Wird denn auch zuverlässig verhindert, daß bei Gleichstrom der 
Lichtbogen nicht stehen bleibt? Die Teile sind doch normalerweise für 
230VAC Verwendung gebaut.
Gast #887844
Lesenswert?

Oft ist ein Transitor scheller tot, als dazugehörige langsame Sicherung.

Wenn der Motor 40A Betriebsstrom hat, dann wird der übliche Anlaufstrom 
wohl ein Vielfaches sein, den die Leistungsstufe verkraften muß.
Gast #887953
Lesenswert?

Zur Absicherung: In die Zuleitung werde ich Schmelzsicherungen einbauen. 
Ein Kollege hat mich überzeugt, daß Sicherungsautomaten nicht unbedingt 
geeignet sind, insbesondere wegen dem Lichtbogen. Den Motorschutz werde 
ich elektronisch machen, weil ich ohnehin vorhatte den Strom per 
Mikrocontroller auszuwerten.

Bleibt trotzdem noch die Frage mit der Leistungsstufe. Ich habe ein paar 
Anregungen (Grundschaltungen) mit MOSFET gefunden. Beispielsweise 
parallelschaltung von 10-15 IRF3205. Kommentare dazu? Wie sieht es mit 
IGBT-Modulen aus?

mfg, Stefan.
Gast #888047
Lesenswert?

Stefan May wrote:
> Sehr cool..... Danke Axel.
>
> Die 750W werde ich per Software sogar noch abregeln. Das ist für meinen
> Sohn,  wird bald 5. Für den sind 750W schon viel zu viel!

Dann iss klar ;-))
Gast #888071
Lesenswert?

>Hat jemand eine Schaltung, die als Grundlage dafür dienen kann?

Ja.


PS:
Wenn du eh PWM machst, dann messe einfach den Motorstrom und begrenze 
das PWM-Verhältnis so, dass der Strom x Ampere nicht überschreitet. 
(unterlagerter Ankerstromregler)
SO ist das Problem des Anlaufstromes aus der Welt.
Angehängte Dateien:

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren