> ca. 12V 200A
Dann sollte dir klar sein, dass es Blödsinn ist, das mit einer einzigen
Trafo-Wicklung zu machen.
Für 200A wirst du wohl mindestens 30mm² Kupfer-Querschnitt brauchen,
eher 50mm².
Viel Spaß dabei, ein 50mm² Kabel auf einen nicht allzu großen Ferritkern
(vielleicht EE70) zu wickeln...
Zudem solltest du eh mehrere Drähte verwenden, sonst wird das mit dem
Skin-Effekt schon ein Problem.
Also z.B. 1mm Kupferlackdrähte; davon etwa 65 Stück parallel. Wie
gesagt, viel Spaß beim Wickeln...
Viel sinnvoller wäre es wohl, 10 einzelne Wicklungen zu machen, die je
12V/20A liefern.
Da müsste jede noch ca. 5mm² Kupfer-Querschnitt haben. Das ist noch gut
machbar.
Von diesen Wicklungen bekommt dann jede einen eigenen Gleichrichter.
Zudem ist ein Brückengleichrichter ziemlich das Blödeste, was man bei
12V/200A machen kann. Da wirst du nämlich ca. 200...400 Watt an den
Dioden verheizen.
Der Übertrager sollte für 24V gewickelt werden, und jede Wicklung sollte
eine Mittelanzapfung haben. Dann kann man das nämlich mit 2 Dioden
gleichrichten und trotzdem beide Halbwellen nutzen. Spart ca. 50% der
Verlustleistung ein.
Mit einem gesteuerten Gleichrichter wird die Verlustleistung dann
wirklich überschaubar (unter 50W wären möglich). Aber 100...200W mit den
normalen Schottky-Dioden wären ja auch noch vertretbar.